好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

三万罐泡沫消防设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

摘要 :通过对锦州石化分公司油品罐区改造消防设计的介绍,阐述了油罐区消防设计方法。 其中包括消防泵及泡沫储罐计算, 罐泡沫消防的计算, 消防给水系统计算, 灭火器设置计算 关键词 :油罐区 消防设计

本次消防设计所涉及的内容: 1

原有 R-309,R-310,R-311,R-313,R-314 改为罐内介质为航煤,内浮顶罐(浮顶采用易熔

材料铝),罐高13.847米,罐直径为22.6米,不保温的5000M罐。由《石油化工企业设计 防火规范》(GB50160-92) 1999年局部修订条文附录三液化烃、可燃液体的火灾危险性分类 举例可知:航煤火灾危险性等级为乙 2

A。

R-335, R-320,R-329,R-332,R-308,R-333,R-334 罐内介质为柴油,拱顶罐 , 罐高 20.584 米, 罐直

径为 37 米, 不保温的 20000M3 罐。 R-327 为旧有罐。由《石油化工企业设计防火规 范》 (GB50160-92) 1999年局部修订条文附录三液化烃、可燃液体的火灾危险性分类举例可 知:柴油火灾危险性等级为丙 3

A。由工艺条件按火灾危险等级为乙类进行泡沫消防设计。

2个原油罐, 罐内介质为原油, 外浮顶罐钢浮盘, 罐高 19.35 米,罐直径为 60米,不保温

的50000 M罐。由《石油化工企业设计防火规范》 (GB50160-92) 1999年局部修订条文附录

B。此次设计暂

三液化烃、可燃液体的火灾危险性分类举例可知:原油火灾危险性等级为甲 不进行。 4

R-309,R-310,R-311,R-313,R-314, 原有柴油罐改做航煤罐固定顶罐, 将原有半固定式泡 沫灭火

系统改为固定式泡沫灭火系统。

第一部分 消防泵及泡沫储罐计算

《低倍数泡沫灭火系统设计规范》第

7.4.2条规定:单罐容积大于或等于

10000 M3的非水

溶性甲乙类可燃液体的固定顶罐及浮盖为易熔材料的内浮顶罐采用固定式泡沫灭火系统。

R-309,R-310,R-311,R-313,R-314, 原有柴油罐改做航煤罐固定顶罐, 按上述规定采用固定式 泡沫灭火系统。

R-335,R-327,R-320,R-329,R-332,R-308,R-333,R-334 罐内介质为柴油, 柴油火灾危险性等

级为丙A,按规定不用固定式泡沫灭火系统。由于该地区无法形成消防环道,故采用固定式 泡沫灭火系统。

业主要求本次设计考虑长远规划,固定式泡沫消防系统按甲乙类可燃液体的 顶罐(浮顶采用易熔材料)设计。

30000 M3内浮

综上所述以上所有罐的泡沫消防均采用固定式泡沫消防系统 , 并以甲乙类可燃液体 30000 M3

33

内浮顶罐(浮顶采用易熔材料)设计消防泵房

?该泵房均能满足20000 M拱顶罐;5000 M内

浮顶罐(浮顶采用易熔材料)及 50000 M3外浮顶(钢浮盘)罐泡沫消防能力要求。

.由《规范》得到的资料:

1) 由《低倍数泡沫灭火系统设计规范》 第 3.2.3 条(一) 可知 : 泡沫混合液供给强度为

6.0L/min.m 2, 连续供给时间为 40 分钟。

2) 由《低倍数泡沫灭火系统设计规范》 第 3.2.4 条(一) 可知 : 泡沫产生器进口压力为 0.3-0.6Mpa, 本设计取 0.5MPa.

3) 由《低倍数泡沫灭火系统设计规范》第 3.1.4条(一)可知:储罐直径>33m扑灭乙类

液体流散火灾配备辅助泡沫枪

PQ8 三支,连续供给时间为

30 分钟。

储罐直径<23m扑灭乙类液体流散火灾配备辅助泡沫枪 10分钟。

PQ8 —支,连续供给时间为

.计算:

(一)泡沫消防泵的选择计算:

1) 流量的计算:

罐的泡沫消防面积: S=3.14x(46/2) 2=1661 米 2 泡沫混合液流量: Q固定=6x1661=9966L/m in=166L/s

01. 由《低倍数泡沫灭火系统设计规范》第 3.2.4 条(一)可知:罐顶设置

7个PC24泡沫产生器,实际泡沫混合液流量为: 02.移动式消防泡沫混合液流量:

Q移动=8x3=24L/s

Q实际=24X7=168L/s

03. 总的消防混合液流量: 168+24=192L/s=692T/h 04. 所以泵的流量为 692x0.94=650m3/h=180l/s 2) 扬程计算 :

01. 泡沫产生器进口压力为 0.5Mpa

02. 罐体高为 20mH2O=0.2Mpa

03. 估算一下沿程阻力损失:

总的消防混合液流量 192L/s, 根据《低倍数泡沫灭火系设计规范》 第 3.2.8 条规定泡沫混合液管道的设计流速,不宜大于 3m/s, 由水 力计算表可知:

消防混合液主干管 DN300, V=2.63m/s, i=34.6mmH 2O,

消防混合液主干管沿程损失为 :h i =34.6x340=1176mmH2O=11.76mH2O 消防混合液支管流量为 24L/s 由水力计算表可知:消防混合液支管 DN100, V=2.77m/s, R=25.4mmH 2O, 消防混合液支管总的沿程损失为 : h i =25.4x60=1524mmH2O=15.24mH2O 消防混合液管总的损失为 :11.76+15.24=27mH 2O

04. 由贮罐压力式空气泡沫比例混合装置产品样本可知 : 混合装置最大 的压力损

失: 0.15 Mpa

05. 所以泵的扬程为 0.5+0.2+0.27+0.15=1.12Mpa=120mH 2O 3) 泵的选择:

01. 消防水泵选用 XB12/180-PS 两台 (一用一 备)水 泵性能参 数 :

Q=180l/s H=120m

02. 配用电机型号 :YKK400-4 IP44 315KW 6KV

(二) 泡沫贮量的计算选择:

1) 泡沫贮罐的选择计算 :

固定式泡沫混合液贮量: 168x(40x60)=403200L 移动式泡沫混合液贮量: 24x(30x60)=43200L 总的泡沫混合液贮量: 446400L=447m3 因为泡沫混合液中泡沫与水的比例为

3

94: 6

所以泡沫为 447X6%=26.82~ 30m 2) 泡沫贮罐的选择:

根据泡沫贮量及泡沫液流量可知:选用贮罐压力式空气泡沫比例混合装 置: PHZY320/150 两台, 每台贮罐容积 15000L

三万罐泡沫消防设计

摘要:通过对锦州石化分公司油品罐区改造消防设计的介绍,阐述了油罐区消防设计方法。其中包括消防泵及泡沫储罐计算,罐泡沫消防的计算,消防给水系统计算,灭火器设置计算关键词:油罐区消防设计本次消防设计所涉及的内容:1原有R-309,R-310,R-311,R-313,R-314改为罐内介质为航煤,内浮顶罐(浮顶采用易熔材料铝),
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2da9a96pv96ehs64cxfu8wrp7230fg017o9
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享