6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 负序过流Ⅰ段电流 负序过流Ⅰ段时间 负序过流Ⅱ段电流 负序过流Ⅱ段时间 I0电流定值 I0动作时间 过热告警 发热常数 散热时间 过热闭锁值 堵转电流 堵转时间 额定启动 允许堵转时间 正序电流 正序时间 过负荷电流 过负荷时间 欠压动作值 欠压时间 I21dz t21dz I22dz t22dz I0dz t0dz θa Tfr Tsr θb Iddz tddz Iqde tyd I1g1 t1g1 Igfh tgfh Uqy Tqy 保护控制字 A S A S A S Min Min A S A S A S A S V S 0.50-20.00 0.10-20.00 0.10-20.00 0.50-20.00 0.50-40.00 0.06-9.99 0.50-1.00 1.00-80.00 1.00-300.00 0.50-1.00 1.00-60.00 1.00-99.99 2.00-60.00 1.00-99.99 1.00-60.00 0.50-99.99 1.00-60.00 10.0-650.00 10.00-380.00 0.10-30.00 序号 名称 范围 缺省值 1 速断投入 退出、投跳 投跳 2 负序Ⅰ段投入 退出、投跳 投跳 3 负序Ⅱ段投入 退出、投跳 投跳 4 接地投入 退出、投信、投跳 投跳 5 过热投入 退出、投信、投跳 投跳 6 堵转投入 退出、投信、投跳 投跳 7 长启动投入 退出、投信、投跳 投跳 8 正序投入 退出、投信、投跳 投跳 9 过负荷投入 退出、投信、投跳 投跳 10 欠压投入 退出、投跳 投跳 11 PT断线投入 退出、投信 投信 4.保护功能 (1)电流速断保护
其动作判据为: Ima=max(Ia,Ib、Ic)
●Ima≥Isdg 在电动机启动过程中
●或Ima≥Isdd 在电动机启动结束后
●t≥tsd
●以上需三个条件同时满足。
式中,Ima:A、B、C相电流(Ia, Ib、Ic)最大值(A)
Isdg:速断动作电流高值(电动机启动过程中速断电流动作值)(A) Isdd:速断动作电流低值(电动机启动结束后速断电流动作值)(A) Tsd:整定的速断保护时间(S)
本保护在电动机启动时,带约70ms延时,以避开启动开始瞬间的暂态峰值电流。 a:额定启动时间内
速断保护投跳,在额定启动时间tdq内,在A相、B相或者C相施加电流大于整定的速
断电流高值Isdg,保护延时tsd+70ms动作于跳闸。
例:额定启动时间tdq整定为2s,速断电流高值Isdg整定为8.00A,速断低值Isdd整定为5.00A,速断动作时间tsd整定为0.10s。
在Ia、In(A相)施加8.80A,额定启动时间内保护动作,动作时间为0.10s+70ms延时+保护出口固有延时时间(如果电动机已启动并避开70ms,保护动作时间为0.10ms+保护出口固有延时时间)。
b:额定启动时间之后
速断保护投跳,在额定启动时间tdq之后,在A相、B相或者C相施加电流大于整定的速断电流低值Isdd,保护延时tsd动作于跳闸。
例:额定启动时间tdq整定为2s,速断电流高值Isdg整定为8.00A,速断低值Isdd整定为5.00A,速断动作时间tsd整定为0.10s。
在Ia、In(A相)施加5.50A,额定启动时间后保护动作,动作时间为0.10s+保护出口固有延时时间。
(2)负序保护(我厂退出) (3)接地保护
采用零序电流互感器获取电动机的零序电流,构成电动机的单相接地保护。本保护配置了两段零序保护。
接地保护动作判据为:
●I0>I01dz ●t0>t01dz
●以上需三个条件同时满足。
式中, I0:电动机的零序电流(A) I01dz:零序电流动作值(A)
t01dz:整定的零序保护动作时间(s) t0:接地保护动作时间(s)
本保护采用最大相电流Ima[Ima=max(Ia,Ib,Ic)]做制动量,所以在A相、B相或者C相需施加一相制动电流。当Ima≤1.05 Ie时,施加的零序电流大于零序电流动作值I0dz,保护延时t0dz动作;当Ima>1.05Ie时,施加的零序电流大于[1+(Ima/Ie-1.05)/4]I0dz,保护延时t0dz动作。
