好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

净水厂设计正文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

v21.43v21.431.072h??N?(0.4)?()N?0.4??3?0.25m

2gD2g12?9.84.2.6校核GT值 G??h9800?0.25??835.32s?1(?700~1000s?1) ?3?T1.14?10?3.08 GT?835.32?3.08?2522.66(?2000,水力条件符合要求)

4.3 反应设备的设计

在絮凝池内水平放置栅条形成栅条絮凝池,栅条絮凝池布置成多个竖井回流式,各竖井之间的隔墙上,上下交错开孔,当水流通过竖井内安装的若干层栅条或栅条时,产生缩放作用,形成漩涡,造成颗粒碰撞。

栅条絮凝池的设计分为三段,流速及流速梯度G值逐段降低。相应各段采用的构件,前段为密网,中段为疏网,末段不安装栅条。 4.3.1平面布置

絮凝池分为两组

每组设计流量 Q?0.84/2?0.42m3/s

平面布置形式:采用18格,洪湖模式。

如下图4所示。

879165234下面进出水进水管DN900上面进出水

图4 栅条絮凝池平面示意图

设计参数的选取:

絮凝时间:有效水深H0?4.5m(与后续沉淀池水深相配合),T=12min=720s,

超高0.3m,池底设泥斗及快开排泥阀排泥,泥斗高0.6m;

絮凝池总高度为H=4.5+0.3+0.6=5.4m。 絮凝池分为三段:

前段放密栅条,过栅流速v1栅?0.30m/s,竖井平均流速v1井?0.14m/s; 中段放疏栅条,过栅流速v2栅?0.20m/s,竖井平均流速v2井?0.14m/s; 末段不放栅条,竖井平均流速0.14m/s。

?前段竖井的过孔流速为0.3?0.2m/s,中段0.200.1?0.m4s。/ 4.3.2平面尺寸计算

每组池子容积V?QT?0.42?720=302.4m2

0.m15s,/末段

单个竖井的平面面积f?V/18H0?302.4/(18?4.5)=3.73m2 竖井尺寸采用2m?2m,内墙厚度取0.2m,外墙厚度取0.3m 每组池子总长L=3?2?2+4?0.2+0.3?4+1.5?2=17 m 宽B=2?3+0.2?2+0.3?2=7m 4.3.3栅条设计

选用栅条材料为钢筋混凝土,断面为矩形,厚度为50mm,宽度为50mm。前段放置密栅条后

竖井过水断面面积为:A1水?Q0.42??1.40m2 v1栅0.302竖井中栅条面积为:A1栅?3.73?1.4?2.33m 单栅过水断面面积为:a1栅?2?0.05?0.1m 所需栅条数为:M1?2A1栅a1栅?2.33?23.3(根),取M1?24根 0.1两边靠池壁各放置栅条1根,中间排列放置22根,过水缝隙数为23个

平均过水缝宽S1?(2000?24?50)/23?35mm

'实际过栅流速v1栅?0.42?0.26m/s

23?2?0.035中段放置疏栅条后

竖井过水断面面积为:A2水?Q0.42??2.1m2 v2栅0.22竖井中栅条面积为:A2栅?3.73?2.1?1.63m 单栅过水断面面积为:a2栅?2?0.05?0.1m 所需栅条数为:M2?2A2栅a2栅?1.63?16.3(根),取M2?17根 0.1两边靠池壁各放置栅条1根,中间排列放置15根,过水缝隙数为16个 平均过水缝宽S2?(2000?17?50)/16?72mm

'实际过栅流速v2栅?0.42?0.18m/s

16?2?0.0724.3.4竖井隔墙孔洞尺寸

竖井隔墙孔洞的过水面积=流量

过孔流速0.42/2?0.70m2 0.3孔洞高度h=Q/2=0.42/2?0.35m

v?2.00.3?2.0如0-1竖井的孔洞面积?其余各竖井孔洞的计算尺寸见下表2。

表2 竖井隔墙孔洞尺寸

孔洞号 孔洞流速V (m/s) 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 0.3 0.28 0.25 0.22 0.20 孔洞高度h (m) 孔洞尺寸(宽×高) h=Q?2=0.42/2?0.35 v?2.00.3?2.0 h=Q?2=0.42/2?0.375 v?2.00.28?2.0 h=Q?2=0.42/2?0.42 v?2.00.25?2.0 h=Q?2=0.42/2?0.48 v?2.00.22?2.0 h=Q?2=0.42/2?0.525 v?2.00.20?2.02.0×0.35 2.0×0.375 2.0×0.42 2.0×0.48 2.0×0.525 5-6 6-7 7-8 7-9 出水孔洞 0.18 0.15 0.12 0.12 0.10 v?2.00.18?2.0 h=Q?2=0.42/2?0.70 v?2.00.15?2.0 h=Q?2=0.42?2?2?0.4375 v?2.00.12?2.0 h=Q?2=0.42?2?2?0.4375 v?2.00.12?2.0 h=Q?2=0.42?2?2?0.525 v?2.00.10?2.0 h=Q?2=0.42/2?0.583 2.0×0.583 2.0×0.70 2.0×0.4375 2.0×0.4375 2.0×0.525 4.3.5各段水头损失

v12v22h??h1??h2???1???2(m)2g2g 式中 h-各段总水头损失,m;

h1-每层栅条的水头损失,m; h2-每个孔洞的水头损失,m;

?1-栅条阻力系数,前段取1.0,中段取0.9;

?2-孔洞阻力系数,取3.0;

v1-竖井过栅流速,m/s;

v2-各段孔洞流速,m/s。

中段放置疏栅条后 (1)第一段计算数据如下:

竖井数3个,单个竖井栅条层数3层,共计9层; 过栅流速v1栅?0.26m/s;

竖井隔墙3个孔洞,过孔流速分别为v1孔?0.3m/s,v2孔?0.28m/s,

v3孔?0.25m/s

v12v22

???2则 H1??h1??h2???12g2g0.2623?(0.32?0.282?0.252) ?9?1.0?2?9.812?9.81 ?0.066m3

(2)第二段计算数据如下:

竖井数3个,前面两个竖井每个设置栅条板2层,后一个设置栅条板1层,总共栅条板层数=2+2+1=5;

过栅流速v2栅?0.18m/s;

竖井隔墙3个孔洞,过孔流速分别为v1孔?0.22m/s,v2孔?0.20m/s,

v3孔?0.18m/s

v12v22

???2则 H2??h1??h2???12g2g0.1283?(02.22? ?5?0.9?2?9.81?29.81 ?0.025m9

20.2?02 0.18)(3)第三段计算数据如下:

水流通过的孔洞数为5,过孔流速为v1孔?0.15m/s,v2孔?0.12m/s,

v3孔?0.12m/s,v4孔?0.1m/s,v5孔?0.1m/s

v22 则 H3??h2???22g?32(0.15?2?9.812?20.1?2?220.1)

?0.010mH92O (4)总水头损失

H?H1+H2+H3?0.0663?0.0259?0.0109?0.1031mH2o

4.3.6各段停留时间

第一段t1?V12?2?4.5?3??122.17s?2.04min Q0.42第二段和第三段 t2?t3?2.04min 4.3.7 水力校核

净水厂设计正文

v21.43v21.431.072h??N?(0.4)?()N?0.4??3?0.25m2gD2g12?9.84.2.6校核GT值G??h9800?0.25??835.32s?1(?700~1000s?1)?3?T1.14?10?3.08GT?835.32?3.08?2522.66(?2000,水力条件符合要求)4.3反应