好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011-jgj59

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

? 4.承插型盘扣式钢管脚手架 ? 5.满堂脚手架 ? 6.悬挑式脚手架 ? 7.附着式升降脚手架 ? 8.高处作业吊篮

1.扣件式钢管脚手架

扣件式钢管脚手架检查评定应符合现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130的规定。

扣件式钢管脚手架检查评定保证项目应包括:施工方案、立杆基础、架体与建筑结构拉结、杆件间距与剪刀撑、脚手板与防护栏杆、交底与验收。一般项目应包括:横向水平杆设置、杆件连接、层间防护、构配件材质、通道。 1施工方案 (10分):

? 架体搭设未编制专项施工方案或未按规定审核、审批,扣10分

? 架体结构设计未进行设计计算,扣10分

? 架体搭设超过规范允许高度,专项施工方案未按规定组织专家论证,扣10分 2立杆基础 (10分):

? 立杆基础不平、不实、不符合专项施工方案要求,扣5~10分

? 立杆底部缺少底座、垫板或垫板的规格不符合规范要求,每处扣2~5分

? 未按规范要求设置纵、横向扫地杆,扣5~10分 ? 扫地杆的设置和固定不符合规范要求,扣5分 ? 未采取排水措施,扣8分 3架体与建筑结构拉结(10分) :

? 架体与建筑结构拉结方式或间距不符合规范要求,每处扣2分 ? 架体底层第一步纵向水平杆处未按规定设置连墙件或未采用其他可靠措施固定,每处扣2分

? 搭设高度超过24m的双排脚手架,未采用刚性连墙件与建筑结构可靠连接,扣10分 4杆件间距与剪刀撑 (10分):

? 立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距超过设计或规范要求,每处扣2分

? 未按规定设置纵向剪刀撑或横向斜撑,每处扣5分

? 剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合规范要求,扣5分

? 剪刀撑斜杆的接长或剪刀撑斜杆与架体杆件固定不符合规范要求,每处扣2分 5脚手板与防护栏杆 (10分):

? 脚手板未满铺或铺设不牢、不稳,扣5~10分 ? 脚手板规格或材质不符合规范要求,扣5~10分

? 架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间连接不严,扣5~10分

? 作业层防护栏杆不符合规范要求,扣5分

? 作业层未设置高度不小于180mm的挡脚板,扣3分 6交底与验收 (10分):

? 架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录,扣5~10分 ? 架体分段搭设、分段使用未进行分段验收,扣5分 ? 架体搭设完毕未办理验收手续,扣10分

? 验收内容未进行量化,或未经责任人签字确认,扣5分 7横向水平杆设置 (10分):

? 未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆,每处扣2分 ? 未按脚手板铺设的需要增加设置横向水平杆,每处扣2分 ? 双排脚手架横向水平杆只固定一端,每处扣2分

? 单排脚手架横向水平杆插入墙内小于180mm,每处扣2分 8杆件连接(10分) :

? 纵向水平杆搭接长度小于1m或固定不符合要求,每处扣2分 ? 立杆除顶层顶步外采用搭接,每处扣4分 ? 杆件对接扣件的布置不符合规范要求,扣2分 ? 扣件紧固力矩小于40N·m或大于65N·m,每处扣2分 9层间防护(10分):

? 作业层脚手板下未采用安全平网兜底或作业层以下每隔10m未采用安全平网封闭,扣5分

? 作业层与建筑物之间未按规定进行封闭,扣5分 10构配件材质(5分):

? 钢管直径、壁厚、材质不符合要求,扣5分 ? 钢管弯曲、变形、锈蚀严重,扣5分

? 扣件未进行复试或技术性能不符合标准,扣5分 11通道(5分):

? 未设置人员上下专用通道,扣5分 ? 通道设置不符合要求,扣2分 ?

2.门式钢管脚手架

? 门式钢管脚手架检查评定应符合现行行业标准《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128的规定。

? 门式钢管脚手架检查评定保证项目应包括:施工方案、架体基础、架体稳定、杆件锁臂、脚手板、交底与验收。一般项目应包括:架体防护、构配件材质、荷载、通道。 1施工方案 (10分):

? 未编制专项施工方案或未进行设计计算,扣10分 ? 专项施工方案未按规定审核、审批,扣10分

? 架体搭设超过规范允许高度,专项施工方案未组织专家论证,扣10分 2架体基础 (10分):

? 架体基础不平、不实,不符合专项施工方案要求,扣5~10分 ? 架体底部未设置垫板或垫板的规格不符合要求,扣2~5分 ? 架体底部未按规范要求设置底座,每处扣2分 ? 架体底部未按规范要求设置扫地杆,扣5分 ? 未采取排水措施,扣8分 3架体稳定 (10分):

? 架体与建筑物结构拉结方式或间距不符合规范要求,每处扣2分

? 未按规范要求设置剪刀撑,扣10分 ? 门架立杆垂直偏差超过规范要求,扣5分 ? 交叉支撑的设置不符合规范要求,每处扣2分 4杆件锁臂 (10分):

? 未按规定组装或漏装杆件、锁臂,扣2~6分 ? 未按规范要求设置纵向水平加固杆,扣10分 ? 扣件与连接的杆件参数不匹配,每处扣2分 5脚手板 (10分):

? 脚手板未满铺或铺设不牢、不稳,扣5~10分 ? 脚手板规格或材质不符合要求,扣5~10分

? 采用挂扣式钢脚手板时挂钩未挂扣在横向水平杆上或挂钩未处于锁住状态,每处扣2分 6交底与验收 (10分):

? 脚手架搭设前未进行交底或交底未有文字记录,扣5~10分