例:接地保护投跳,零序动作电流I0dz整定为2.00,零序保护动作时间t0dz整定为
,
0.50s。在I0,I0(零序电流)施加2.20A,保护动作于跳闸,动作时间为0.50s+保护出口固有延时时间。
相对应的,接地保护投信时,保护动作于告警发信。 (4)长启动保护
首先计算电动机在启动过程中的计算启动时间tqdj:
tqdj=(
Iqde2
)×tyd Iqdm式中,tqdj:计算启动时间(s)
Iqde:电动机的额定启动电流(A)
Iqdm:本次电动机启动过程中的最大启动电流(A) tyd:电动机的允许堵转时间(s)
其次判断,若在计算启动时间tqdj内,电动机启动结束(Ima≤1.125 Ie),则,电动机正常启动成功,长启动保护算法结束;若在计算启动时间tqdj后,电动机启动过程未
结束(Ima>1.125 Ie),则,电动机未能正常启动,长启动保动作。
长启动保护投跳,在计算启动时间tqdj后,A相、B相或者C相施加的电流大于1.125倍的电动机额定电流Ie,保护动作于跳闸;长启动保护投信,在计算启动时间tqdj后,,A相或者C相施加的电流大于1.125倍的电动机额定电流Ie,保护动作于告警发信。 (5)正序过流保护 其动作判据:
I1≥I1g1 t1≥t1g1
式中, I1g1:正序过流保护正序电流动作值(A) t1g1:整定的正序过流保护动作时间(s)
若长启动保护投入,正序过流保护在长启动保护结束后自动投入;若长启动保护退
出,正序过流保护在电动机启动结束后(即Ima≤1.125Ie)或启动时间超过允许堵转时间(即t≥tyd)时自动投入。
例:长启动保护投入,正序过流保护投跳,电动机额定电流Ie整定为2.00A,正序过流动作电流I1g1整定为1.00A,正序过流动作时间t1g1整定为5s,在Ia、In(A相)施加2.00A,Ia<1.125Ie,长启动保护结束后,正序过流保护启动,保护动作于跳闸,动作时间为5s+保护出口固有延时时间。
相对应的,正序过流保护投信时,保护动作于告警和发信。 (6)欠压保护
通过测量电动机母线电压来实现,当电动机母线电压降低到整定动作值Uqy以下且时间大于整定值tqy时,对电动机提供跳闸保护。
为防止PT断线误切电动机,本保护设置了当PT断线时闭锁欠压保护动作。 其动作判据为:Umax=max(Uab、Ubc、Uca) ●Umax<Uqy ●t>tqy
●欠压保护启动前,Umax>1.05Uqy
式中,Uqy:低电压保护电压动作值(V) tqy:低电压保护动作时间(s)
欠压保护投跳,PT断线未闭锁,保护启动前Umax>1.05Uqy,当Umax≤Uqy,保护延时tqy动作于跳闸。
例:欠压保护投跳,PT断线未闭锁,欠压动作值Uqy整定为65V,欠压保护动作时间tqy整定为0.50s。先在Ua、Ub、Uc(分别对应A、B、C相)施加40V电压,Umax(=40*3=69.28V)>1.05Uqy(=1.05*65=68.25V),然后把三相电压都降为30V,Umax(=30*3=51.96V)<Uqy,保护动作于跳闸,动作时间为0.5s+保护出口固有延时时间。 十二、厂用380V备用分支保护(#1鼓风机Ⅰ、Ⅱ送电开关)
1.我厂380V备用分支采用WDZ-461线路保护测控装置,主要用于馈线、分支或母线分段回路的综合保护和测控。 2.完备的保护功能
(1)电流速断保护(低电压闭锁过流一段) (投跳) (2)电流限时速断保护(低电压闭锁过流二段) (投跳) (3)过电流保护(过流三段) (投跳)
(4)接地保护(零序过流保护) (投跳) (5)过负荷保护 (投信) (6)后加速保护 (我厂退出) 3.保护定值整定
