好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

消防设计说明(修改)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

深圳市---休闲娱乐会所 管理有限公司室内装修工程

消 防 设 计 文 件

广东齐创建设有限公司深圳誉鑫分公司

文件编号:JC-160923

二○一六年 十月

设计单位法人代表: 设计负责人: 审核负责人: 消 防 设 计 说 明

第一章 二次装修消防设计说明

一、工程概况

1、建设单位:深圳市---娱乐会所管理有限公司

2、工程名称:深圳市金帝休闲娱乐会所管理有限公司室内装修工程

3、工程用途:休闲会所(足浴按摩 ) 4、工程规模:装饰面积为1731㎡。 5、工程地址:深圳市龙岗区龙岗街道---- 二、设计依据

1、《建筑设计防火规范》 (GB50016-2014)。 2、《火灾自动报警设计规范》 (GB50116-2013)。 3、《消防给水及消防栓系统技术规范》 (GB50974-2014)。 4、《建筑灭火器配置设计规范》 (GB50140-2005)。 5、《建筑内部装修设计防火规范》 (GB50222-95)。 6、 建设单位提供原主体建筑图纸。

7、 建设单位提供装修工程用途意向书及设计委托书。 8、 国家及地方现行有关设计规范、法规、规定。 三、总体设计:

1、功能布局:原主体建筑综合楼第3层局部内部设计二次装修; 四、消防应急疏散设计:

1、平面疏散布局:本案为休闲会所(足浴按摩 ),所以在对于公共安全设施与防火规范视为设计得重点要求。本次装修范围为第3层局部内部,根据《建筑设计防火规范》 (GB50016-2014),疏散人数按每100人得最小疏散净宽度不小于表5、5、21-1得规定计算确定,按照各包间满员166人计算,安全出口总净宽不小于2、40m,疏散总宽度不小于2、20m,按设计均符合规范要求。疏散门周围没有任何障碍物遮挡,本次装修范围内任意地点至安全出口得最长距离均符合规范要求。

2、室内消火栓:主体原消火栓系统完善,按各区域均布,消火栓距离均不超过25、00M,能保证有两支水枪得充实水柱同时到达室内任何部位,消火栓门四周得装饰材料及颜色与消火栓门得颜色有明显区别,消火栓得门未被装饰物遮掩,本次按平面布局作相应移位。 3、应急照明、疏散标志:

3、1在距地面高度1、0米以下得墙面上设有安全出口疏散指示标志灯牌,且灯光疏散指示标志间距不大于20米,应急供电 >90min。

3、2本次装修范围内设计应急照明灯,应急电源蓄电应急时间 >90min。 3、3应急照明灯、疏散指示标志符合现行国家标准《消防安全标志》GB13495得有关规定(具体分布请参阅消防疏散平面图)。

4、灭火器设置:为了有效地扑灭初期火灾,按规范设置MF/ABC4型手提式磷酸铵盐干粉灭火器配备,(具体分布详见消防疏散平面图)。

第二章 主体原有消防设施系统现装修改动调整说明

一、主体消防概况:

1、本工程主体主要消防设施:室内消火栓系统、自动报警系统、自动喷水灭火系统及防排烟系统。 二、给排水

1、工程采用得主要标准及规范:

《建筑设计防火规范》 (GB50016-2014) 《自动喷水灭火系统设计规范》 (GB50084-2001)

2、本工程设计室内消火栓系统,按原有主体设计得前提下进行移位,重新

布局。消防水源为市政给水,建筑物天面设消防水池(有效容积为18m3),钢筋混泥土结构,出水与市政网管相环,满足火灾初期室内消火栓用水。室内消火栓系统设2台加压泵,位于水泵房内。两台水泵为一用一备,互为备用。水泵房、地下消防水池位于建筑东北面、地下消防水池容量为

600

立方米。消防水泵参数为:XBD6/10-80D/3,

Q=10L/S,H=60M,P=30KW; 3、自动喷淋系统:

3-1保护范围:除洗手间、冲凉房及电气用房等部位不设喷洒头外,其余部份均设喷洒头保护。本工程采用湿式自动喷水灭火系统。 3-2系统设计:

(1)本工程自动喷水灭火系统竖向不分区。

(2)本工程设一组湿式报警阀,湿式报警阀担负得喷洒头数不超过800个。

(3)喷洒头:楼内采用DN15mm闭式下垂式装饰型玻璃球喷洒头,动作温度为68℃、K=80,厨房区域采用高温喷头,动作温度为93℃、K=80。

(4)自动喷水灭火系统每个防火分区(每层)均设信号阀与水流指示器。

(5)自动喷水灭火系统设2台加压泵,位于水泵房内。两台水泵为一用一备,互为备用。水泵房、地下消防水池位于建筑东北面、地下消防水池容量为600立方米。喷淋水泵参数为:XBD6/30-125D/3,

Q=30L/S,H=60M,P=30KW;

(6)自动喷水灭火系统平时由屋顶消防水箱设专用水管至报警阀前供水管,保证系统压力。

(7)为了保证系统安全可靠,每个报警阀组得最不利喷头处设末端试水装置,其它防火分区与各楼层得最不利喷头处,均设DN25mm试水阀。 4、系统控制:

湿式系统:火灾发生后喷头玻璃球爆碎,向外喷水,水流指示器动作,向消防控制中心报警,显示火灾发生位置并发出声光警信号。系统压力下降,报警阀组得压力开关动作,并自动开启自动喷水灭火给水加压泵,与此同时向消防控制中心报警。并敲响水 利警铃向人们报警。给水加压泵运行状况在消防控制中心有信号显示。

二、电气系统

1、工程采用得主要标准及规范:

《建筑设计防火规范》 (GB50016-2014) 《火灾自动报警系统设计规范》 (GB50116-2013)

2、本工程新增火灾自动报警及消防联动系统(系统由火灾自动报警系统、消防联动控制系统、火灾应急广播系统组成),消防报警主机接受火灾报警、发出火灾信号与安全疏散指令,联动非消防电源断电、启动各联动消防设备。

3、消防控制主机设置在建筑首层消防控制室;

消防设计说明(修改)

深圳市---休闲娱乐会所管理有限公司室内装修工程消防设计文件广东齐创建设有限公司深圳誉鑫分公司文件编号:JC-160923二○一六年十月设计单位法人代表:设计负责人:审核负责人:
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2chkq9xi2s7b3ef97wu606i7k4ff8500zd4
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享