4、消防控制室得报警控制设备由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器及火灾报警控制器等组成。

5、发生火灾后消防控制室主机启动建筑内得所有火灾声光警报器,并可接收感烟探测器与感温探测器得火灾报警信号及水流指示器、检修阀、压力报警阀、手动报警按钮、消火栓按钮得动作信号;可显示消防水池、消防水箱水位,显示消防水泵得电源及运行状况;可联动控制所有与消防有关得设备。

6、本次施工保持原系统运行正常。 四、防、排烟系统:

1、 工程采用得主要标准及规范:

《建筑设计防火规范》 GB50016-2014 《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50019-2003 2、 系统设计:

(1) 本工程设机械排烟系统;本排烟系统共设计二台排烟风机,排烟量按

负担2个防烟分区面积120m3/(h、m2)计算;走道内设7个单层百叶排烟口;系统在排烟风机与管道连接前安装排烟防火阀,排烟风机设置在本工程建筑得外墙上。其余区域均采用自然排烟窗排烟,自然排烟开窗总面积均符合相关规范规定。 3、控制要求:

(1)排烟防火阀:常开,280°C熔断关闭,输出动作信号,手动复位;与系统风机联锁;

(2)多叶排烟口:常闭,手动开启,DC24V电动开启,280°C熔断关闭,

输出电信号,手动复位;与系统风机联锁;当烟气蔓延时,蔓延至得区域得单层百叶排烟口也开启排烟。

(3) 排烟系统管道与排烟风机连接处均设排烟防火阀;排烟防火阀与系统风机联锁; 施工说明:

(1)排烟系统管道均采用钢板风管,厚度以满足国家规范得要求; (2)管道穿墙处与墙体间隙采用不燃材料严密填塞、充实; (3)消防风机与风管之间软接应采用不燃材料(L=200mm)。

(4)防、排烟设备安装参照国标图集99K103《防、排烟设备安装图》。 (5)所有防火阀、排烟防火阀均应采用独立得支吊架安装。 4、设备一览表

系统划分 数量 设备型号 设计风量 选用风量 备注 排烟,自然补风 防烟分区面积:按各区最大面积计算 HTF-(A)-1-10 排烟量:3500~4000m3/h 三层内走道 2台 36000m3/h