好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

kV变压器交接试验报告

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

kV变压器交接试验报

集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

工程名称: 安装位置: 1.铭牌: 型 号 额定电压(kV) 额定电流(A) 产品序号 制造厂家 S13-M-315/10 额定频率 额定容量 10/ (kVA) 联结组别 出厂日期 12KY0014 广东科源电气有限公司 高压侧 分接位置 50Hz 315 相数 3 分接联结 分接电压(kV) 分接选转换选择器 择 1 1 3 2 2 3 3 4 4 5 5 电压(kV) 电流(A) 低压侧 2.绝缘电阻测试: 温度:18℃ 湿度:65% 试验日期:2012-3-14 HV-LV、E 名称 油温(℃) 测量电压(V) 出厂值 (MΩ) — — 2500 实测值 (MΩ) 5000 — LV—HV、E 出厂值 (MΩ) — — 2500 实测值 (MΩ) 5000 — HV、LV-E 出厂值 (MΩ) — — — 实测值 (MΩ) — — 分接电流(A) 3.变比及接线组别检查: 温度:18℃ 湿度:65% 试验日期:2012-3-14 相别 AB/ab BC/bc CA/ca 分标准 实测偏差(%) 实测偏差(%) 实测偏差(%) 接 变比 1 2 3 4 5 接线组别:

4.绕组直流电阻测试: 温度:18℃ 湿度:65% 试验日期:2012-3-14 相别 线间偏AB BC AC 差% 档位 实测值(Ω) 实测值(Ω) 实测值(Ω) 1 2 3 4 5 油—— 温℃ 相别 相差% a0 b0 c0 实测值(mΩ) 实测值(mΩ) 实测值(mΩ) 电阻 油— 温℃ 5.交流耐压试验: 温度:18℃ 湿度:65% 试验日期:2012-3-14 试验项目 试验电压(kV) 28 4 试验时间(S) 60 60 试验结果 无击穿放电 无击穿放电 HV-LV、E LV-HV、E 6.空载电流及损耗试验: 温度:18℃ 湿度:65% 试验日期:2012-3-14 空载损耗(W) 负载损耗(W) 3725 空载电流(%) 阻抗电压(%) 342 7.试验仪器、仪表:

器具名称 ZS—2503A绝缘电阻表 YDJM50试验变压器(XCJH5∕220操作箱) 编号 092524 (100752) 检验证编号 检验单位 省计量院 省计量院 省计量院 省计量院 省计量院 有效期 2012年11月 2012年11月 2012年11月 2012年6月 2012年11月 BZC3391变压器直流电阻测试仪 HCBB—02—1变比测试仪 RRC—383变压器容量特性测试仪 8.试验结果: 合格

0839126 10882

试验人员: 试验负责人:

kV变压器交接试验报告

kV变压器交接试验报告集团标准化工作小组#Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#工程名称:安装位置:1.铭牌:型号额定电压(kV)额定电流(A)产品序号制造厂
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2cdk70snqh3x5if1klmb9gaib47veh009nt
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享