好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

外墙抹灰技术交底大全 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

技术交底记录 工程名称 施工单位 交底提要 交底内容: 一、施工准备 1、材料准备 编号 金霖·御景住宅小区二期 郴州市恒广建筑有限公司 外墙抹灰技术交底 交底日期 年 月 日 所用材料在进场时,必须有出场合格证、质量检验报告,并经过外观检验合格,现场抽样复试合格后方可投入工程使用。 2、作业条件 (1)、结构工程经过有关部门验收,达到合格标准,才能进行抹灰施工。 (2)、外墙各面砼柱、墙、梁上抹灰厚度必须大于15 mm。凡砼结构面上抹灰厚度达不到15 mm的部位,必须先修凿后抹灰。严禁先抹灰,后修凿。 (3)、检查墙- 梁、墙- 柱间以及门窗框与墙体间灰缝是否堵塞严实,有瞎眼缝和通光缝的,必须先行堵塞严实。 (4)、检查内、外墙(尤其外墙)穿墙螺杆孔是否用发泡聚氨酯或膨胀水泥砂浆堵塞严实以及孔周边是否做好防水处理。 (5)、梁、剪力墙、柱同墙交接位置挂网前须进行基底处理,抹灰前应提前一天对墙体进行淋水湿润。不同基体材料结合部位、各类洞口表面加强网已挂完,各项防渗漏措施已落实并已完成,才能开始抹灰。 二、施工工艺 1、外墙抹灰工艺流程: 2、基层处理: 除去附着在墙体表面上的砂浆、灰尘和污垢等妨碍粘结的附着物。空鼓、和疏松部位应剔除并找平,并对光滑的混凝土表面进行凿毛处理。 3、堵孔洞: 封堵脚手架眼和孔洞时,应清理干净,浇水湿润,然后采用干硬性细石混凝.

基层处理 堵孔洞 墙面浇水湿润、喷浆 做灰饼 防水砂浆抹灰 抹滴水线 养护 .

土封堵严密。对拉螺栓孔封堵将螺栓套管用电锤钻出,清理干净后采用无机发泡灌实,外用1:1防水砂浆抹平。待砂浆干燥后,用聚氨酯涂膜防水刷在对拉螺栓孔处,为方便验收防止漏刷分3种不同颜色聚氨酯涂刷,第一遍为白色,第二遍采用红色涂刷,第三遍采用黑色涂刷,形状为直径150mm的圆形。 4、墙面浇水湿润、喷浆: 用清水冲洗墙面,将砖缝中的浮砂、尘土冲掉,并将墙面均匀湿润。喷浆、界面处理:在1:1水泥砂浆中掺入内含水重20%的801胶,搅拌均匀配制成胶砂浆。喷涂结合层前,墙面应适当浇水湿润,用高压喷浆机在墙面上喷胶砂浆进行界面处理。喷浆应均匀,喷浆完成凝固后喷水养护。结合层养护至少三天后再进行墙体抹灰。 5、做灰饼: 从顶层用大线坠吊垂直,绷铁丝,横向水平线依据施工+100㎝线为水平基准线进行交圈控制,然后按抹灰操作层抹灰饼,抹灰时以灰饼做基准充筋,以保证横平竖直。 6、抹灰: 外墙抹灰参照图纸建筑设计总说明,抹灰前使用专用界面剂扫毛,在冲筋2h后再抹底灰,并先抹一层薄灰,压实并覆盖整个基层,待前一层六七层干时,再分层抹灰、找平。每层每次抹灰为5-7mm,如找平有困难需增加厚度,应分层分次逐步加厚。抹灰总厚度≥35mm时需再次铺设防裂钢丝网。 7、抹滴水线: 在抹檐口、窗台、窗眉、阳台、雨蓬、压顶和突出墙面的腰线以及装饰凸线时,应将其上面作成向外的流水坡度,严禁出现倒坡。下面做滴水线(槽)。窗台上面的抹灰层应深入窗框下坎裁口内,堵塞密实,流水坡度及滴水线(槽)距外表面20㎜,滴水线深度10mm、宽度为20 mm,并应保证其流水坡度方向正确。抹滴水线(槽)应先抹立面,后抹顶面,再抹底面。 8、养护: 抹灰完成凝固后,用喷雾器对墙面喷水养护不少于7天。 三、外墙抹灰控制要点 (1)、外墙面基层界面处理:基层粘结砂浆及甩浆方法可同内墙。外墙施工局部(梁柱与墙体交接部位)必须挂镀锌钢丝加强网,两侧搭接长度不小于150mm,.

