一、 区域划分

1、施工段的划分及浇筑顺序

砼浇筑工程,组织简单流水施工。先绑扎钢筋,防雷接地可靠跨焊,工艺接地预埋、焊接,水电安装预埋管线等,自检、隐检验收合格后浇筑砼。主要施工方法如下:

2、通过初步计算,浇筑区砼的面积和方量约为: 800 m。

二、 混凝土施工

1、浇筑手段

采用汽车泵浇筑,浇筑时,汽车泵放置基坑边侧浇筑,与基坑边缘保持一定距离。

2、浇筑顺序和控制原则: 1)以浇筑筏板基础为主。

3

2)浇筑主筏板时先浇筑最低位置,然后从短边开始往长向扩展,具体见施工图。

3)在初凝前继续浇筑,过程中严格控制好暂留时间,严禁出现施工冷缝。

3、混凝土浇筑

(1)混凝土采用“德和商品混凝土”,用混凝土运输车运到现场,采用1台汽车泵输送混凝土。

(2) 该本工程筏板砼浇筑面积和厚度都较大,强度较高,为了不出现施工冷缝,保证砼施工质量,砼浇筑时采用斜面分层浇筑法,顺长边方向从一端向另一端呈斜坡或阶梯状单向推进,一次到底,每层厚度控制在500㎜左右。振捣时振动棒振捣方向须与推进方向相反,沿斜面自下而上进行,逐渐上移,必要时可采用二次振捣工艺,保证后层砼在上层砼初凝前(一般控制 4-5 小时)浇筑完成。这种浇筑方法能较好的适应泵送工艺,使每车混凝土都浇筑在前一车混凝土形成的坡面上,确保每层混凝土之间的浇筑间歇时间不超过规定的时间。

(3)混凝土浇筑时配置1~2台振捣器负责振捣密实,另外预留2台振捣器备用。

(4)由于混凝土坍落度比较大,会在表面钢筋下部产生水分,或在表层钢筋上部的混凝土产生细小裂缝。为了防止出现这种裂缝,在混凝土初凝前和混凝土预沉后采取二次抹面压实措施。

(5)现场按每浇筑100立方米制作3组试块,1组标准养护,1组同条件养护,一组同条件拆模。

4、混凝土的振捣和收面

混凝土的振捣采用Φ50的插入式振动器,最大振动半径为50㎝,浇筑时插点间距为300mm,振动点成梅花状布置。振动器振捣时严禁和电梯井预埋管和测温器接触,振动点要远离套管50㎝左右进行振捣。

砼要及时收面,收面分4次进行,第一次收面在混凝土下料完成时进行初平,第二次根据标高进行填补精平,第三次在混凝土初凝之前进行压光收面,第四次在混凝土终凝之前进行再次收面。面收好后覆盖塑料薄膜,然后再盖一层3cm

厚棉粘,进行(保温保湿蓄热)养护。

5、采用汽车泵输送混凝土,其施工方法:

全部钢筋绑扎好后经钢筋、安装、砖胎膜验收合格后,再组织施工班组用一辆汽车泵分层浇筑混凝土,计划浇筑完成时间 18小时。

6、表面处理

在混凝土浇筑后初凝前,应用铝合金尺按标高进行刮平,赶走表面泌水;第二次初凝后用木蟹拍实、按标高进行表面抹平;第三次进行表面毛化处理。

混凝土浇捣完毕,及时覆膜养护,对于先浇部分,原则上人踩无脚印时既可上膜。

7、混凝土养护

(1)混凝土浇筑及二次抹面压实后应立即覆盖保温,保温覆盖采用3cm厚棉粘。

(2)新浇筑的混凝土水化速度比较快,盖上棉粘后可进行保温保养,防止混凝土表面因脱水而产生干缩裂缝。

(3)柱、墙插筋部位是保温的难点,要特别注意盖严,防

止造成温差较大或受冻。 三、混凝土温差监控

本工程筏板基础混凝土施工中,将对筏板基础大体积混凝土进行测温监控,防止出现超过25°的温差。测温由专人负责,时间间隔为混凝土温度上升时每2h测一次,当温度下降时每4~8h测一次,并做好记录。混凝土第一层施工后即开始测温,有些工程采用热电偶等较精确的测温方法,但采用直接测温法已可以满足要求,即在混凝土中预埋直径48mm钢管,底口封焊,管中蓄有100mm的水,管口要高出混凝土面1~2cm,且用木塞塞住。每个测点分上、中、下三根钢管埋设,三根钢管呈三角形布置,相互间距100mm,第一根离底板面20cm左右,第二根设置在中间处,第三根离板面20cm左右,具体详见下图。测温时将温度指示仪的测温探头用铁丝网罩住,放入钢管中分别测量上、中、下三点的温度。由于表面温度的数值不易准确测量,可以取上下点与