标准控制表
试行
编号
版本
签发日期
三河发电有限责任公司发电本质安全管理体系
2004.08
核日期
下次复
2005.08
临时电源管理标准
GHFD-06-TB-06/SH
刘晓风
修编人
温武斌
互审人
毕春海
初审人
张顺剑
复审人批准人
宿 旭
修订
无
有否
01020320112012完善。
2005.032006.092008.092011.072012.11
2006.082008.092010.092012.072015.10
刘晓风郝雪平郝雪平郝雪平郝雪平
温武斌温武斌王雁军郝 剑郝 剑
毕春海毕春海白永军马海波温武斌
张顺剑张顺剑毕春海张 翼张 翼
宿 旭宿 旭宿 旭张顺剑张顺剑
有有有有有
2012版修订内容:根据国华《发电本质安全管理体系》,对标准内容和格式进行了调整和
本标准监督实施及完善负责人职务:生产技术部经理
本标准监督实施及完善执行人职务:各生产部门经理
第一章 总则
1
第一条 为了规范三河发电公司生产现场的临时电源管理, 有效降低生产现场安全生产风险特制定本标准。
本标准引用文件:
(一)《电业安全工作规程 第 1 部分:热力和机械》( GB 26164.1—2010 )
(二)《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》( GB 26860—2011 )
(三)《电力安全工作规程 电力线路部分》( GB 26859—2011 ) (四) 《电力安全工作规程 高压试验室部分》 ( GB 26861—2011 )
第二条 本标准所称“临时电源” 专指在生产现场临时接取固定电源箱、插座以外的电源。
第三条 本标准管理遵循以下原则:
(一)生产现场使用临时电源必须办理申请手续; (二)超过三天的临时电源由使用单位负责检查维护;
(三) 临时电源由设备维修部和设备维修二部按照三河发电公司设备分工原则负责管理。
第四条 本标准适用于公司的临时电源的使用管理。
第二章 组织与职责
第五条 标准负责人:由公司生产技术部经理担任,负责全面管理本标准,负责监督检查公司执行本标准的有效性,审核本标准执行情况的检查报告。
第六条 标准执行人:由公司生产技术部电气主管担任,主要职责包括:
(一)负责监督、检查各部门临时电源的管理情况;
2
(二)发现问题及时提出改进建议;
(三)对存在的问题及时向有关负责人员报告或反馈。
第七条 公司各部门经理、电气专业人员,负责执行本标准的规定,妥善管理本部门的临时电源,及时向标准执行人报告发生的问题或反馈有关信息。
第三章 执行程序及管理要求
第九条 强化临时电源有关执行程序的依从性,落实重点管控流程的执行指南(见附件2)。
十十十
生产技术部是生产现场接取临时电源的管理工作的唯
一部门,当有需要接取临时电源时,必须办理许可申请(格式要求见附件1)。
第十一条 临时电源审批及管理程序:
(一)临时电源管理部门接到申请后,根据申请接入的设备、负荷、时间等情况进行风险评估,确认风险可以接受后确定临时电源接入地点,通知管辖拟接取临时电源的部门或班组再次进行风险评估。
(二) 两次分级风险评估确认不会造成危险后, 临时电源审批部门在申请表上签署审批意见,通知负责接入临时电源的部门根据申请表提出的要求和公司接取临时电源的工作标准接取临时电源。
(三)若风险评估确认存在危险时,临时电源审批部门应与申请人 / 使用人协商,变更接入方案。
(四)临时电源使用结束后或当使用临时电源的设备或电力负荷发生较大变化时,申请 / 使用人应及时通知审批部门,临时电源审批部门应及时通知临时电源管辖 / 所在部门拆除或变更接入方式。
3
(五)使用期超过 3 天的临时电源,临时电源接入部门应指定检查维护人定期对该临时电源进行检查维护,必要时制订安全措施发至有关部门有关人员执行。
第十二条 接临时电源的要求:
(一)临时电源应当实行分段保护,最少形成两级漏电保护网。 (二)临时电源的配电箱应装设总隔离开关和分路隔离开关, 总断路器和分路断路器及漏电保护器。
(三)漏电保护器应装设在靠近负荷的一侧使用的线路先经过闸刀电源开关,再到漏电保护器;漏电保护器的额定漏电动作电流 ≤ 30mA,额定漏电动作时间≤0.1s,用于手持电动工具的漏电保护器额定漏电动作电流≤15mA,额定漏电动作时间≤0.1s;漏电保护器应动作灵敏,不得出现不动作或者误动作的现象。
(四)在临时电源的接入点处应标明:使用单位、用途、使用地点、联系人及联系方式。
(五)安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路,必须由电工完成,并应有人监护。
(六)现场的临时电源线绝对禁止在有可能被绞伤、 砸伤的部位通过。
(七) 临时电源线必须沿墙或架空敷设,不得与热体、气瓶、其他电缆等有搭接缠绕, 跨越道路应有防护措施。 架空高度应:室内大于 2.5m 、室外大于 4.0m 、跨越道路大于 6.0m (临时电源线最大垂弧到地面距离);当临时电源线跨越道路架空高度不能满足大于 6.0m 要求时,可采取穿越路面敷设,但穿越路面时必须采取好防护措施。
(八)临时电源开关箱应有防雨、防尘等防护措施。
4
VIP专享临时电源管理标准 - 图文



