侧具有分相引出线的电动机,应装设纵差动保护作为相间短路保护。
电动机工作条件基本上与发动机工作条件相似,发动机纵差动保护应躲过区外短路最大不平衡电流,而对电动机纵差动保护应躲过电动机起动时的最大不平衡电流。 1.最小动作电流Iset(或称为拐点电流)计算 按经验公式得:
Iset=(0.3-0.4)IM.N/nTA=(0.3-0.4)In 式中 Iset—— 最小动作电流(A);
IM.N —— 电动机一次额定电流;
In —— 电动机二次额定电流; nTA —— 电流互感器变比。 2.比率制动系数(斜率)K计算 按经验公式得: K=0.4-0.5 说明:我厂#1-6给水泵保护装置配置为:由WDZ-430(电动机综合保护测控装置)及WDZ-431(电动机差动保护装置)共同构成电动机的全套保护。 1.WDZ-431电动机差动保护装置主要用于大型(2000KW及以上,或主保护灵敏度校验不合格)三相异步电动机的差动保护。 2.完备的保护功能:
(1)差动速断保护(我厂退出) (2)分相比率差动保护(投跳) (3)整定值自动加倍(投入)
(4)CT断线闭锁差动并告警(投入) (5)故障录波 3.保护定值整定 序号 名称及含义 符号 单位 整定范围 1 电动机额定电流 Ie A 1.00-6.00 2 差动速断电流 Isd A 5.00-80.00 3 最小动作电流 Iset A 0.01-8.00 4 比率制动系数 tsd 0.01-9.99 5 电动机启动时间 tqd S 1.00-99.99 6 差动保护动作时间 tdz S 0.06-9.99 7 差动速断保护投入 退出、投跳 8 比率制动保护投入 退出、投跳 9 定值加倍投入 退出、投入 10 CT断线功能投入 退出、投入 4.分相比率差动保护
(1)装置分别采集电动机的端电流和中性线电流,计算出差电流和和电流。
(2)分相比率差动保护投跳,在A相和C相施加电流,此时若和电流I∑小于电动机额定电流In,差电流Id大于整定的差动保护最小动作电流Iset,保护延时tdz动作于跳闸。 (3)若和电流I∑大于电动机额定电流In,差电流Id大于整定的差动保护最小动作电流Iset,并且(Id-Iset)/(I∑-In)的比值大于整定的比率制动系数K,保护延时tdz动作于跳闸。 例:分相比率差动保护投跳,电动机额定电流In整定为2.00A,差动保护最小动作电流Iset整定为0.50A,比率制动系数K整定为0.40,在XD1-7、XD1-8(Ich)施加5.00A,其他电流输入端子不加电流,此时C相和电流I∑为2.50A大于电动机额定电流In,差电流Id大于整定的差动保护最小动作电流Iset,且(Id-Iset)/(I∑-In)的比值大于整定的比率制
动系数K,保护立即动作于跳闸。
(5)本保护在电动机启动时,带有约70ms延时,以避开启动开始瞬间的暂态峰值电流。 5.简介:差动速断保护(我厂已退出)
差动速断保护投跳,在A相或者和C相施加电流,使得A相或者和C相的差动电流大于整定的差动速断电流Isd,保护立即动作于跳闸。
例:差动速断保护投跳,差动速断电流Isd为5.00A,在XD1-7、XD1-8(Ich)施加5.00A,其他电流输入端子不加电流,此时C相差动电流Idc为5.50A,保护立即动作于跳闸。 6.整定值自动加倍
为防止在电动机较大的启动电流下,由始末端CT不平衡电流引起本保护误动作,本装置提供了整定值自动加倍功能,即在电动机启动过程中将整定值的差动保护最小动作电流值Iset和比率制动系数K自动加倍。 7.CT断线检测
装置设有CT断线判断功能,当发生CT断线时闭锁保护出口。CT判断逻辑为:四个电流中仅有一个电流小于0.125倍额定电流,且其它三个电流均大于0.125倍额定电流但小于额定电流时,才认为发生了CT断线,此时闭锁保护出口并发出CT断线信号。当CT断线条件不满足后,CT断线信号及指示灯自动复归,并自动解除保护出口闭锁。 八、#1-6厂低变保护
1.#1-6厂低变采用WDZ-440低压变压器综合保护测控装置,主要用于低压变压器(10KV/380V或6KV/380V)的综合保护测控。 2.完备的保护功能
(1)高压侧电流速断保护 (投跳) (2)高压侧电流限时速断保护 (投跳) (3)高压侧过流保护 (我厂退出) (4)高压侧过负荷保护 (投信) (5)高压侧负序过流一段 (我厂退出) (6)高压侧负序过流二段 (我厂退出)
