文件编号 NR-SJ-GC-005(2017) 制定部门 生产技术部 实施日期 标题 自发布之日
电磁式燃气紧急切断阀操作维护保养规程(试行)
版次
1
页数
9
电磁式燃气紧急切断阀操作维护保养规程(试行)
1
文件编号 NR-SJ-GC-005(2017) 制定部门 生产技术部 实施日期 标题 自发布之日
电磁式燃气紧急切断阀操作维护保养规程(试行)
版次
1
页数
9
目 录
一、 编制目的 .................................................... 3 二、 编制依据 .................................................... 3 三、 适用范围 .................................................... 3 四、内容 ......................................................... 3 4.1运行前检查要求 ............................................ 3 4.2操作注意事项 .............................................. 6 4.3维护保养 .................................................. 7 4.4常见故障及处理方法 ........................................ 7 五、 附录 ........................................................ 8 5.1产品概述 .................................................. 8 5.2工作原理 .................................................. 8
2
文件编号 NR-SJ-GC-005(2017) 制定部门 生产技术部 实施日期 标题 自发布之日
电磁式燃气紧急切断阀操作维护保养规程(试行)
版次
1
页数
9
电磁式燃气紧急切断阀操作维护保养规程
一、编制目的
本规程明确了电磁式燃气紧急切断阀的运行前检查、操作及维护等的相关要求。 二、编制依据
《电磁式燃气紧急切断阀》CJ/T 394
《城镇燃气报警控制系统技术规程》CJJ/T 146 相关厂家提供的技术资料。 三、适用范围
本规程适用于公司所辖范围内使用的欧好AF05B系列、意大利MADAS M16/RM系列及伊莱克斯EVRM系列电磁式燃气紧急切断阀。 四、内容
4.1运行前检查要求
电磁式燃气紧急切断阀(以下简称阀门)安装由阀门厂家人员进行,投入使用前应进行阀门安装、接线情况检查、气密性试验、手动操作试验和系统联动试验等。 4.1.1安装情况检查
4.1.1.1燃气输配管线压力与阀门铭牌上压力范围相符。 4.1.1.2阀门上的气流箭头指向与管线气流方向一致。
4.1.1.3与阀门相连接的上、下游管道法兰必须平行且同心,并具有适当的距离,不能使用任何外力强制安装就位。
4.1.1.4阀门无明显的损伤。
4.1.1.5上游管道应设置手动切断阀,手动阀宜邻近安装; 4.1.1.6阀门口径≤DN50时,可以螺纹连接也可以法兰连接;阀门口径>DN50时,只可以法兰连接。
4.1.1.7阀门可水平或垂直安装,严禁倒装。(对欧好AF05B系列阀门,除了阀门口径≤DN50且法兰连接时允许垂直安装外,其他情况只允许水平安装。)
3
文件编号 NR-SJ-GC-005(2017) 制定部门 生产技术部 实施日期 标题 自发布之日
电磁式燃气紧急切断阀操作维护保养规程(试行)
版次
1
页数
9
4.1.1.8装在室外时,应设置防护箱,以防止人为不当操作和
雨水粉尘等对阀门的不利影响。
4.1.2气密性试验
管道气密性试验同时测试阀门的气密性,注意在阀体周围涂抹肥皂水时严禁将阀门防护盖取下进行检测。
4.1.3手动操作试验
4.1.3.1常用阀门的手动开关操作方法: 1)欧好AF05B系列:
阀门在正常供气压力下,解除防护盖,用力拉动红色手柄,听到“咔哒”声,阀门完全开启(可见绿色开阀标志),操作完成后应立即盖好防护盖。反之用力压下绿色按钮则可手动关闭阀门。阀门开启示意图如下图所示:
图1 欧好AF05B系列阀门开启示意图
当手动开阀困难时,需进行压力平衡操作,减小阀门两端压差,操作时必须首先将阀门两端的手动阀关闭(否则平衡操作无效),再将手柄用适力提拉起一小段,约 5~10mm,持续提拉一段时间后,阀门两端压差会逐渐减小,手柄可继续拉动,一旦拉动到阀瓣与截止口分离,阀门可顺利打开。
2)意大利MADAS M16/RM N.C.系列(常闭型): A.DN15~DN50:先给线圈通电,将复位杆防护螺栓按逆时针方向拧下,然后用力向上推手动复位杆,听到“咔”的一声,说明阀门完全被打开。此时,即使松开手,也不会再次切断,最后将防护螺栓上紧。
B.DN65~DN300:先给线圈通电,然后按逆时针方向拧下圆柱型防护盖,再用专用工具或扳手按顺时针方向慢慢地旋转六棱角复位
4
文件编号 NR-SJ-GC-005(2017) 制定部门 生产技术部 实施日期 标题 自发布之日
电磁式燃气紧急切断阀操作维护保养规程(试行)
版次
1
页数
9
螺栓,使复位螺栓上的箭头与阀头上的 OPEN 字成一水平线,并听
到“咔”的一声,说明阀门完全被打开,最后将防护盖上紧。
图2 意大利MADAS M16/RM N.C.系列(DN65~DN300)阀门启闭示意图
3)意大利MADAS M16/RM N.A.系列(常开型): A.0~500mbar阀门:
?DN20~DN50:用力向上提拉手动复位杆,听到“咔”的一声,说明阀门完全被打开。
图3 意大利MADAS M16/RM N.A.系列(DN20~DN50,0~500mbar)阀门启闭示意图
?DN65~DN300:先按逆时针方向拧下圆柱型防护盖,然后用专用工具或扳手按顺时针方向慢慢地旋转六棱角复位螺栓,使复位螺栓上的箭头与阀头上的 OPEN 字成一水平线,并听到“咔”的一声,说明阀门完全被打开,最后将防护盖上紧。
B.0~6bar阀门:
?DN20~DN50:用力向上推动位于阀门底部的手动复位杆,听到“咔”的一声,说明阀门完全被打开。
?DN65~DN300:同 500mbar 阀门手动复位过程。
5