1H414020建筑电气工程施工技术 1H414021建筑电气施工程序 防雷接地装置施工程序:接地体施工→接地干线施工→引下线敷设→均压环施工→接闪带施工。
1H414022建筑电气施工技术要求 一、供电干线及室内配电线路 (一)母线槽施工技术 母线槽支架安装要求 配电母线槽圆钢D≧8mm,照明≧6mm 1、配电母线水平度垂直度≦1.5‰,最大偏差≦20mm;照明母线水平偏差≦5mm,垂直偏差≦10mm;母线与外壳同心,允许偏差±5mm 母线槽安装连接要求 2、>80m每50-60m设伸缩节。 3、力矩扳手紧固,母线接触电阻<0.1Ω 4、外壳接地不应少于2处。 通电检查高压母线槽:工频耐压试验;低压母线槽:母线槽通电前检查 绝缘电阻≧0.5Ω (二)梯架、托盘和槽盒施工技术 1、转弯、分支处:专用连接配件 2、安装在水管上方,热水管、蒸汽管下方 安装要求 3、进室内、配电箱应有防水措施,槽盒底部有泄水孔。 1、接地跨接:全长≦30m,≧2处;全长>30m,每20-30m增加一处,起始端、终点端各一处。 接地跨接要求 2、非镀锌槽盒保护连接导体截面应符合设计要求 3、镀锌槽盒之间不夸接地,连接板防松螺帽或防松垫圈不少于2个的固定螺栓。 (三)导管施工技术 1、钢导管不得采用对口熔焊;镀锌或壁厚≦2mm钢导管不得采用套管熔焊;镀锌钢管、可弯曲金属管、金属柔性管不得熔焊连接。 2、暗配导管埋深与表面不应小于15mm,塑料管剔槽埋设用M10水泥砂浆抹面。 金属导管施工要求 3、导管穿墙应预埋套管,两端伸出墙面30-50mm,两侧装过线盒,并封堵。 4、室外埋地敷设钢导管,埋设深度符合设计要求,壁厚>2mm;管口不应敞口垂直向上,设置防水弯;穿入电缆后密封处理。 1、非镀锌钢管螺纹连接,两端熔焊焊接保护连接导体 金属导管与保护体连接要2、镀锌管、可弯曲金属管、金属柔性管:截面S≧求 4mm2铜芯软导体的专用接地卡固定 3、不设接地保护连接导体的导管不应作为保护导塑料导管敷设要求 可弯曲金属导管及柔性导管敷设要求 (四)室内电缆敷设要求 电缆支架安装要求 体的连续导体。 1、插入法连接凃专用胶粘剂 2、沿建筑物表面、支架上敷设的刚性塑料导管,应装设温度补偿装置。 1、柔性导管长度在动力工程不宜大于0.8m,照明工程不宜大于1.2m 2、明配导管固定点均匀,不大于1m,管卡与边缘应小于0.3m 3、不应作为保护导体的连续导体 电缆本体敷设要求 1、层间净距不应小于2D电缆外径+10mm,35kV不应小于2D电缆外径+50mm 2、与其他设备最小净距不应小于300mm 1、交流单芯或分相后的每相电缆不得单根穿钢管,夹具不应形成闭合磁路。 2、电缆出入沟、井、管口等采取防火或密封措施。 3、穿保护管时,内径不应小于电缆外径的1.5倍。
(五)导管内穿线和槽盒内导线敷设要求
1、管口穿线前应装设护线口 2、接头设置在专用接线盒或器具内 3、同一交流回路导线不应敷设在不同金属槽盒或金属导管内 4、不同回路、不同电压和交、直流线路不应穿同一导管内。 1、无干扰线路可敷设同一槽盒,S导线≦40%S槽盒,≦30根。 2、控制、信号线路S导线≦50%S槽盒 3、S分接头≦70%S槽盒 导管内穿线要求 槽盒内敷线要求 二、电气照明装置施工技术 (一)照明配电箱安装技术要求