(7)高压侧接地保护(高压侧定时限零序过流保护) (投信) (8)低压侧零序过流保护 (投跳) 3.保护定值整定
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 名称及含义 变压器额定电流 速断电流 速断时间 限时速断电流 限时速断时间 负序过流一段电流 负序过流一段时间 负序过流二段电流 负序过流二段时间 高侧零序过流倍数 高侧零序动作时间 高侧过流动作电流 高侧过流动作时间 高侧过负荷电流 符号 Ie Isd tsd Ixssd txssd I21dz t21dz I22dz t22dz I0Hdz t0H Ig1 tg1 Igfh 单位 A A S A S A S A S 倍 S A S A 整定范围 1.00-6.00 1.00-100.00 0.06-9.99 1.00-100.00 0.20-99.99 0.50-20.00 0.10-20.00 0.10-20.00 0.50-20.00 0.50-40.00 0.06-9.99 1.00-80.00 0.10-99.99 1.00-80.00 15 高侧过负荷时间常数 低侧零序动作电流 低侧零序动作时间 tgfh S 0.1-99.9 或0.02-4.0 定时限正常反时限 非常反时限 超长反时限 0.10-60.00 0.1-99.9 或0.02-4.0 定时限 正常反时限 非常反时限 超长反时限 0.06-650.00 0.06-650.00 0.06-65000 退出、投跳 退出、投跳 退出、投跳 退出、投跳 退出、投信、投跳 退出、投信、投跳 退出、投信、投跳 退出、投信、投跳 退出、投信、投跳 退出、投信、投跳 退出、投信、投跳 16 17 18 I0Ldz t0L A S 19 低侧零序动作曲线 20 开关量一动作时间 tkI1 S 21 开关量二动作时间 tkI2 S 22 开关量三动作时间 tkI3 S 23 速断保护投入 24 限时速断保护投入 25 负序一段保护投入 26 负序二段保护投入 27 高侧零序保护投入 28 高侧过流保护投入 29 高侧过负荷投入 30 低侧零序保护投入 31 开关量一保护投入 32 开关量二保护投入 33 开关量三保护投入 4.保护功能试验
(1)高压侧电流速断保护
速断保护投跳,在A相或者C相施加电流大于整定的速断电流Isd,保护延时tsd动作于跳闸。
例:速断保护投跳,速断电流Isd整定为5.00A,速断时间tsd整定为0.10s。在XD1-5、XD1-6(A相)施加5.50A,保护动作于跳闸,动作时间为0.10s+保护出口固有延时时间。 (2)高压侧电流限时速断保护
限时速断保护投跳,在A相或者C相施加电流大于整定的限时速断电流Ixssd,保护延时txssd动作于跳闸。
例:限时速断保护投跳,限时速断电流Ixssd整定为5.00A,限时速断时间txssd整定为2.00s。在XD1-5、XD1-6(A相)施加5.50A,保护动作于跳闸,动作时间为2s+保护出口固有延时时间。
(3)高压侧过负荷保护
高压侧过负荷保护,其时间特性可选择定时限、正常反时限、非常反时限或超常反时限四种动作时间特性之一。
例:高压侧过负荷保护投跳,时间特性选择定时限,高压侧过负荷电流Igfh整定为5.00A,高压侧过负荷时间常数tgfh整定为0.50s。在XD1-5、XD1-6(A相)施加5.50A,保护动作于跳闸,动作时间为0.50s+保护出口固有延时时间。
相对应的,高压侧过负荷保护投信时,保护动作于告警发信。 (4)低压侧零序过流保护
低压侧零序过流保护,其时间特性可选择定时限、正常反时限、非常反时限或超常反时限四种动作时间特性之一。
例:低压侧零序过流保护投跳,时间特性选择定时限,低压侧零序电流动作值I0Ldz整定为5.00A,低压侧零序动作时间t0L整定为0.50s。在XD2-7、XD2-8(低压侧零序电流)施加5.50A,保护动作于跳闸,动作时间为0.50s+保护出口固有延时时间。
相对应的,低压侧零序过流保护投信时,保护动作于告警发信。 九、厂用6KV备用分支保护
1.我厂6KV备用分支采用WDZ-410线路综合保护测控装置,主要用于馈线、分支或母线分段回路的综合保护和测控。 2.完备的保护功能
