沉降板观测要求按二等水准测量的规定进行,所采用水准仪精度不低于1mm(DS05、DS1型),仪器使用前应经过校验。 2、位移边桩 1)原理
采用经纬仪或全站仪,通过测量预先埋设测点的坐标或测线与基准线之间夹角的变化来判定测点水平方向位移变化情况,从而判别地基土侧向位移情况。位移边桩采用φ100mm松圆木制作,长1.0m。 2)埋设技术
位移边桩埋设位置应按试验设计测量确定,可以采用打入埋设或开挖埋设,埋设于距离路基坡脚2m处。埋设深度0.9m,桩周上部0.3m采用C15砼浇筑固定,确保边桩埋设的稳定。埋设完毕,待包边混凝土凝固后,进行初始值测读,并填写埋设考证表,记录测点埋设时间、位置、初始读数。 3)数据采集
观测前沿线路纵向设置水平位移观测网,根据线路两侧通视条件,可以采取视准线法或坐标测量法进行。 3、沉降监测桩
采用φ28mm长1.2m的钢钎。待路基施工完成后,在监测断面通过测量打入埋置在设计位置,埋置深度1.0m,桩周上部0.2m用混凝土浇注固定,完成埋设后采用水平仪按二级测量标准测量桩顶标高作为初始读数。 4、单点沉降计
由电测位移传感器、测杆、锚头、锚板及金属软管和塑料波纹管等组成。 埋设要求:
第 11 页
①采用钻孔引孔埋设,钻孔孔径φ108mm或φ127mm,钻孔垂直,孔深应与沉降仪总长一致,孔口应平整。
②安装前先在孔底灌浆,以便固定底端锚板。
③沉降计安装时,锚板朝下,法兰沉降板朝上,注意要用拉绳保护以防止元件自行掉落,采用合适方法(如PVC管、金属管或杆)将沉降计底端锚板压至设计深度。
④每个测试断面埋设完成后,位移计引出导线套钢丝波纹管进行保护,并挖槽集中从一侧引出路基,引入坡脚观测箱内。
⑤元件埋入之前应采取措施保证孔径满足安装要求,一般埋设完成后3~5天待缩孔完成后测试零点。 5、剖面沉降管
可采用专用塑料硬管,其抗弯刚度应适应被测土体的竖向唯一要求,导管内十字导槽应顺直,管端接口密合;剖面沉降测量是将剖面沉降仪探头导轮卡至于预埋剖面沉降管的十字导槽内,从一端按一定间距依次读数,起诗始端管口标高应采用水平仪按二级测量标准进行测量,再通过数据处理计算出不同位置处地基的沉降量。 埋设要点:
①剖面沉降管埋设在基底碎石垫层中间的土工格栅上,复合地基平面应布置在观测断面附近加固孔之间中心处。埋设剖面沉降管的上下各垫10cm左右的砂垫层,中部填砂尽可能抬高,使剖面沉降管埋设呈向上拱的圆顺弧线状,但上拱高度不超过计算沉降量的一半。
②剖面沉降管埋设时,应按设计用螺钉进行组装,导管用外接头连接至大于
第 12 页
埋设长度约2m(两端各伸出1m左右),两端用管盖封住,并预先在导管内穿一条镀锌钢丝作测试时来回牵引沉降仪用。
③剖面沉降管内十字导槽方向应与地面垂直,两头应砌筑观测坑,以方便观测及对孔口进行长期保护,并做好坑内及其周围的排水。
④待上部一层填料压实稳定后,连续监测数目,取稳定读数作为初始读数。 十一.路堑高边坡位移监测 1.位移监测桩
采用φ28mm长0.6m的钢钎。待路堑开挖至设计埋桩位置后,将位移监测桩打入至设计位置,埋置深度0.5m,桩周上部0.2m用混凝土浇注固定,完成埋设后采用经纬仪或全站仪测量初始读数。 位移监测桩采用经纬仪或全站仪进行监测。 2.测斜管埋设
可采用专用塑料硬管,其抗弯刚度应适应被测土体的水平位移,测斜导管内十字导槽应顺直,管端借口密合。测斜是将测斜探头导轮卡置于预埋测斜导管的十字导槽内,从底部每隔0.5m依次测读,并通过数据处理计算求出不同深度处土体的水平位移。 埋设要点:
