二十五、气液联动球阀操作规程
一、 准备工具:
四合一气体检测仪、棉纱、通讯设备、记录本、记录笔、验漏壶
二、 风险提示:
气体泄漏、物体打击
三、操作步骤:
操作 操作项目、内容、方法及要顺序 求 存在风险 风险控制措施 应用辅助工具用具 1.1 汇报中控室 检查各密封部位是否存在外漏、漏油等现象 检查气源压力是否在正常范围内 1、准备 使用气体检测仪检测 通讯设备 气体检测仪、验漏壶、棉纱 人身伤害 劳保齐全集中注意力 1.2 气体泄漏 1.3 1.4 检查液压油油位是否在正常范围内 2、液压手动操作 开阀操作 2.1 2.2 2.3 检查手动控制阀阀体状态 将手动控制阀右旋到开位 操作手动泵驱动阀门直到全开 碰伤 物体打击 集中注意力 集中注意力 关阀操作 2.4 2.5 将手动控制阀左旋到关位 物体打击 操作手动泵驱动阀门直到全关 平稳缓慢操作 通讯设备、记录本、记录笔 2.6 作好记录并汇报 3、就地气动控制 开阀操作 3.1 3.2 3.3 检查手动控制阀阀体状态 手动一直压住阀组手柄 将阀门开启至全开,再松开手柄 物体打击 缓慢平稳操作 关阀操作 3.4 3.5 手动一直压住阀组手柄 将阀门关闭至全关,再松开手柄 作好记录 物体打击 缓慢平稳操作 记录本、记录笔 3.6 4、阀门远程操作 开阀操作 4.1 4.2 检查自动控制阀阀体状态 在RTU柜上点击气液联动阀的开启按钮 关阀操作 4.3 点击中控系统气液联动阀的关闭按钮 检查并做好记录 记录本、记录笔 4.4
四、注意事项
1. 操作必须携带气体检测仪,一旦遇到周围存在有毒气体时应立即停止操作
并及时上报。
2. 开关阀门时要注意周围安全,避免撞伤、擦伤。
3. 每年应对气液联动驱动装置的功能进行测试,每季度对阀门进行一次排污
放空,每年对气液联动驱动装置的功能进行测试,每年对装置中的过滤器和油位进行了检查,每年对阀门进行了清洗至少一次。
五、应急处置程序
1. 人员发生受伤,现场视伤势情况对受伤人员进行紧急包扎处理。如伤势严
重,应立即送往医院治疗。
2. 现场发生气体泄漏,视泄漏情况大小,如自行可处理及时进行处理,处理
不了及时上报,等待维修。