施工现场临时用电
施工方案
编制人:
审核人:
审批人:
1
目 录
一、 编制依据 二、 工程概况
三、 用电设备技术参数及用电总量核算 四、电缆选用及线路走向
五、 安全用电技术措施和电气防火措施 六、安全用电和电气防护管理制度
2
一、 编制依据
建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2012); 建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011);
施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005); 建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-2014);
二、 工程概况
(一)、概况
1、建设单位:阜平环阜生态环境科技发展有限公司
2、工程名称:阜平国际农林示范区-生态养殖区建设项目 3、建设地点:阜平县平阳镇 (二)施工用电区域的划分
施工用电区域主要分施工区、办公生活区和加工区。主电缆由甲方提供的箱变敷设到加工区的总配电箱(一级箱),分配箱(二级箱);活动配电箱(三级箱)。施工区的各单体技术参数见下表:
办公生活区主要分布在场地的东北侧,配套了相应的办公用房及生活设施。 (三)、现场平面布置 现场供电条件
在施工现场的东区南端,由业主提供一台630KvA的变压器。电缆线全部采用地下埋设,分区段设置配电箱,以满足不同施工段,施工期的各种用电设备的需要。
三、 用电设备技术参数及用电总量核算
(一)、施工区各类机械设备总计 序号 设备名称 国额型数别产定功率号规格 量 地 (KW) 总功率 备注
3
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 弯曲机 钢筋切断机 砂轮切割机 数控钢筋调直机 交流电焊机 砼搅拌机 插入式振动机 平板振动机 木工圆锯机 潜水泵 办公区空调 生活区照明 GF20 GQ40 J36-40 YGT4-12 BX3-300 J350 ZH-50 ZW-J MJ-105A PYX100 上1 海 上1 海 杭2 州 成1 都 杭2 州 宁1 波 杭3 州 宁1 波 中2 国 杭1 州 6 1 2 2.2 2.2 2.2 9 30KVA 7.5 1.1 1.5 4 1.2 1.5 0.6 2.2 2.2 4.4 9 60 7.5 3.3 1.5 8 1.2 9 7.2 合计总功率 115.5 (二)、用电总量核算 通过用电设备的分析,得出不同阶段的用电总量计算式为: P总=1.05(K1P1/ COS¢+K2P2+K3P3+K4P4) P1--电动机额定功率总量:结构、140.9KW P2--电焊机额定容量总量:结构、230KW P3--室内照明办公区用电总量:结构、108KW P4--室外照明总量:结构、47KW
C0S¢——电动机的平均功率因数(在施工现场最高时0.75~0.78,一般0.65~0.75)这里取0.75;K1、K2、K3、K4、—需要系数,按现场所用数量统计分别定为:0.6、0.6、0.8、1.0;
P总=1.05(0.6×140.9/0.75+0.6×230+108×0.8+1×47=384.12KVA﹤400KVA 通过计算现场提供的总电源400KWA分别能够满足结构装饰阶段的用量要求。
四、电缆选用及线路走向
(一)、电缆截面选用
根据结构类型,施工区总电缆线选用50平方毫米铜芯线,施工区三级分线箱电缆线选用16平方毫米BL型铜芯线;对焊机专用箱选用10平方毫米BL型铜芯线;办公区总电缆线选用16平方毫米BL型铜芯线。下面对所选用的电缆线截面进行核算。
电缆截面的选用必须满足以下要求
1、按机械强度选择:导线必须保证不致因一般机械伤折断;
2、按允许电流选用:导线必须能承受负载电流长时间通过所引起的温升,
4
本工程采用三相五线制,线路上的电流按下式计算:
I线=K.P/ 3.U线COS¢ I线—电流值(A) K—需要系数,取0.6
P—供电设备总需要容量(KVA) U线—电压(V);施工区为380、办公区为220 COS¢---功率因数,取0.75;
1、总电源线截面核算(按Ⅰ~Ⅲ号分配箱最大负荷计算):
I线=(0.6*299.6*1000)/ (3*380*0.75)=179760/855=210A 通过查表得:施工区总动力电源线选用95平方毫米BL型铜芯线容许电流值为255A>210A,可以使用。
2、总电源线截面核算(生活区Ⅳ号分配箱)
I线=(0.6*108*1000)/ (3*220*0.75)=64800/495=130.1A 通过查表得:施工区总动力电源线选用50平方毫米BL型铜芯线容许电流值为178A>130.1A,可以使用。
3、施工分区线路截面核算:
通过分区分箱线的功率分析,1#~10#箱分别为最大功率为P—83.5KVA I线=0.6*83.5*1000/ 3*380*0.75=50100/855=59 A
通过查表得:施工区分区1#—10#动力分电源线选用16平方毫米BL型铜芯线容许电流值为93A>59A,可以使用。
对焊机专用箱P—100KVA
I线=0.6*100*1000/ 3*380*0.75=60000/495=121.5 A 通过查表得:对焊机专用箱分电源线选用35平方毫米BL型铜芯线容许电流值为145A>121A,可以使用。
4、办公区总电源线截面核算:
I线=0.8*35.4*1000/ 3*220*0.75=57.2A 通过查表得:办公区总动力电源线选用10平方毫米BL型铜芯线容许电流值为93A>57.2A,可以使用。
五、 安全用电技术措施和电气防火措施 (一)、用电管理
临时用电组织设计及变更时,必须履行“编制、审批、批准”程序,由电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施,变更用电组织设计时应补充有关图纸资料。
临时用电工程必须编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。
临时用电施工组织设计的编制者必须参加验收工作。
电工必须进过国家现行标准考核合格后持证上岗操作,其他用电人员必须通过相关安全教育培训和技术交底、考核合格后可上岗工作。
临时用电必须建立安全技术档案,并应包括下列内容:用电组织设计的全部资料、修改组织设计资料,安全技术交底验收资料,接地电阻、绝缘电阻和漏电保护测试记录、定期检查记录和工作记录、巡视维修记录。
临时用电工程定期检查应按分部、分项工程进行,对安全隐患必须及时处理,并履行验收手续。
5