f.线路:01H-24H 分别代表1-36路线路。00H表示母线接地。 g.时间为BCD码。
h.通讯方式:8位数据位,1位起始位,1位停止位,无校验,异步半双工,波特率1200~9600bps。
4、线路报警编码输出的使用说明
线路报警编码为二进制BIN格式,见下表。表中“0”表示与其对应的内部继电 器触点呈断开状态,“1”则表示与其对应的内部继电器触点呈闭合状态。
八、CT的安装、选择及系统电容电流的估算
1、安装零序电流互感器请参考“零序CT的安装图”。
发生接地故障时接地电流不仅可能在地中流动,还可能沿着线路电缆的导电外皮流动。正常运行时地中杂散电流也可能在电缆的导电外皮流过。这些电流可能导致保护误动作、拒绝动作或使其灵敏度降低。所以在安装零序电流互感器时电缆头应与支架绝缘,并将电缆头的接地线穿过互感器再接地。 零序CT的安装图 零序CT线路侧母线侧绝缘板 2、系统电容电流的估算 2.1、变电所的电力设备所引起的电容电流增值可按下表估算: 额定电压(千伏) 电容电流增值(%)
6 18 10 16 15 15 35 13 66 12 2.2、电缆线路电容电流的估算参见下表:
电容电流 额定电压 平均值 (KV) (A/Km) 缆芯截面(mm) 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 2.3、架空线路电容电流的估算: I=(2.7~3.3)UL10安
式中:U—电网的额定电压(单位:千伏) L—线路的长度(单位:千米)。
系数2.7适用于无避雷线的线路(木杆线路),3.3适用于有避雷线的线路(木杆线路),金属塔杆时各增加10%。
2.4、CT选择的原则:
线路发生单相接地时该线路的CT二次侧能提供大于20mA且小于500mA 的零序电流(我公司有专为选线装置配套的零序CT供用户选用)。
-3
26 10 35 0.33 0.37 0.46 0.52 0.59 0.71 0.82 0.89 1.1 1.2 1.3 1.5 0.46 0.52 0.62 0.69 0.77 0.9 1.0 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 3.7 4.1 4.4 4.8 5.2 九、订货注意事项
订货时请说明:1. 装置工作电源(AC/DC220或AC/DC110);
2. 通讯接口(默认RS485); 3. 选线回路数;
4.是否配备远动输出功能。
十一、安装
1.外形尺寸图
机箱正视图495端子机箱侧视图200183178220
微机小电流接地选线装置外形尺寸图(单位:mm)
2.安装开孔尺寸图
4-Φ7180102447471.5 微机小电流接地选线装置开孔尺寸图(单位:mm)
一段母线报警二段母线报警三段母线报警四段母线报警装置故障报警装置掉电报警零报警公共端序报警公共端电压输入通信地空屏蔽地屏蔽地微机小电流接地选线装置端子图36路出线接线图
保定奥兰电气科技有限责任公司 电话: 联系人:郭婷
零序电流输入零序电流输入零序电流输入零序电流输入零零序序电电流流输输入入零零序序电电流流输输入入零零序序电电流流输输入入零零序序电电流流输输入入
AL-WDZ196型系列微机小电流系统接地选线装置