一、填空题(每小题1分,共20分)
1.微型计算机是电力系统微型计算机继电保护装置的 核心 。
2.在微型计算机继电保护装置中,开关量输入电路用于接收来自外部设备送来的 开关电气量 。
3.与常规继电保护相比,微型计算机继电保护在线运行的可靠性 高 。
4.连续时间信号x(t)被采样后,采样信号的Z变换是
?X(KT)z?k 。
5.在一个控制系统中,只要有一处或几处的信号是离散信号时,这样的控制系统称为离散 控制系统。
6.连续时间信号X(t)被采样后,采样信号Xg(t)的表达式为 .?x(kT)?(t?kT) 。
k?0?7.反映电力系统输电设备运行状态的模拟电气量主要有两
种:来自电压互感器和电流互感器二次侧的交流 电压 和交流电流信号。
8.在一个采样周期,依此对每一个模拟输入信号进行采样的采样方式称为 顺序 采样。
9.逐次比较式模数转换器转换的数码与输入模拟电压的瞬时采样值的关系是 正比关系 。
10.电压/频率变换式VFC数据采集系统中,VFC芯片在规定时间输出脉冲的个数正比与在规定的时间,模拟输入电压
量的 积分值 。
11.微型机继电保护装置提取故障特征量采样值时,采用的 数字 滤波器。
12.与模拟滤波器相比,数字滤波器不存在阻抗的 匹配 问题。
13.如果系统的输入/输出关系能够用线性高阶微分方程描述的系统,称为 线性 系统。
14.线性系统频率特性的幅频特性表明系统正弦输出与输入的幅值 之比 。
15.在设计数字滤波器时,对设计样本的单位中激响应h(t)采样满足采样定理时,数字滤波器的频率特性是设计样本频率特性的 周期延拓 。
16.电流和电压量经过同一个数字滤波器滤波时,在某一频率下,数字滤波器的输出量并未改变其输入电压和电流量的 幅值 之比和相角之差。
17.数字滤波器的时间窗是指:数字波波器在每一次运算时,所需要用到的输入信号的最早采样值时刻与最晚采样值时刻的 时间跨度 。
18.在系统频率不变化且等于额定值时,两点采样值乘积算法的计算误差等于 零 。
19.周期函数都可以分解为直流分量、基频和基频整数倍频的高次谐波分量的 和 形式。
20.解微分方程算法是利用输电线路的数学模型和故障类型计算 故障点 至保护安装处的测量阻抗。 二、单项选择题(每小题1分,共10分。从每小题的四个备选答案中,选出一个正确的答案,并将正确答案的写在题干后面的括号)
21.采样定理要求采样频率大于被采样连续时间信号最高频率的( )
①两倍 ②三倍 ③四倍 ④五倍 22.离散控制系统的脉冲传递函数为H(z)时,其频率特性表达式为( )
①H(j?) ②H(s) ③H(eTS) ④H(ej?T) 23.电压/频率变换式数据采集系统,在规定时间,计数器输出脉冲的个数与模拟输入电压量为( )
①积分成正比 ②积分成反比利时 ③瞬时值的绝对值成正比 ④瞬时值的绝对值成反比
24.数字滤波器的脉冲传递函数中的极点的幅值必须( ) ①大于1 ②小于1 ③等于1 ④等于零 25.某周期函数的周期为20(ms),采用傅立叶算法计算谐波分量幅值时,算法的时间窗为( )
①10(ms) ②20(ms) ③30(ms) ④40(ms) 26.傅立叶算法计算五次谐波正弦分量幅值a5的计算公式为
( ) ①2N ③2N2??k2x(k)sin ②?NNk?1N?1?x(k)cosk?1N?12??kN
10?2x(k)sin.K ④?NNk?1N?1?x(k)cosk?1N?110?.K N27.采样周期为5(ms)时,三点采样值乘积算法的时间窗为
3( )
①10ms ②1(ms) ③2(ms) ④
34(ms)
28.两点采样值乘积90度算法要求对正弦输入量两点采样间隔的电角度为( )
①90° ②180° ③45° ④30° 30.在输电线路发生AB两相短路接地故障时,线路始端A、B相故障分量电流量大,故障分量电流的幅值最小相是( )
①A ②B ③C ④D 三、简答题(每小题5分,共30分) 31.简述离散控制系统稳定的条件。
离散控制系统稳定条件:脉冲传递函数极点的幅值都小于1时,离散控制系统稳定.
32.在逐次比较式数据采集系统中,对模拟量采样之前,为什么要装设模拟低通滤波器?
为了防止无用的高频信号进入采样过程(2分),造成采样信
号的失真(3分),为此,需要装设模拟低通滤波器. 33.什么是全零点数字滤波器?
如果数字滤波器的脉冲传递函数H(z)只有零点而没有极点,这种数字滤波器称全零点数字滤波器。
34.什么是三点乘积算法?怎样理解其计算误差与电力系统运行频率的变化量无关?
利用正弦量在连续三个采样时刻采样值之间的乘积运算,计算正弦量的幅值(或有效值)和相角的算法,称为三点乘积算法.(3分) 从其有效值计算公式: 2I2??4i22(i22?i1i3)?/?4i22?(i1?i3)2?(1分)
可以看出:I的计算结果与电力系统的运行频率无关. 35.在输电线路发生故障时,微型机距离保护软件怎样转移至故障处理子程度?
在输电线路发生故障时,采样中断子程序执行到相电流差突
变量起动元件时,(3分)中断返回后,微型机距离保护软件将执行故障处理子程序.(2分)