好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

凝结水管廊施工技术方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

方案

凝结水管廊施工 技

术控制方案

编 制 人:

审 核 人:

批 准 人:

编制日期:2013年 6月20日

1

方案

1.工程概述

1.1工程名称:凝结水管廊施工

1.2工程建设地点:凝结水装置至480T锅炉

1.3工程概况:管线号PA0101自P26轴起接压缩空气甩头阀门,全长200米,材质为0Cr18Ni9规格分为DN250*6、DN125*5;管线号HW0504自P26轴起至480T锅炉除氧器,全长110米,材质为20#8163规格DN50*4; 1.4本单元的主要工作量:

1)本单元主要工作是DN250(凝结水),DN50(空气)两条管线预制安装

2)部分管道支撑架,根据现场实际情况预制安装。 2.施工程序及技术控制 2.1施工组织机构 项目经理:庄锐 工段长:张茂功 技术员:孙延峰 施工班组长: 施工人员:

2

方案

2.1.1材料投入使用前,使用人员要认真做好复验工作,原材料经检验合格后方可使用。

2.1.2对于工作不认真、职责履行不到位,未按要求开展相关工作,及在材料流转过程中因检验工作开展不到位,致使不合格品流入生产环节及使用单位出现材料使用错误或与材料实际使用要求偏差较大的问题,将视情节对相关责任人员进行通报处理。 2.2施工技术要求 2.2.2管道预制焊接

1)当公称直径DN>100mm时,采用等离子或火焰切割,切割完成后立即清理氧化物及飞溅物。

2)管子切口质量应符合下列规定:切口表面应平整,不得有裂纹、重皮、毛刺、凸凹、缩口、熔渣、氧化铁等。切口端面倾斜偏差不应大于管子外径的1%,且不得超过3mm。

3)组对前将坡口内外20mm范围内严格清理,不得有油漆、沥青、铁锈、毛刺和任何其它可能影响焊接的物质,使其露出金属光泽。管道组对时,不得强力对口,不得采用加偏垫或多层垫等方法,来消除接口端面的空隙偏差、错口或不同心等缺陷。

4)管道预制完毕的管段,清理后封闭管口,严防杂物进入。 5)管道对口应横平、竖直、允许偏差1mm/m,但全长最大不超过

3

10mm。

方案

6) 焊接前应在焊材库按规定领取焊条。当班用不完的一定要送回烘干箱重新烘干。焊丝使用前必须进行清理合格。

7)不锈钢管道焊接前应刷防飞溅粉,并保证焊接质量。

8)焊缝内壁不得有焊瘤,且在打底完成后立即检查,发现不合格缺陷必须进行返工。

9)焊缝外观应整齐、美观,表面无气孔、夹渣、裂纹、咬边等缺陷;焊缝宽度以每边超过坡口边缘2mm为宜,焊缝余高应≤3mm。 10)管道安装完成后,需经水压试验验无泄漏、无异常响声、无可见变形为合格。

11)所有管道支撑架必须满焊。

4

凝结水管廊施工技术方案

方案凝结水管廊施工技术控制方案编制人:审核人:批准人:<