.

钉设时,钉子间距,砼梁柱边缘向内不少于100mm,间距300mm,砌块边缘向内不少于100mm,间距300mm,钢钉钉固。 (2)、门窗洞口收口: a、门窗洞口的抹灰层必须压门框3~5mm b、外窗台坡度大于5%,严禁倒坡,窗底框下口宜设置成向内的R角形式 c、外墙防水砂浆应翻包至门窗外框,阳角处预留加强网片,长度翻包至外框。严格控制墙厚加批荡层的总厚度一致。 (3)、滴水线(槽)设置 滴水线应设部位: a、挑板、挑檐、阳台、雨篷、檐口、门窗楣、外窗台、门廊等底部;突出外墙的所有装饰线条; b、屋面和露台防水翻边收头处挡水线条下口、出屋面构筑物顶部四周挑檐底部;遮阳板、空调板下口; c、凡多层线条(如女儿墙、檐口),可只在顶面第一层线条设滴水线。 滴水线做法: a、常规做法:抹宽*厚=30*10 mm水泥砂浆滴水带,檐口边低2 mm。在端点内30 mm收头。 凹槽做法:抹灰完成,待砂浆初凝后,弹线切出宽*深=20*10 mm凹槽,并用水泥砂浆收边顺直。表面涂料施工完成后,凹槽内刷黑涂料即可。也可在结构施工时,檐口滴水线凹槽位置做模,脱模后凹槽成型即可; b、面砖滴水线做法。立面压(挡)平面(下部)且平面砖向外坡,下部最外一条水平灰缝压槽处理成滴水槽,确保对缝整齐,均匀、水平、美观; c、部分位置滴水线,也可抹灰做成鹰嘴(如外墙窗上沿等)。

.

.

四、各项防渗漏节点做法 1、穿墙螺杆洞堵塞节点(注:穿墙螺栓孔可采用发泡聚氨酯或膨胀水泥砂浆堵塞。) 2、穿墙管道堵塞节点 3、砼雨棚/空调板防水节点 .

.

4、外墙铝合金窗防渗漏节点 5、外门窗防渗漏,门窗与墙体四边的缝隙用水泥砂浆加微膨胀剂塞封堵严,干硬性水泥砂浆封堵前,应将门窗的保护膜清理干净,新老混凝土接茬部位要浇水湿润,塞缝必须保证密实。细小缝隙要打发泡剂,超出门窗外的发泡剂要用手压入缝隙中,严禁固化后用刀片切 割。 四、 质量要求 1、外墙抹灰要求 (1)、抹灰层的平均厚度,外墙宜小于25mm。找平层厚度大于10mm时,应分遍压实抹平; (2)、抹灰厚度大于35mm,必须分层批灰并在中间增设加强网片,且作隐蔽工程验收; (3)、对总厚度大于5cm的外墙,要求满挂φ4钢筋网,并与主体有效连接,并支模浇捣砼; (4)、门窗洞口与门窗框外围尺寸相差大于40mm的,必须支模、按构造配筋浇捣细石砼。 2、抹灰的质量标准主控项目 (1)、抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净,并应洒水润湿。施工现场通过对施工记录进行检查 (2)、一般抹灰所用材料的品种和性能应符合设计要求。水泥的凝结时间和安定性 复验应合格。砂桨的配合比应符合设计要求。检查产品合格证书、进场.

外墙抹灰技术交底大全 - 图文

.技术交底记录工程名称施工单位交底提要交底内容:一、施工准备1、材料准备编号金霖·御景住宅小区二期郴州市恒广建筑有限公司外墙抹灰技术交底交底日期年月日所用材料在进场时,必须有出场合格证、质量检验报告,并经过外观检验合格,现场抽样复试合格后方可投入工程使用。2、作业条件(1)、结构工程经过有关部门验收,达到合格标准,才能进行抹灰施工
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2ccls8yoel48fsc2a7r62i4cx3q5al00q77
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享