验收记录、复验报告和施工记录。 (3)、抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固,抹灰层应无脱层、空鼓,面层应无爆灰和裂缝。 检查方式:观察;用小锤轻击检查;检查施工记录 (4)、当施工过程中需留置施工缝时,要将已完成的抹灰层边缘切成与墙面成60°角的反槎。水平施工缝的反槎必须向下,防止水从槎口渗入墙体。同时底层找平砂浆与罩面砂浆的留槎位置应错开。见图所示: 2、一般抹灰的允许偏差和检验方法 项目 允许偏差(mm) 1 2 3 4 5 立面垂直度 表面平整度 阴阳角方正 分隔条(缝)直线度 墙裙、勒脚上口直线度 4 4 4 4 4 检验方法 用2m的垂直检测尺检查 用2m的靠尺和塞尺检查 用直角检测尺检查 拉线用钢直尺检查 拉线用钢直尺检查 3、罩面灰成活后第二天应喷水养护,并连续养护7天以上。 五、 应注意的质量问题 1、空鼓、开裂:由于抹灰前对基层清理不干净或不彻底造成的,抹灰前不浇水,每层灰抹得过厚,跟得太紧;对于混凝土光滑表面不认真进行“毛化处理”;甚至混凝土表面的酥皮不处理就抹灰,轻集料砌块表面没清扫、不浇水就抹灰,抹灰后不进行养护。 2、为解决好空鼓、开裂等质量问题,应从三个方面解决:(1)施工前认真清理、 浇水;(2)、施工操作分层分遍压实,需认真监控;(3)施工后及时浇水养护,并注意成品保护。 3、面层接槎不平,颜色不一致:搓子甩得不规矩、不平、故接槎时难找平。水泥砂浆中的水泥应采用同品种、同批号的水泥,以防止颜色不均。面层抹灰要.
.
用原浆抹压,不得洒干水泥收光。 4、抹灰层过厚:抹灰的厚度过大,尤其是一次成活、抹灰层坠落。抹灰层的厚度应通过灰饼进行控制。操作时应分层间歇抹灰,应在第一遍灰终凝后再抹第二遍,切忌一遍成活。 5、门窗附框塞缝不实,门窗固定点间距过大,门窗反复开关振动,在门窗框两侧产生空鼓、裂缝。应把门窗附框塞缝作为一个重要工序。 6、抹灰砂浆配合比不合适:底子灰的强度太高,使抹灰层出现空鼓、开裂。改进办法:各层灰的配合比要适宜,尤其是底子灰的材料,要采用与基层材料相适应的砂浆配比。基层与底子灰的强度过大,容易产生大面积的空鼓和开裂。 7、抹灰表面不平、阴阳角不方正、不垂直:主要是抹灰前挂线、做灰饼不认真,时间过短或过长造成收缩量不同,出现高低不平,阴阳角不方正、不垂直。抹灰前应用托线板、尺对抹灰墙面尺寸预测摸底,安排好阴阳角不同两个面的灰层厚度和方正,认真做好灰饼。 8、管道背后抹灰不平、不光、管根空裂:管线过墙按规定放套管,凡有管道设备的部位应提前抹灰。并清扫干净。槽、垛按尺寸吊直、找平,压光收边整齐,不甩破活。过墙空调洞抹灰之前一定要检查其坡度是否符合内高外低的排水要求,套管预留时应有内高外低的坡度。防止倒坡,从空调管内到排水现象。 9、内、外墙抹灰砂浆配比计量要准确。同时应加强对砂浆搅拌量的控制,以确保在水泥终凝前把砂浆用完。 10、室内抹灰面层施工时,大面墙应考虑一次完成,避免二次施工墙面色泽不一致而影响观感。 六、 安全及文明施工管理措施 安全方面: 1、作业前检查所用的工具是否完好,电钻、砂轮等手持电动机具,必须装有漏电保护器,作业前应试机检查。 2、剔凿作业应戴防护镜,手持电动工具作业时应戴绝缘手套。 3、使用磨石机,应戴绝缘手套穿胶靴,电源线不得破皮漏电,金刚石砂块安装必须牢固,经试运转正常,方可操作。 4、脚手架上的工具、材料要分散放稳,不得超过允许荷载。 5、采用龙门架垂直运送材料时,预先检查卸料平台通道的两侧边安全防护是否齐全、牢固,吊盘(笼)内小推车必须加挡车掩,不得向井内探头张望。 6、室内抹灰采用高凳上铺脚手板时,移动高凳时上面不得站人,脚手板不得搭设在门窗等非承重的物器上。 7、上下脚手架应走斜道,严禁站在墙顶上进行砌筑、划线(勒缝)、清扫墙面、抹面和检查大角垂直等工作。不准在砖墙上行走。 8、室内抹灰使用的木凳、金属支架应搭设平衡牢固,脚手板跨度不得大于2m。架上堆放材料不得过于集中,在同一跨度内不应超过两人。 9、操作面脚手板须满铺,离墙面不得大于20cm,不得有空隙和探头板。 .
.
10、六级以上大风和出现随季节变化的天气应停止作业。 文明施工方面: 1、使用现场搅拌站时,应设置施工污水处理设施。施工污水未经处理不得随意排放。 2、施工垃圾要集中堆放,严禁将垃圾随意堆放或抛撒。施工现场应设立合格的卫生环保设施,严禁随处大小便。 3、砂子应集中堆放并进行苫盖,水泥不得露天存放。 4、清理现场时,严禁将垃圾杂物从窗口、洞口、阳台等处采取抛撒的运输方式,以防止造成粉尘污染。 5、施工电梯禁止超载。 七、 成品保护: 1、门窗附框及主框上残存的砂浆应及时清理干净。塑钢及铝合金门窗框安装前应粘贴保护膜 2、室外翻拆架子时要防止脚手架杆碰坏已抹好的抹灰墙面,不可随意蹬踩窗台、线角、损坏棱角并污染墙面。墙边角处应采取相应的保护措施,可以钉木板做防护,避免因工序穿插造成墙面的污染和损坏。 3、室内搬运物料要轻抬、轻放、及时清理场内杂物,施工工具、材料码放整齐,避免撞坏和污染门窗、墙面及护角。 4、保护好墙面的已预埋件,以及管线槽、孔、盒。电气、水暖设备所预留的孔洞不要抹死。提前将接线盒、管线口,空调口通、风道口、雨水口等采取有效封堵保护。 5、抹灰层在凝结硬化期应防止曝晒、水冲、撞击、振动,以保证抹灰有足够的强度。 审核人 交底人 接受交底人
.
.
.