①路堑开挖至设计埋设测斜管位置时,即应开始埋设测斜管。
②采用钻孔导孔埋设,钻孔导孔埋设,钻孔垂直偏差率应小于1.5%,并无塌孔、缩孔现象,软土层应采用泥浆护壁,钻孔深度应不小于设计要求的深度。
③测斜管埋设前,应按设计用螺钉进行预组装;管底部用底盖封住,用外接头连接导管至大于埋设长度约0.3m;再根据钻架高度将预装好的导管从接头处拆
第 13 页
卸分段备用。
④测斜管埋设时,按预装顺序从底部分段依次埋入,相邻两段沉降测斜管随埋随接,并及时灌水入管内,直至将测斜管压入孔底就位。
⑤调整测斜管内十字导槽方向与观测断面方向一致后,安装测斜管顶盖,并在测斜管周围回填中粗砂,并灌水使其密实。
⑥用水泥砂浆固定观测盒,对孔口进行长期保护。
⑦待测斜孔侧土回淤稳定后,连续测读数目,稳定读数作为初始读数。 ⑧测斜管采用测斜仪进行测试。 3.土压力盒
①土压力盒在埋设前应进行稳定、防水密封、压力标定、温度标定等工作,并进行编号。
②土压力盒应镶嵌在桩或护壁内,使其应力膜与构筑物表面平齐,土压力盒背面应具有良好的刚性支撑,在土压力作用下尽量不产生位移,以保证测量的可靠性。对于地面以下现浇混凝土桩,由于土压力传感器如随钢筋笼下入槽孔后,其面向土层的表面钢膜很容易在水下浇注过程中被混凝土材料所包裹,混凝土凝固结硬后,水土压力根本无法直接被压力传感器所感应和接收,造成埋设失败。这种情况土压力盒埋设需采用挂布法、弹入法等专用埋设工艺。
a.挂布法:取约为1/2~1/3的槽段宽布的布帘,在布帘上缝制好用以放置土压力盒的口袋,把压力盒放入后封口固定;将布帘平铺在土压力量测位置钢筋笼迎土面的一侧的外表面,通过纵横分布的绳索将步帘固定在钢筋笼上,将土压力盒导线固定在钢筋笼的钢筋上,并引至桩前地面上;步帘随钢筋茏一起吊入槽孔,放入导管浇注水下混凝土。由于混凝土在布帘的内侧,利用流态混凝土的侧向挤
第 14 页
压力将布帘及上压力盒一起压向上层,随水下混凝土液面上升所造成的侧压力增大迫使传感器与上层垂直表面密贴。
b.弹入法:主要由弹簧、钢架和限拉插销三部分组成专用机械装置,首先将装有土压力盒的机械装置焊接在钢筋笼上利用限位插销将弹簧压缩储存向外弹力能量,待钢筋笼吊入槽孔后,在地面通过牵引铁丝将限位插销拔除,由弹簧弹力弹力将压力盒推向土层侧壁,根据压力盒读数的变化可判定压力盒推向土层侧壁,根据压力盒读数的变化可判定压力盒安装情况。
路堤桩板墙背土压力盒埋设可在桩体钢筋笼上土压力埋设高度处安装合适的埋设装置,将土压力盒置入其内,并将其表面用厚塑料布封好,后浇注混凝土,待混凝土凝固后再去掉塑料布。
挡墙墙背土压力盒埋设可在土压力埋设高度处安装合适的埋设装置,将土压力盒置入其内,并将其表面用厚塑料布封好,后浇注混凝土,待混凝土凝固后再去掉塑料布。所有信号线应穿过预埋PVC管引至桩(墙)顶平台上的观测箱内。
③土压力盒采用振弦频率检测仪进行测试。 4.锚索计
①锚索计安装前应进行标定并编号。
②预应力锚索测力计安装是伴随着预应力锚索张拉进行的,根据结构设计要求,测力计应安装在锚固垫座上,钢绞线或在锚索从测力筒中心孔中穿过,测力计置于钢垫座和工作锚之间。
③安装时锚索测力计应放置平稳,如发现几何偏心过(仪器分测不等值,即为有几何偏心),应即时予以调整。
④锚索测力计安装定位后应及时测量仪器初值,根据仪器编号和设计编号作
第 15 页