保护延时t0dz动作;当Ima>1.05Ie时,施加的零序电流大于[1+(Ima/Ie-1.05)/4]I0dz,保护延时t0dz动作。
例:接地保护投跳,零序动作电流I0dz整定为2.00,零序保护动作时间t0dz整定为
,
0.50s。在I0,I0(零序电流)施加2.20A,保护动作于跳闸,动作时间为0.50s+保护出口固有延时时间。
相对应的,接地保护投信时,保护动作于告警发信。
高低压电动机保护定值整定
保护延时t0dz动作;当Ima>1.05Ie时,施加的零序电流大于[1+(Ima/Ie-1.05)/4]I0dz,保护延时t0dz动作。例:接地保护投跳,零序动作电流I0dz整定为2.00,零序保护动作时间t0dz整定为,0.50s。在I0,I0(零序电流)施加2.20A,保护动作于跳闸,动作时间为0.50s+保护出口固有延时时间。