主要施工机械设备表

序号 1 5 6 7 12 13 15 16 机械或 型 号 设备名称 交流焊机 规 格 BX3-300 φ400 OT4-C 国别 制造年 定额功 生产 用于施数量 产地 份 率(KW) 能力 工部位 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 上海 2001 浙江 2001 上海 2001 浙江 2002 北京 2002 德国 2002 浙江 2001 上海 2001 上海 2001 上海 2001 浙江 2001 浙江 2001 浙江 2001 天津 2000 20KVA 正常 消防水 2.2 正常 消防水 备注 2 电动切割机 3 电动套丝机 0.75 正常 消防水 10KVA 正常 消防电 0.75 正常 消防水 / / 正常 消防电 正常 消防水 正常 消防水 4 手提式焊机 BX1-160 台钻 电锤 气焊工具 Z512-2 / / 8 手动试压泵 S-SY12.5 9 电动试压泵 10 液压弯管机 11 液压开孔机 咬口机 剪板机 DY-74/0.3 SWG3\/ YZL-12 Q11-13*2500 L210 S145 2.2W 正常 消防水 / / 1.5 1.5 3 / / 正常 消防水 正常 消防水 正常 防排烟 正常 防排烟 正常 消防水 正常 消防电 正常 运输 14 焊条干燥箱 对讲机 汽车 12对 日本 2001 0.5 、3t 各1 / 1998

主要检测设备配备表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 机械或 型 号 设备名称 吸尘器 风速仪 毕托管微压机 水平仪 压力表 万用表 钳型表 接地电阻测试仪 绝缘电阻测试仪 规 格 / AM-4201 KSY型 S3 Y-110 M-830B 3M6266 ZC-8 ZC25-3 500V ZC25-4 1000V 成套 JZ / / / 国别 制造年 定额功 生产 用于施数量 备注 产地 份 率(KW) 能力 工部位 2 1 1 2 2 3 1 1 1 1 2 1 1 2 1 浙江 浙江 浙江 浙江 浙江 浙江 浙江 浙江 浙江 浙江 浙江 浙江 浙江 浙江 浙江 2002 2001 2001 2001 2002 2002 2001 2002 2001 2001 2001 2002 2001 2004 2005 800W / / / / / / / / / / / / 正常 防排烟 正常 防排烟 正常 防排烟 正常 消防水 正常 消防水 正常 消防电 正常 消防电 正常 消防电 正常 消防电 正常 消防电 正常 消防电 正常 消防电 正常 消防电 正常 消防电 正常 消防电 10 绝缘电阻测试仪 专用质检工具 经纬仪 消防测试工具 兆欧表 相序表 /

第五章 施工方案

一、火灾自动报警系统施工方案 1、工艺流程 钢管、线槽及线缆敷 设 模块箱安装 手动报警按钮 安 装 主机房设备安装 设备接地 探测器安装 单体设备调试 系统调试 竣工验收 2、 安装要求

钢管、金属线槽及线缆敷设请参照建筑电气的线槽安装、管线安装分项工程进行,同时火灾自动报警系统中钢管和金属线槽敷设及穿线的还应满足下列要求:

火灾自动报警系统线缆敷设等应根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB50166-98)的规定,对线缆的种类、电压等级进行检查。

对每回路的导线用250V的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20MΩ。

埋入非燃烧体的建筑物、构筑物内的电线保护管与建筑物、构筑物墙面的距离不应小于30mm。

如因条件限制,强电和弱电线路同用一竖井时,应分别布置在竖井的两侧。

在建筑物的吊顶内必须采用金属管、金属线槽。金属线槽和钢管明配时,应按设计要求采取防火保护措施。

暗装消火栓配管时应从侧面进线,接线盒不应放在消火栓箱的后

侧。

管线与线槽的的接地应符合设计要求和有关规范的规定。 火灾自动报警系统的传输线路应采用铜芯绝缘线或铜芯电缆,阻燃耐火性能符合设 计要求,其电压等级不应低于交流250V。

火灾报警器的传输线路应选择不同颜色的绝缘导线,探测器的“+”线为红色,“-”线应为蓝色,其余线应根据不同用途采用其它颜色区分。但同一工程中相同用途的导线颜色应一致,接线端子应有标号。

3、 桥架安装 3.1 施工工艺:

3.2 桥架的敷设位置

电缆桥架在电缆井内,紧靠井内壁安装,在楼层内紧贴顶板安装。与土建专业密切配合,满足施工安装、维修和敷设的要求。

梯架或托盘式桥架水平敷设时的距地高度一般不宜低于2.5m,槽板桥架距地高度可降低到2.2m。

桥架垂直敷设时,在距地1.8 m以下易触及部位,为防止人直接接触或避免电缆遭受机械损伤,应加金属盖保护,但敷设在电气专用房间(如配电室、电气竖井、技术层等)内时除外。

桥架上部距离棚其它障碍物不应小于0.3m;

桥架选择 外观检查 支、吊架安装 桥架组装 电缆敷设 弱电电缆与电力电缆间不应小于0.5m,如有屏蔽盖板可减少到0.3m;

控制电缆间不应小于0.2m,电力电缆间不应小于0.3m。 3.3 支、吊架位置的确定

电缆桥架水平敷设时,支撑跨距一般为1.5-3 m,电缆桥架垂直敷设时,固定点间距不宜大于2 m。

桥架弯通弯曲半径不大于300 mm时,应在距弯曲段与直线段接合处300-600 mm的直线段侧设置一个支吊架。

当弯曲半径大于300 mm时,还应在弯通中部增设一个支、吊架。 3.4 当直线段钢制电缆桥架超过30 m,铝合金或玻璃钢电缆桥架超过15 m时,应有伸缩缝,其连接采伸缩连接板(伸缩板);电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处应设置好伸缩板。

电气竖井内电缆桥架在穿过楼板或墙壁处,应以防火隔板、防火泥等材料作好密封隔离。

3.5 电缆桥架在电气竖井内垂直安装,可以采用三角形角钢支架固定,三角形角钢支架的安装。

4、 管内穿线

4.1 配线施工工艺流程: 吹扫管道 剪断电线 穿铁丝 带护口 放线及断线 线路检查绝缘摇测 穿线 导线连接 4.2 使用导线的型号规格截面应按施工图要求选用。

单股电线的连接和分支连接应使用搪锡或压接帽,规格、型号见