照明配电箱检查 照明配电箱安装要求 照明配电箱内配线要求 电涌保护器SPD安装要求 (二)灯具安装技术要求 灯具现场检查要求 1、I类灯具设专用PE端子 2、灯具内部接线为≧0.5mm2铜芯绝缘导线 不然材料、开关灵活、分别设置中性导体(N)和保护接地导体(PE) 垂直度不应大于1.5‰;开孔与管径适配,暗装箱盖紧贴墙面;回路编号齐全,标示正确;不应在水管正下方。 整齐、无绞接;同一端子导线不应多于2根,防松垫圈齐全;汇流排上同一端子不应接不同回路的N线或PE线。 型号规格及安装位置符合设计要求;接线平直、足够短,且不宜大于0.5m。 灯具安装条件 3、灯具绝缘电阻≧2MΩ,导线绝缘厚度≧0.6mm 1、预埋螺栓及吊杆、专用支架完成,承载试验合格 2、接线前,导线绝缘电阻合格 3、高空安装灯具在地面进行通断电试验合格 4、大型灯具玻璃罩防向下溅落措施 1、严禁使用木榫、尼龙塞或塑料塞固定,灯具抽查5%,不少于1套。 2、质量大于10kg的灯具、固定装置及悬吊装置应按灯具重量的5倍恒定均匀载荷做强度试验,持续时间不少于5min。查阅灯具固定装置及悬吊装置的载荷强度试验记录;应全数检查。 3、固定螺栓、螺钉>2个, 4、悬吊灯具要求:高于工作台面0.3m;质量>0.5kg,电源线不应受力;质量>3kg,螺栓或吊钩直径≧6mm;铜管吊杆内径≧10mm,壁厚≧1.5mm;螺纹连接啮合数≧5扣。 线芯截面S≧1mm2,;软线两端做保护扣,应搪锡;相线接螺口灯头中间端子 I类铜芯软导线与接地,采用导线连接器或缠绕搪锡连接; II类灯具外壳不需要与保护体连接; III类不容许与保护体连接 接线盒不小于IPX5防水接线盒;埋地灯采用IPX7。 不同防火区设防火隔堵;温度>60℃靠近可燃物时隔热、散热措施;EPS检验最少持续供电时间;消防应急照明暗敷钢管保护层≧30mm 导轨灯具导轨额定载流量和最大允许载荷; 人员往来密集、无遮拦灯具高度>2.5m 1、导线绝缘电阻测试应在导线接续前完成; 2、配电箱、灯具、开关、插座绝缘电阻测试应在就位前或接线前完成; 3、照明回路装有剩余电流动作保护器时,其应检测合格; 4、备用、应急照明电源做空载自动投切试验前,应卸除负荷,有载自动投切试验应在空载自动投切试验合格后进行。 灯具固定要求 灯具的接线要求 灯具接地要求 灯具防火要求 应急灯具安装要求 专用灯具安装要求 照明系统的测试和通电试运行
(三)开关安装技术要求
开关边缘距离门框边缘0.15-0.2m,高度离地宜为1.3m
(四)插座安装技术要求
1、潮湿场所设防水插座;高度0.3m,托儿所、幼儿园及小学≧1.8m
2、右L相线,左N中性线,中间PE线;同一场所三相插座,相序应一致;保护线在插座不得串联。
三、建筑防雷与接地施工技术要求 (一)建筑接地工程施工技术要求 接地装置敷设要求 1、埋设深度≧0.6m,冻土层一下 2、圆钢、角钢、铜管、铜棒、铜板埋地,间距≧5m 3、与外墙距离≧1m 接地装置搭接要求 降低接地电阻 等电位联结要求 圆钢6倍,双面焊,扁钢2倍,三面焊。 降阻剂、换土、接地模块 地下暗敷时,导体不得采用螺栓压接 (二)建筑防雷工程的施工技术要求 接闪器施工要求 1、平正顺直、无急弯 2、固定支架高度≧150mm,间距均匀 3、每个固定支架应能承受49N垂直拉力,建筑物变形缝有补偿措施。 接闪器与引下线焊接或卡接器连接,引下线与接地装置焊接或螺栓连接。 引下线施工要求