贯通),并将两根主筋用油漆做好标记,便于引出和检查。
②所有焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青作防腐处理,采用搭接焊时,其焊接长度要求如下:
镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,且至少3个棱边焊接。 镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍,并应二面焊接。 镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。 ③每一处施工完毕后,应及时请质检部门进行隐蔽工程检查验收,合格后方可隐蔽,同时做好隐蔽工程验收记录。
⑷防雷引下线
①所有作为引下线的主筋,须用油漆作好标记,并在图中所示位置作好测试点,测试点的具体作法为:用一根Φ12钢筋与防雷引下线焊接后,在室外地坪以上1.8m处引出,设置测试卡。
②为增强导电的可靠性,凡用作接地装置,引下线结构钢筋及外引测试点、接地点,在接驳处均应电焊。
③每处施工完毕后,应及时请业主和监理进行隐蔽验收,并做好隐蔽检查记录。
⑸开关柜、配电屏(箱)及各种用电设备、因绝缘破损而可能带电的金属外壳、电气用的独立安装的金属支架及传动机构,插座的接地孔,插板式母线均应专用接地(PE线) 支线可靠相连,PE线应与接地装置连通并作重复接地。
⑹当保护线所用材质与相线材质相同时,PE线最小截面应符合
下表要求,当PE线采用单芯绝缘导线时,按机械强度要求,截面不应小于:有机械性的保护时为4mm2,无机械性保护时应为2.5mm2。
PE线最小截面一览表:
⑺有外露的接地点、测试点,均应涂红色油漆并加挂薄铁皮制成的标志牌写明用途。
⑻等电位连结的施工方法
将用电设备外壳导电部分进行等电位连结,可以减少它们之间可能出现危险电位。
⑼总等电位连结
①在各层配电室、设备间、外墙设等电位连结端子,所有配电线路PE线、设备金属外壳、外墙金属门窗、玻璃幕墙金属构件均应与等电位联结端子电气连结。
②所在强、弱电线路,在进入建筑物处设总等电位连结端子箱,将金属套管采用BV-10导线、Φ10镀锌圆钢或螺栓与该端子箱可靠连接。
③进出水总管、热水总管、配电房的金属门窗、沟盖板、平台、建筑物钢筋和金属构件采用BV-10导线或Φ10镀锌圆钢与配供电系统最近处的保护干线(PE线)连通(可用螺栓或电焊连接)。
⑽接地电阻测试:接地电阻测试仪型号采用ZC28,在测试前,先将检流计的指针调零,再将倍率标准杆置于最大倍数,慢摇,同时调测量标度盘,使检流计为零。加速摇到120r/min左右,再调到平衡后,读标度盘的刻度,乘倍率就得所测的电阻值,注意电流探针的接线长度为40m,电位探测的接线长度为20m。