1、编制依据:

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2002 设计施工图纸

2、施工准备

2.1工程概况

本工程地下车库及主楼防水等级为二级,防水做法为2道防水设防,其中底板一道为自防水钢筋混凝土板,一道为双层3mm厚聚酯胎SBS高聚物改性沥青防水卷材,地下室四周外墙一道为自防水钢筋混凝土墙,一道为单层4mm厚聚酯胎SBS高聚物改性沥青防水卷材,顶板一道为自防水钢筋混凝土板,一道为4mm厚SBS自粘橡胶沥青防水卷材和4mm厚复合铜胎基耐根穿刺防水卷材。消防控制室和变配电室为一级防水(外墙、底板、顶板各部位),在背水面增设一道1mm厚水泥基渗透结晶防水涂料。D区车库外墙根部0.7m高、主楼承台、地梁、电梯井位置均采用240厚砖模,并且有防水卷材一侧进行1:3水泥砂浆抹灰找平。防水卷材在竖向均采用带砂,以方便进行防水保护层施工,其余均采用不带砂卷材。

2.2材料规格、技术性能 2.2.1规格:

高聚物改性沥青防水卷材规格 表2.1.1

厚度(mm) 3.0 4.0 2.2.2技术性能:

高聚物改性沥青防水卷材技术性能 表2.2.2

指标 项目 拉力 拉伸 延伸性能 率 单位 N % 聚酯麻布聚乙烯胎 玻纤胎 胎 胎 ≥400 ≥500 ≥50 ≥200 ≥30 ≥5 ≥200 ≥50 宽度(mm) ≥1000 ≥1000 长度(m) 10 10 耐热度 低温柔性 压力/保持时不透水性 间

2.2.3配套材料:

85℃受热2h不流淌,涂盖层无滑动 -15℃绕规定直径圆棒,无裂纹 0.2MPa/30min 2.2.3.1橡胶沥青嵌缝膏:用于防水卷材端部、特殊部位、管根、变形缝等处的嵌固密封。

2.2.3.2汽油、二甲苯等:用于清洗工具及污染部位。 2.3主要用具:

2.3.1清理用具:高压吹风机、小平铲、笤帚。

2.3.2操作工具、油毛刷、铁桶、汽油喷灯或专用火焰喷枪、剪刀、量尺、划(放)线用品。

2.4作业条件:

2.4.1施工前审核图纸,并进行技术交底。地下防水工程必须由专业队施工,并出具企业资质、营业证、相关业绩,操作人员持证上岗。原材料由监理见证取样复试合格方能施工。

2.4.2铺贴防水层的基层必须按设计施工完毕,并经养护后干燥,含水率不大于9%;基层应平整、牢固,不空鼓开裂、不起砂。

2.4.3防水层施工涂底胶(冷底子油),应将基层表面清理干净。 2.4.4施工用材料均匀易燃,因而应准备好相应的消防器材。

3、操作工艺

3.1工艺流程:

基层清理——涂刷基层处理剂——热熔铺贴卷材——热熔封边——做保护层。 3.2基层清理:施工前将验收合格的基层清理干净。

3.3涂刷基层处理剂:在基层表面满刷一道用汽油稀释的氯丁橡胶沥青胶粘剂,涂刷应均匀,不透底。

3.4铺贴卷材:将改性沥青防水卷材按铺贴长度进行裁剪并卷好备用,操作时将已卷好的卷材,用φ30的管穿入卷心,卷材端头比齐开始铺的起点,点燃汽油喷灯或专用火焰喷枪,加热基层与卷材交接处,喷枪距加热面保持300mm左右的距离,往返喷烤、观察当卷材的沥青刚刚熔化时,手扶管心两端向前缓缓滚动铺设,要求用力