好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

净水厂设计正文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

第一章:水厂设计资料及设计原则

1.1设计资料

一.设计题目

某城镇净水厂工艺设计

二.设计基础资料

1、城市用水量 69000 m3/d。 2、厂址区水文地质资料

厂址区土质为亚粘土,冰冻深度-0.3m,地下水位为-6m,年降水量1500 mm,年最高气温38℃,最低气温-10℃,年平均气温20℃,主导风向为北风。

3、厂址区地形资料

厂址区地形平坦,地面标高150.00m。地形比例1:500, 按平坦地形和平整后的设计地面高程32.00m设计,水源取水口位于水厂东北方向150m,水厂位于城市北面1km。

4、水源资料

水源为地面水源,水量充沛;河流最高水位147m,最低水位137m,常水位141m。水质符合饮用水源的水质标准,浊度为 400 度。

5、工程地质资料 (1)地质钻探资料

表土 砂质 粘土 1m 1.5m 1 m 2 m 0.8m 细砂 中砂 粗砂 粗砂 砾石 1 m 2 m 粘土 砂岩 石层 土壤承载力:20 t/m2. (2)地震计算强度为186.2kPa。 (3)地震烈度为9度以下。

(4)地下水质对各类水泥均无侵蚀作用。 6、气象资料

该市位于亚热带,气候温和,年平均气温15.90C,七月极端最高温度达390C,一月极端最低温度-15.30C,年平均降雨量954.1mm,年平均降雨日数117.6天,

历年最大日量降雨量328.4mm。常年主导风向为东北偏北(NNE),静风频率为12%,年平均风速为3.4m/s。土壤冰冻深度:0.4m。

风向玫瑰图

三.设计内容

1、确定净水厂设计规模 2、工艺流程选择;

3、水处理构筑物选型及工艺设计计算; 4、平面布置,绘制水厂总平面布置图;

5、进行水力计算与高程布置计算,绘制高程布置图。

四.设计成果及要求

处设计说明书1份;图纸2张(手绘铅笔图)。 1、设计说明书

3-5万字,300字左右的摘要要有中英文对照。

内容包括:①摘要(前言);②目录;③概述(简单说明设计任务、设计依据、设计资料等);④处理流程阐述;⑤构筑物的设计计算;⑥平面布置说明;⑦高程布置计算;⑧设计中需要说明的问题。

设计说明书应有封面、前言、目录、正文、小结及参考文献。包括设计依据、设计基础资料、水厂规模确定、工艺流程选择方案、各理构筑物的选型及设计算、总体布置说明等。应包括设计中的阐述说明及计算成果,应简明扼要、文理通顺、段落分明、字迹清晰工整,内容应系统完整,计算正确,草图和表格不得徒手草绘,图中各符号应有文字说明,线条清晰,大小合适,装订整齐。

2、设计图纸 内容包括:

①水厂平面布置图(比例1:500-1:1000)。图中应表示出各构筑物平面坐

标,图左下角为零坐标;辅助建筑物位置;厂区道路、绿化等,还应有图例,构筑物一览表。

②高程布置图(横向比例1:500-1:1000,纵向比例1:50-1:200)。图中应标出各构筑物的顶、底、水面、连接管渠标高、地面标高。

上述图纸应注明图名及比例,图中文字一律用仿宋字体书写,图中线条应粗细主次分明,图纸一律用2号图,图右下角留出标题栏。设计图纸应基本达到技术(扩大初步)设计深度,准确地表达设计意图;图面力求布置合理、正确、清晰、比例合适,符合工程制图要求及有关规定。

1.2 设计原则

水厂的设计原则:

1. 水处理构筑物的处理能力,应以最高日用水量加水厂自用水量来进行设计,并以原水水质最不利情况进行校核。

2. 水厂应按近期设计,考虑远期发展。根据使用要求和技术经济合理性等因素对近期工程亦作分期建造的安排。对于扩建、改建工程,应从实际出发,充分发挥原有设施的效能,并应考虑与原有构筑物的合理配合。

3. 水厂设计中应考虑个构筑物或设备进行检修、清洗及部分停止工作时,仍能满足用水要求。

4. 水厂机械化和自动化程度,应本着提高科学管理水平和增加效益的原则,根据实际生产要求,技术经济合理性和设备供应情况,妥善确定,逐部提高。

5. 设计中必须遵循设计规范的规定。

第二章:水厂规模的确定

设计计算得用水量为69000md,水厂自用水量按5%计算,则水厂的自用水量为:Q=69000×1.05=72450md.

