好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

友邦家居施工组织设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

间断或完毕的敞口处,应随时封堵。管道穿墙壁、楼板及嵌墙暗敷时,应配合土建预留孔槽。管道穿过地下室或地下构筑物外墙时,应采用严格的防水措施。

(3)管道系统的坐标、标高的允许偏差应符合规范规定; (4)水平管道的纵横方向的弯曲,立管垂直度,平行管道和成排阀门的安装应符合规范的规定。

3、 镀锌钢管连接

镀锌钢管严禁焊接,必须采用冷机械加工的方法连接,并选用相应的配套镀锌钢管配件。

按核对无误的管道单线图,实测管线标高、走向、支架位置,选用正确的支架形式,按国家标准图集的图纸制作。支架用膨胀螺丝固定。

管道安装前仔细清理管道内部,确保无异物,无污垢。 管道穿越楼板和墙壁时,应设套管。套管采用比管道大2号的钢管。 管道穿越屋顶时,按标准图S312/8-8,预埋刚性防水套管,穿越地下管沟侧壁时按标准图S312/8-2预埋柔性防水套管。

(1)断管:根据现场测绘草图,在选好的管材上画线,按线断管。

①用砂轮锯断管,应将管材放在砂轮锯卡钳上,对准画线卡牢,进行断管。断管时压手柄用力要均匀,不要用力过猛,断管后要将管口断面的铁膜、毛刺清除干净。

②用手锯断管,应将管材固定在压力案的压力钳内,将锯条对准画线,双手推锯,锯条要保持与管的轴线垂直,推拉锯用力要均匀,

锯口要锯到底,不许扭断或折断,以防管口断面变形。

(2)套丝:将断好的管材,按管径尺寸分次套制丝扣,一般以管径15-32mm者套二次,40-50mm者套三次,70mm以上者套3-4次为宜。

①用套丝机套丝,将管材夹在套丝机卡盘上,留出适当长度将卡盘夹紧,对准板套号码,上好板牙,按管径对好刻度的适当位置,紧住固定板机,将润滑剂管对准丝头,开机推板,待丝扣套到适当长度,轻轻松开板机。

②用手工套丝板套丝,先松开固定板机,把套丝板板盘退到零度,按顺序号上好板牙,把板盘对准所需刻度,拧紧固定板机,将管材放在压力案压力钳内,留出适当长度卡紧,将套丝板轻轻套入管材,使其松紧适度,而后两手推套丝板,带上2-3扣,再站到侧面扳转套丝板,用力要均匀,待丝扣即将套成时,轻轻松开板机,开机退板,保持丝扣应有锥度。管子螺纹长度尺寸要符合工艺标准要求。

(3)配装管件:根据现场测绘草图,将已套好丝扣的管材,配装管件。

①配装管件时应将所需管件带入管丝扣,试试松紧度(一般用手带入3扣为宜),在丝扣处涂铅油、缠麻后带入管件,然后用管钳将管件拧紧,使丝扣外露2-3扣,去掉麻头,擦将铅油,编号放到适当位置等待调直。丝扣外露部分刷红丹防锈漆,银粉漆盖面。

②根据配装管件的管径的大小选用适当的管钳。

所有管道按设计做好防腐、但在试压前必须露出连接口,以便检查。

4、 管道焊接 管道法兰连接:

(1)凡管段与管段采用法兰盘联接或管道与法兰阀门联接者,必须按照设计要求和工作压力选用标准法兰盘。

(2)法兰盘的联接螺栓直径、长度应符合规范要求,紧固法兰盘螺栓时要对称拧紧,紧固好的螺栓外露丝扣应为2-3扣,不宜大于螺栓直径的二分之一。

(3)法兰盘联接衬垫,一般给水管(冷水)采用厚度为3mm的橡胶垫,热水管道应采用厚度为3mm的石棉橡胶垫,垫片要与管径同心,不得放偏。

管道焊接:

(1)管道焊接时应有防风、雨雪措施。

(2)管道的焊接为对口型式及组对,满足设计及规范要求(δ≤4毫米管子对接如能保证焊透可不开坡口)。

(3)焊接前要将两管轴线对中,先将两管端部点焊牢,管径在100mm以下可点焊三个点,管径在150mm以上点焊4个点。

(4)管材壁厚在5mm以上者应对管端焊口部位铲坡口,如用气焊加工管道坡口,必须除去坡口表面的氧化皮,并将影响焊接质量的凹凸不平处打磨平整。

(5)管材与法兰盘焊接,应先将管材插入法兰盘内,先点焊2~3点再用角尺找正找平后方可焊接,法兰盘应两面焊接,其内侧焊缝不得凸出法兰盘密封面。

5、 管路部件安装

5.1 阀门安装

(1)安装阀门前,应按设计核对其型号、规格,选用的阀门应具有出厂合格证。检查零件上的污物是否清除干净,阀插是否转的灵活。

(2)阀门安装前,先将管子内部清洗干净,以防止铁屑,砂粒等污物刮伤阀门的密封面。

(3)阀门安装前,应作耐压强度试验,强度试验压力为公称压力的1.5倍,恒压时间不小于10min,然后降至阀门公称压力进行严密性试验,如在5min内不渗漏为合格。

(4)阀门在安装、搬运过程中,不得转动手轮。安装前应将阀壳内部清扫干净。

(5)阀门在安装搬运时不允许随手抛掷,以免无故损坏。 (6)较重的阀门吊装时,绝不允许把钢丝绳栓在阀杆手轮及其它传动杆件和零件,而应栓在阀体的法兰处。

(7)在焊接法兰时,应注意与阀门配合,检查法兰与阀门的螺孔位置是否一致。焊接时,要把法兰的螺孔与阀门的螺孔先对好,然后焊接。安装时保证两法兰端正相互平行和同心。

(8)与阀门连接的法兰不得强力对正,以防止在运行中由于附加应力大而造成阀门破坏或由于法兰坚固不严造成漏水。拧紧螺栓时,应对称或十字交叉地进行。

(9)安装截止阀、蝶阀、止回阀等,使介质的流动方向与阀体上的箭头方向一致。

(10)安装螺纹连接的阀门时,应保证螺纹完整无缺。

拧紧时,必须用扳手咬牢要拧入管子一端的六角体,以保证阀体不被损坏。

填料(麻丝、铅油等)应涂在管螺纹上,不得涂在阀体的螺纹上,以防止填料进入阀内引起事故。

5.2 自动喷淋头安装

⑴ 自动喷淋头的型号、规格应符合设计规定,并附有产品合格证。

⑵ 喷淋头的数量应严格按设计要求设置,未经设计同意不得擅自改动。

⑶ 在具体布置时要结合装修结构、风口和灯具布置,做到协调美观,但喷头间水平距离不大于3.6m,离墙不大于1.8m。

⑷ 在安装方向一致,标高相同的场所,安装喷淋头时,要用一根直线,固定在最前与最后的两只喷头间,然后安装中间部分,保证其纵横成行,整齐美观。

5.3 报警阀组安装

⑴ 报警阀的名牌、规格、型号应符合设计图纸要求。 ⑵ 报警阀组本体及配件完好齐全,阀瓣启闭灵活,密封性好,阀体内清洁无异物堵塞。

⑶ 报警阀安装应先安装主阀体,与消防立管的连接,应保持水流方向一致,再进行报警阀辅助管道的连接。报警阀安装在明显而便于操作的地点,距地面高度一般为1m左右。两侧距墙不小于0.5m,正面距墙1.2m。

5.4 水流指示器安装

友邦家居施工组织设计

间断或完毕的敞口处,应随时封堵。管道穿墙壁、楼板及嵌墙暗敷时,应配合土建预留孔槽。管道穿过地下室或地下构筑物外墙时,应采用严格的防水措施。(3)管道系统的坐标、标高的允许偏差应符合规范规定;(4)水平管道的纵横方向的弯曲,立管垂直度,平行管道和成排阀门的安装应符合规范的规定。3、镀锌钢管连接镀锌钢管严禁焊接,必须采用冷机械加工的方法连接,并
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2cyw13jcpd2nsft0iuth97tl37kuug00rfk
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享