免积水冻结损坏管道。

9、 产品保护

(1)施工中的所有管道和部件敞口要随时封堵,最迟不得晚于当天下班前。预留长期置放的管口,要用管帽、点焊罩盖等方式封堵。

(2)焊接时不可在管道上引弧,不可把镀锌管道做焊接零线。 (3)对预留的安装孔、埋件要注意保护,不能被碰坏和改变位置。

(4)吊装管道不准以吊顶龙骨吊架和风管吊架为受力点,不准以安装的管道为脚手架、上人或放置重物。小心防止碰撞梁、柱、墙面。

(5)不准踩踏管道的丝接部位。

(6)不准随意在土建结构上打洞。不污染墙面和顶棚。 (7)使用机油的套丝机等设备,地坪上设置时,机座下要垫油毛毡或木板,及时清除滴落的油品,防止污染地坪。

10、 工程质量技术措施

(1)施工班组应严格按质量目标进行施工过程的质量控制,做到班前有交底、布置,班后有自检、自查。

(2)严格按国家最新颁布的管道安装工程及验收规范组织施工,按工程质量标准进行工程的质量检验、评定。发现问题及时整改,并接受现场质监人员的检查、监督,认真按纠正措施进行纠正。

(3)严格施工过程中的停工待检点的控制,凡工程的停工待检点均需按要求预先通知有关质监员,监理及甲方代表共同检查,合格后方可继续施工。

根据本项目管道安装的情况,设置下列为停工待检点: 预埋施工完毕,隐蔽前; 室内管道,进行分段试压及冲洗; 管道施工完毕,隐蔽前。

(4)施工班组应严格按计划并预先进行自检,共同协助项目搞好本工程的管道安装质量,为实现工程的质量目标而努力。 三、防排烟系统施工方案

1、 金属风管制作安装 1.1风管的制作 (1)施工要求

⑴ 所使用板材、型钢主要材料应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件。

⑵ 制作风管及配件的钢板厚度应符合下表的规定。

风管及配件钢板厚度 类别 厚度(mm) 长边尺寸或直径(mm) 80~320 340~450 480~630 670~1000 1120~1250 圆形风管 0.5 0.6 0.8 1.0 1.0 0.8 高压系统 矩 形 风 管 1320~2000 2500~4000 1.2 1.2 ⑶ 镀锌薄钢板表面不得有裂纹、结疤及水印等缺陷,应有结晶花纹。

⑷ 集中加工应具有宽敞、明亮、洁净、地面平整、不潮湿的厂房。

⑸ 现场分散加工应具有能防雨雪、大风及结构牢固的设施。 ⑹ 作业地点要有相应加工工艺的基本机具、设施及电源和可靠的安全防护装置,并配有消防器材。

⑺ 风管制作应有批准的图纸、经审查的大样图、系统图,并有施工员书面的技术质量及安全交底。

(2)风管制作工艺 1)工艺流程 领料 展开下料 剪切 倒角 咬口 制作 打眼 冲孔 找平 找正 打孔 打眼 风管 折方 成型

方法兰下料 圆法兰 卷圆 焊接 划线 下料 铆法兰 翻边 检验

2)划线的基本线有:直角线、垂直平分线、平行线、角平分线、直线等分、圆等分等。展开方法宜采用平行线法、放射线法和三角线法。根据图及大样风管不同的几何形状和规格、分别进行划线展开。

3)板材剪切必须进行下料的复核,以免有误,按划线形状用机械剪刀和手工剪刀进行剪切。

4)剪切时,手严禁伸入机械压板空隙中。上刀架不准放置工具等物品,调整板料时,脚不能放在踏板上。使用固定式震动剪两手要扶稳钢板,手离刀口不得小于5cm,用力均匀适当。

5)板材下料后在轧口前,须用倒角机或剪刀车进行倒角工作。倒角形状如下图:

机械倒角 手工倒角

6)金属风管制作时采用咬口连接时,咬口宽度和留量根据板材厚度而定,应符合下表要求。

咬口宽度表(mm)

钢板厚度 0.7以下 0.7~0.82 0.9~1.2 平咬口宽B 6~8 8~10 10~12 角咬口宽B 6~7 7~8 9~10 板材 板材 7)咬口时手距滚轮护壳不小于5cm,手柄不准放在轨道上,扶稳板料。

8)咬口后的板料将画好的折方线放在折方机上,置于下模的中

心线。操作时使机械上刀片中心线与下模中心线重合,折成所需要的角度。

9)折方时与折方机保持一定距离,以免被翻转钢板或配重碰伤。 10)制作圆风管时,将咬口两端拍成圆弧状放在卷圆机上圈圆,按风管圆径规格适当调整上、下辊间距,操作时,手不得直接推送钢板。

11)折方或卷圆后的钢板用合口机或手工进行合缝。操作时,用力均匀,不宜过重。单、双口确实咬合,无胀裂和半咬口现象。

12)法兰加工:

a矩形风管法兰加工:方法兰由四根角钢组焊而成,划线下料时应注意使焊成后的法兰内径不能小于风管的外径,用型钢切割机按线切断。下料调直后放在冲床上冲击铆钉孔及螺栓孔、孔距不应大于150mm。冲孔后的角钢放在焊接平台上进行焊接,焊接时按各规格模具卡紧。矩形法兰用料规格应符合下表的规定。

矩 形 风 管 法 兰

矩形风管大边长(mm) ≤630 800~1250 1600~2500 3000~4000 注:矩形法兰的四角应设置螺孔。

法兰用料规格(mm) L25×3 L30×4 L40×4 L50×5 b圆形法兰加工:先将整根角钢或扁钢放在冷煨法兰卷圆机上按所需法兰直径调整机械的可调零件,卷成螺旋形状后取下。将卷好后