直线,按照安装标准规定的固定点间距尺寸要求,确定支架、吊架的具体位置。固定点的距离应均匀。管卡与终端、转弯中点、电气器具或接线盒边缘的距离为150~500mm。钢管中间的管卡最大距离如下表:
③支、吊架的固定方法:根据本工程的结构特点,支吊架的固定主要采用胀管法(即在混凝土顶板打孔,用膨胀螺栓固定)和抱箍法(即在遇到钢结构梁柱时,用抱箍将支吊架固定)。
④变形缝处理:穿越变形缝的钢管采用柔性连接。
⑤接地焊接:管路应作整体接地连接,穿过建筑物变形缝时,应有接地补偿装置。焊接钢管采用Φ6圆钢作接地跨接,跨接地线两端焊接面长度不得小于圆钢的6倍,焊缝要均匀牢固,焊接处要清除药皮并刷防腐漆;镀锌钢管采用6mm2的双色铜芯绝缘线作跨接线。
⑶管内穿线
①选择导线:各回路的导线应严格按照设计图纸选择型号规格,相线、零线及保护地线应加以区分,用黄、绿、红导线分别作A、B、C相线,黄绿双色线作接地线,黑线作零线。
②穿带线:穿带线的目的是检查管路是否畅通,管路的走向及盒、箱质量是否符合设计及施工图要求。带线采用Φ2mm的钢丝,先将钢
丝的一端弯成不封口的圆圈,再利用穿线器将带线穿入管路内,在管路的两端应留有10~15cm的余量(在管路较长或转弯多时,可以在敷设管路的同时将带线一并穿好)。当穿带线受阻时,可用两根钢丝分别穿入管路的两端,同时搅动,使两根钢丝的端头互相钩绞在一起,然后将带线拉出。
③清扫管路:配管完毕后,在穿线之前,必须对所有的管路进行清扫。清扫管路的目的是清除管路中的灰尘、泥水等杂物。具体方法为:将布条的两端牢固在绑扎在带线上,两人来回拉动带线,将管内杂物清净。
④放线及断线
放线:放线前应根据设计图对导线的规格、型号进行核对,放线时导线应置于放线架或放线车上,不能将导线在地上随意拖拉,更不能野蛮使力,以防损坏绝缘层或拉断线芯。
断线:剪断导线时,导线的预留长度按以下情况予以考虑:接线盒、开关盒、插销盒及灯头盒内导线的预留长度15cm;配电箱内导线的预留长度为配电箱体周长的1/2;出产导线的预留长度为1.5m,干线在分支处,可不剪断导线而直接作分支接头。
⑤导线与带线的绑扎:当导线根数较少时,可将导线前端的绝缘层削去,然后将线芯直接插入带线的盘圈内并折回压实,绑扎牢固;当导线根数较多或导线截面较大时,可将导线前端的绝缘层削去,然后将线芯斜错排列在带线上,用绑线缠绕绑扎牢固。
⑥管内穿线
在穿线前,应检查钢管(电线管)各个管口的护口是否齐全,如有遗漏和破损,均应补齐和更换。穿线时应注意以下事项:
同一交流回路的导线必须穿在同一管内;
不同回路,不同电压和交流与直流的导线,不得穿入同一管内; 导线在变形缝处,补偿装置应活动自如,导线应留有一定余量; ⑦导线连接:导线连接应满足以下要求:导线接头不能增加电阻值;受力导线不能降低原机械强度;不能降低原绝缘强度。为了满足上述要求,在导线做电气连接时必须先削掉绝缘再连接,而后加焊,包缠绝缘。
⑧导线焊接
根据导线的线径及敷设场所不同,焊接的方法有以下两种: 电烙铁加焊,适用于线径较小的导线的连接及用其它工具焊接较困难的场所(如吊顶内)。导线连接处加焊剂,用电烙铁进行锡焊。
喷灯加热法(或用电炉加热):将焊锡放在锡勺内,然后用喷灯加热,焊锡熔化后即可进行焊接。加热时必须要掌握好温度,以防出现温度过高涮锡不饱满或温度过低涮锡不均匀的现象。焊接完毕后,必须用布将焊接处的焊剂及其它污物擦净。
⑨导线包扎:首先用橡胶绝缘带从导线接头处始端的完好绝缘层开始,缠绕1~2个绝缘带宽度,再以半幅宽度重叠进行缠绕。在包扎过程中尽可能地收紧绝缘带。而后在绝缘层上缠绕1~2圈后进行后进行回缠,最后用黑胶布包扎,包扎时要衔接好,以半幅宽度边压力进行缠绕。
⑩线路检查及绝缘摇测:
线路检查:接、焊、包全部完成后,应进行自检和互检;检查导线接、焊、包是否符合设计要求及有关施工验收规范及质量验收标准的规定,不符合规定的应立即纠正,检查无误后方可进行绝缘摇测。
绝缘摇测:导线线路的绝缘摇测一般选用500V,量程为0-500MΩ欧表。测试时,一人摇表,一人应及时读数并如实填写“绝缘电阻测试记录”,摇动速度应保持在120r/min左右,读数应采用一分钟后的读数为宜。
3、照明灯具等电器安装 ⑴安装工艺程序
依据图纸确定位置→检查照明器具→组装照明灯具、稳装配电箱→安装照明器具、安装接线→检查绝缘→通电试运行。
⑵主要施工方法
①检查照明器具,特别是灯具尤为重要。外观应洁净光亮,无划伤和压伤的痕迹。灯具内配线应符合要求,多股软线的端头需盘圈,搪锡。
②需在现场组装的照明灯具应严格按说明书和示意图进行组装。 ③灯具安装定位要求严格,成排成行一条线,因此一定要准确测定位置,精心放线,筒灯按中心放一根线,对于荧光灯具,采取按灯具自身长度临时绷拉两根钢丝作安装灯具的边缘线,以此为依据进行安装固定灯具,这样可确保灯具安装成行成排成线,提高灯具的观赏性,灯具要有独立的吊杆吊架,拟采用通丝吊杆作通长吊杆以便于上
下调节。
④灯具的平开关暗装,安装高度1.3m。采用透明PVC软管盛水作∪型管的方法定其高度,以保证所有层的平开台高度严格一致。
⑤插座的安装:在通道及其它功能性用房处,暗装于0.3m高度;装于设备机房或厨房等潮湿场所的插座采用防潮型的,安装高度1.5m。
⑥通电试运行,逐回路通电试灯,仔细检查灯具的控制是否灵活,准确;开关与灯具控制顺序相互对应等。如果发现问题必须先断电。然后查找原因进行修复。插座接线检查应用插座接线检查器逐个检查,以确保百分之百接线正确。
4、配电箱的安装 ⑴配电箱的安装
①配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所,暗装时底口距地1.5m,明装时底口距地1.5m。在同一建筑物内,同类箱的高度应一致,允许偏差为10mm。
②安装配电箱所需的木砖及铁件等均应预埋。挂式配电箱应采用金属膨胀螺栓固定。
③配电箱带有器具的铁制盘面和装有器具的门及电器的金属外壳均应有明显可靠的PE接地。
④配电箱上配线需排列整齐,并绑扎成束,在活动部位应该两端固定。盘面引出及引进的导线应留有适当余量,以便于检修。
⑤导线剥削处不应伤及线芯,导线压头应牢固可靠,多股导线不应盘圈压接,应加装压线端子(有压线孔者除外)。如必须穿孔用顶丝