(1)电流速断保护(低电压闭锁过流一段) (我厂退出) (2)电流限时速断保护(低电压闭锁过流二段) (投跳) (3)过电流保护(过流三段) (投跳) (4)接地保护(零序过流保护) (投信) (5)过负荷保护 (投信) (6)后加速保护
(7)独立的操作回路和防跳回路(选配) 3.保护定值整定 序号 名称及含义 1 回路二次额定电流 2 低电压闭锁定值 3 过流一段保护电流 4 过流一段动作时间 5 过流二段保护电流 6 过流二段动作时间 7 过流三段保护电流 8 过流三段动作时间 9 后加速保护电流 10 后加速动作时间 11 过负荷保护电流 12 过负荷动作时间 13 零序动作电流倍数 14 零序保护动作时间 15 过流一段保护投入 16 低电压闭锁过流一段 17 过流二段保护投入 18 低电压闭锁过流二段 19 过流三段保护投入 20 后加速保护投入 21 过负荷保护投入 22 接地保护投入 4.主要保护功能 (1)过流二段 其动作判据为:
符号 Ie Udybs Ig11 tg11 Ig12 tg12 Ig13 tg13 Ihjs thjs Igfh tgfh I0dz t0dz 单位 A V A S A S A S A S A S 倍 S 整定范围 1.00-6.00 10.00-90.00 2.00-100.00 0.06-9.99 2.00-80.00 0.10-99.99 2.00-80.00 0.10-99.99 2.00-80.00 0.06-9.99 2.00-80.00 0.10-999.9 0.50-40.00 0.06-9.99 退出、投跳 退出、投入 退出、投跳 退出、投入. 退出、投跳 退出、投跳 退出、投信、投跳 退出、投信、投跳 Imax>Ig12 t>tg12
Umin<Udybs(低电压闭锁)
式中:Ig12——过流二段保护动作电流值(A)
tg12——整定的过流二段保护动作时间(s)
过流二段保护投跳,低压闭锁过流二段投入,在A、B、C三相电流中任一相施加电流大于整定的过流二段保护电流Ig12,Umin<Udybs,保护延时tg12动作于跳闸。
例:过流二段保护投跳,低压闭锁过流二段投入,过流二段电流Ig12整定为5.00A,过流二段动作时间tg12整定为0.50s。低电压闭锁定值Udybs整定为80.0V。在XD2-1、XD2-2(A相)施加5.50A,不加电压(满足Umin<Udybs)保护动作于跳闸,动作时间为0.50s+保护出口固有延时时间。 (2)过流三段
其动作判据为:
Imax>Ig13 t>tg13
式中:Ig13——过流三段保护动作电流值(A)
tg13——整定的过流三段保护动作时间(s)
过流三段保护投跳,在A、B、C三相电流中任一相施加电流大于整定的过流三段保护电流Ig13,保护延时tg13动作于跳闸。
例:过流三段保护投跳,过流三段电流Ig13整定为5.00A,过流三段动作时间tg13整定为2.00s。在XD2-1、XD2-2(A相)施加5.50A,保护动作于跳闸,动作时间为2.00s+保护出口固有延时时间。 (3)过负荷保护 其动作判据为:
Imax>Igfh t>tgfh
式中:Igfh——过负荷保护动作电流值(A)
tgfh——整定的过负荷保护动作时间(s) (4)后加速保护
为防止合闸于故障线路,装置还提供了后加速保护。在后加速开关(开入1)闭合后,后加速保护投入5秒钟。
例:后加速保护投跳,后加速保护电流Ihjs整定为5.00A,后加速保护时间thjs整定为0.50s。短接XA2-12、XA2-16(开入一和24V公共端),在XD2-1、XD2-2(A相)施加5.50A,保护动作于跳闸,动作时间为0.50s+保护出口固有延时时间。 十、厂用6KV高压电动机
1.我厂6KV高压转机采用WDZ-430电动机综合保护测控装置,主要用于大型及中型三相异步电动机的综合保护和测控。对特大型电动机(2000KW及以上,或主保护灵敏度校验不合格)需加装与之配套的WDZ-431电动机差动保护装置(如给水泵)。 2.完备的保护功能
(1)电流速断保护 (投跳) (2)负序过流一段保护 (投跳) (3)负序过流二段保护 (我厂退出) (4)接地保护 (投跳) (5)过热保护 (我厂退出)
高低压电动机保护定值整定