就地热控盘(箱、柜)安装分部工程施工质量验收表
单位工程名称 序号 1 2 3 汽轮发电机组热控安装 分项工程名称 盘底座制作和安装 盘(箱、柜)安装 盘上仪表及设备安装 以下空白 性质 主控 验收结果 合格 合格 / 2号 机组 性质:一般 工程编号:HEPCC1-2RK-03-01 备注 验收结论: 监理单位: 验收单位签字 施工单位 2010年10月 13日 监理单位 制造单位 设计单位 建设单位 年 月 日 / 年 月 日 / 年 月 日 年 月 日 盘底座制作和安装分项工程施工质量验收表
分部工程名称 序号 1 就地热控盘(箱、柜)安装 检验批名称 盘底座制作和安装 以下空白 性质 一般 验收结果 合格 备注 2号 机组 性质:一般 工程编号:HEPCC1-2RK-03-01-01
验收结论: 监理单位: 验收单位签字 施工单位 监理单位 制造单位 设计单位 建设单位 2010年10 月02 日 年 月 日 / 年 月 日 / 年 月 日 / 年 月 日 盘底座制作和安装检验批施工质量验收表
2号 机组 工程编号:HEPCC1-2RK-03-01-01-01 性质:一般 表4.6.2-1 分项工程名称 工序 盘底座制作和安装 性质 单位 主控 主控 每米 不直度 全长 每米 水平度 安装 全长 位置误差及不平行度 弧形布置 底座顶高出地面 固定 油漆 验收结论: 监理单位: 验收单位签字 施工单位 监理单位 制造单位 设计单位 建设单位 2010年09月 04 日 年 月 日 / 年 月 日 / 年 月 日 / 年 月 日 全长 mm mm mm <5 <5 符合设计 10~20 牢固 均匀、完好、美观 4 4 / 12 牢固 均匀、完好、美观 合格 合格 / 合格 合格 合格 mm mm <5 <1 4 0.6 合格 合格 mm mm mm mm 质量标准 符合设计 符合设计 ≤3 ≤3 横平、竖直 ±1.5 符合《规程》焊接工程篇 符合设计 <1 检验结果 8#槽钢 Q235B 2 3 横平、竖直 ±1.2 符合《规程》焊接工程篇 符合K0305-05设计 0.8 结论 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 检验项目 型号规格 材质 尺寸偏差 制作 对角线偏差 组装 固定孔中心偏差 焊接 位置 盘(箱、柜)安装分项工程施工质量验收表
2号 机组 性质:主要 工程编号:HEPCC1-2RK-03-01-02-01 分部工程名称 序号 1 2 3 就地热控盘(箱、柜)安装 检验批名称 成排盘(台、箱、柜)安装 单个盘(台、箱、柜)安装 保温箱、保护箱安装 性质 主控 主控 主控 验收结果 合格 合格 / 备注 验收结论: 监理单位: 验收单位签字 施工单位 监理单位 制造单位 设计单位 建设单位 年09月06 日 年 月 日 / 年 月 日 / 年 月 日 年 月 日