序号 名称及含义 符号 单位 整定范围 1 二次额定电流 Ie A 1.00-6.00 2 低电压闭锁 Udybs V 2.00-380.00 3 过流一电流 Ig11 A 2.00-60.00 4 过流一时间 Tg11 S 0.06-9.99 5 过流二电流 Ig12 A 1.00-99.99 6 过流二时间 Tg12 S 0.50-20.00 7 过流三电流 Ig13 A 0.10-20.00 8 过流三时间 Tg13 S 0.10-20.00 9 后加速电流 Ihjs A 0.50-20.00 10 后加速时间 Thjs S 0.50-40.00 11 过负荷电流 Igfh A 0.06-9.99 12 过负荷时间 Tgfh S 0.50-1.00 13 I0电流定值 I0dz A 1.00-80.00 14 I0动作时间 T0dz S 1.00-300.00 序号 名称 范围 缺省值 1 过流一投入 退出、投跳 投跳 2 闭锁过流一 退出、投入 退出 3 过流二投入 退出、投跳 投跳 4 闭锁过流二 退出、投入. 退出 5 过流三段投入 退出、投跳 投跳 6 后加速投入 退出、投跳 退出 7 过负荷投入 退出、投信、投跳 投信 8 接地投入 退出、投信、投跳 投信 4.主要保护功能 (1)过流一段
其动作判据为:Imax=max(Ia,Ib,Ic)
●Imax>Ig11 ●t>tg11
●Umin<Udybs(低电压闭锁)
式中: Imax——A、B、C相电流(Ia,Ib,Ic)最大值(A)
Ig11——过流一段保护动作电流值(A) tg11——整定的过流一段保护动作时间(s) Udybs——低电压闭锁整定值(V)
过流一段保护投跳,低压闭锁过流一段投入,在A、B、C三相电流中任一相施加电流大于整定的过流一段保护电流Ig11,Umin<Udybs,保护延时tg11动作于跳闸。
例:过流一段保护投跳,低压闭锁过流一段投入,过流一段保护电流Ig11整定为5.00A,过流一段动作时间tg11整定为0.10s。低电压闭锁定值Udybs整定为80.0V。在Ia,In (A相)施加5.50A,不加电压(满足Umin<Udybs)保护动作于跳闸,动作时间为0.10s+保护出口固有延时时间。 (2)过流二段 其动作判据为:
Imax>Ig12 t>tg12
Umin<Udybs(低电压闭锁)
式中:Ig12——过流二段保护动作电流值(A)
tg12——整定的过流二段保护动作时间(s)
过流二段保护投跳,低压闭锁过流二段投入,在A、B、C三相电流中任一相施加电流大于整定的过流二段保护电流Ig12,Umin<Udybs,保护延时tg12动作于跳闸。
例:过流二段保护投跳,低压闭锁过流二段投入,过流二段电流Ig12整定为5.00A,过流二段动作时间tg12整定为0.50s。低电压闭锁定值Udybs整定为80.0V。在Ia,In (A相)施加5.50A,不加电压(满足Umin<Udybs)保护动作于跳闸,动作时间为0.50s+保护出口固有延时时间。 (3)过流三段
其动作判据为:
Imax>Ig13 t>tg13
式中:Ig13——过流三段保护动作电流值(A)
tg13——整定的过流三段保护动作时间(s)
过流三段保护投跳,在A、B、C三相电流中任一相施加电流大于整定的过流三段保护电流Ig13,保护延时tg13动作于跳闸。
例:过流三段保护投跳,过流三段电流Ig13整定为5.00A,过流三段动作时间tg13整定为2.00s。在Ia,In (A相)施加5.50A,保护动作于跳闸,动作时间为2.00s+保护出口固有延时时间。 (4)过负荷保护 其动作判据为:
Imax>Igfh t>tgfh
式中:Igfh——过负荷保护动作电流值(A)
tgfh——整定的过负荷保护动作时间(s) (5)接地保护
构成馈线/母线分段回路的单相接 采用零序电流互感器获取馈线/母线分段的零序电流,
地保护。为防止在馈线/母线分段中较大电流下,由于保护平衡电流引起本保护误动,本保护采用了最大相电流Ima作制动量。 其动作判据为:
●I0>I0dz 当Ima≤1.05 Ie时 ●或I0>[1+(Ima/Ie-1.05)/4]I0dz 当Ima>1.05 Ie时 ●t0>t0dz
●以上需三个条件同时满足。
式中, I0:馈线/母线分段的零序电流倍数(零序额定电流视中性点接地方式而定) I0dz:零序电流动作值(倍)
Ie:馈线/母线分段额定电流(A) t0dz:整定的接地保护动作时间(s) t0:接地保护动作时间(s)
本保护采用最大相电流Ima[Ima=max(Ia,Ib,Ic)]做制动量,所以在A相、B相或者C相需施加一相制动电流。当Ima≤1.05Ie时,施加的零序电流大于零序电流动作值I0dz,