根据水厂设计水量1万~5万md小型水厂,5万~10万md为中型水厂,10万md以上为大型水厂的标准可知水厂为中型水厂。

33333第三章:总体设计

3.1净水工艺流程的确定

根据《地面水环境质量标准》(GB-3838-88),原水水质符合地面水Ⅲ类水质标准,综合分析后确定工艺流程如下图所示:

混凝剂 消毒剂

原水 混合 栅条絮凝沉淀池 滤池 清水池 二级泵房

用户

污泥浓缩池 脱水机房 污泥处理

图1 水处理工艺流程

3.2处理构筑物及设备型式选择

3.2.1药剂溶解池

设计药剂溶解池时,为便于投置药剂,溶解池的设计高度一般以在地平面以下或半地下为宜,池顶宜高出地面0.20m左右,以减轻劳动强度,改善操作条件。

溶解池的底坡不小于0.02,池底应有直径不小于100mm的排渣管,池壁需设超高,防止搅拌溶液时溢出。

由于药液一般都具有腐蚀性,所以盛放药液的池子和管道及配件都应采取防腐措施。溶解池一般采用钢筋混凝土池体,若其容量较小,可用耐酸陶土缸作溶解池。

投药设备采用计量泵投加的方式。采用计量泵(柱塞泵或隔膜泵),不必另备计量设备,泵上有计量标志,可通过改变计量泵行程或变频调速改变药液投量,最适合用于混凝剂自动控制系统。 3.2.2混合设备

根据快速混合的原理,实际生产中设计开发了各种各样的混合设施,主要可以分为以下四类:水力混合、水泵混合、管式混合和机械混合。

在本次设计采用管式混合器对药剂与水进行混合。管式混合是利用原水泵后到絮凝反映设施之间的这一段压水管使药剂和原水混合的一种混合设施。主要原理是在管道中增加一些各种结构的能改变水流水力条件的附件,从而产生不同的效果。

在混合方式上,由于混合池占地大,基建投资高;水泵混合设备复杂,管理麻烦,机械搅拌混合耗能大,管理复杂,相比之下,管式混合具有占地极小、投资省、设备简单、混合效果好和管理方便等优点而具有较大的优越性。管式混合器采用管式静态混合器。

使用分流隔板式混合槽对药剂与水进行混合。其具有占地极小、投资省、设备简单、混合效果好和管理方便等优点。 3.2.3反应池

反应作用在于使凝聚微粒通过絮凝形成具有良好沉淀性能的大的絮凝体。 目前国内使用较多的是各种形式的水力絮凝及其各种组合形式,主要有栅条絮凝、折板絮凝和波纹板絮凝。这三种形式的絮凝池在大、中型水厂中均有使用,都具有絮凝效果好、水头损失小、絮凝时间短、投资小、便于管理等优点,并且都能达到良好的絮凝条件,从工程造价来说,栅条造价为折板的1/2,为波纹板的1/3,因此采用栅条絮凝。

净水厂设计正文

第一章:水厂设计资料及设计原则1.1设计资料一.设计题目某城镇净水厂工艺设计二.设计基础资料1、城市用水量69000m3/d。2、厂址区水文地质资料厂址区土质为亚粘土,冰冻深度-0.3m,地下水位为-6m,年降水量1500mm,年最高气温38℃,最低气温-10℃,年平均气
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2cd5y5hkwh2nsft0iuth97tl37kuug00rew
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享