一、设备和附件(30分)

1.指出锅炉房的燃气燃料系统及其控制系统。

燃气供给阀、过滤器、调压器、气压表、煤气压力继电器、1#电磁阀、2#电磁阀、点火电磁阀、煤气泄漏检测(压力继电器、隔膜泵)、风压继电器、伺服马达、蝶阀、燃烧头、打火电极、打火变压器、火焰监视系统(电眼或感温电极)、铰接法兰接触开关、程序控制器。压力限制与压力调节器,高、低水位报警器。 2.指出锅炉房的燃油燃料系统及其控制系统。

燃油供给阀、油泵、过滤器、电磁阀、燃烧头喷油嘴、节流阀、压力继电器、伺服马达、电磁离合器、油压表、打火电极、打火变压器、火焰监视系统(电眼或感温电极)、程序控制器。压力限制与压力调节器,高、低水位报警器。 3.指出锅炉房蒸汽循环系统及其连锁保护装置。

凝结水池(软水箱)、给水泵、给水泵进/出水阀门、压力表、省煤器及其系统、锅炉、主汽阀、放气阀、分汽缸、疏水器、疏水器旁通管、排污阀、扩容器及其系统管路、压力限制器、水位报警器。

4.指出锅炉房热水循环系统及其连锁保护装置。

除污器、除污器旁通管、补水泵、循环泵、压力表、循环泵进/出水阀门、循环泵旁通管排污阀、锅炉、锅炉总进/出水阀门、集气罐、膨胀水箱。 5.指出水处理系统的设备名称和作用。

名称:程序控制器、控制阀、盐池、盐泵、离子交换罐、软水箱、除氧器。 作用:用钠离子除去水中的钙镁离子。 6.演示冲洗水位计。

首先开放水旋塞,关水旋塞,冲洗汽路。然后开水旋塞,关汽旋塞,冲洗水路。最后开汽旋塞,关放水旋塞,冲洗完毕。 7.演示冲洗压力表存水弯管。

1 / 13

(1)旋通压力表与大气,泄压,观察压力表指针是否回零; (2)旋通压力介质与大气,冲洗压力表存水弯管; (3)旋闭三通,使存水弯管中的介质冷却; (4)旋通压力介质与压力表,使压力表投入工作。

8. 按烟气和蒸汽流向,对流过热器有哪几种流动方式?各有何特点? 对流过热器按烟气和蒸汽的流向通常分为顺流、逆流和混合流等几种布置方案。 (1)顺流布置的过热器,其蒸汽温度高的一端,处于烟气低温区,因而管壁温度较低,比较安全,但是传热性能较差,需要较多的受热面,不经济。

(2)逆流布置的过热器,能够获得最大的转热温差,故传热性能好,可以节省受热面,较经济,但其蒸汽温度高的一端正处于烟气高温区,壁温高,故安全性较差,所以一般不采用纯顺流或逆流的布置方案。

(3)双逆流布置的过热器,其特点是充分发挥了逆流布置传热性能好的优点,又将蒸汽温度的最高端避开了烟气高温区,从而改善了蒸汽高温端管壁的工作条件。而混流布置的过热器的特点则是低温蒸汽段(逆流)有较好的传热性能,而高温蒸汽段(顺流)的管壁温度又不致过高。

9.锅炉水汽系统由哪些设备组成?其各自作用是什么?

锅炉水汽系统是吸收燃料放出的热量,使水蒸发并最后成为规定压力和温度的过热蒸汽。它由汽包、下降管、联箱、水冷壁、过热器、再热器、省煤器等到组成。

(1)汽包:是一个圆筒形的受压容器,主要是接受省煤器的来水,汽包与下降管、水冷壁、联箱共同组成水环回路,并将水冷壁中产生的饱和蒸汽供给过热器。

(2)下降管:是水冷壁的供水管,即汽包中的水流入下降管并通过水冷壁下联箱均匀的分配到水冷壁的各上升管中去。

(3)水冷壁:是布置在燃烧室内四周墙上的许多平行的管子。主要任务是吸收燃烧室中的辐射,使管内的水汽化,蒸汽就是在水冷壁中产生的,是现化锅炉的主要蒸发受热面,此外,还保护炉墙。

(4)过热器:主要作用是利用烟气的热量将饱和蒸汽加热成一定温度的过热蒸汽。 (5)再热器:装在过热器后,作用是将在汽轮机中作过部分功的蒸汽引回锅炉再次进行加热,提高温度后,又送往汽轮机中继续作功,经过再热器加热后的蒸汽称为再热蒸汽。 (6)省煤器:装在锅炉尾部的垂直烟道中,是利用烟气的热量来加热给水,以提高给水温度,降低排烟温度,节省燃煤。

2 / 13

二、锅炉运行(40分) 1.演示燃气蒸汽锅炉点火前的准备工作。 (1)上水至稍低于正常水位; (2)各阀门、挡板处于备用位置: 主汽阀 关 给水阀 开 给水泵进、出水阀 开 排污阀 关 放气阀 开 排水阀 开 水位表汽、水旋塞 开 水位表放水旋塞 关 压力表旋塞 开 烟道挡板 开 注:有省煤器的锅炉,关闭锅炉给水阀,开启省煤器循环阀。 (3)燃烧系统各旋钮应处于备用位置: 旋钮名称 备用位置 燃料 气 燃烧器开关 关 燃烧器控制 手动 负荷大火/小火 小火 给水手动/自动 自动 注:运行中的启动,将“燃烧器控制”旋钮旋至“自动”。 2.演示燃油热水锅炉点火前的准备工作。 (1)检查膨胀水箱水位和循环系统压力; (2)各阀门、挡板处于备用位置: 锅炉总供水阀 开 锅炉总回水阀 开 循环泵进水阀 开 循环泵出水阀 关 排污阀 关 压力表旋塞 开 烟道挡板 开 (3)燃烧系统各旋钮应处于备用位置: 旋钮名称 燃料 燃烧器开关 燃烧器控制 负荷大火/小火 3 / 13

备用位置 油 关 手动 小火 注:运行中的启动,将“燃烧器控制”旋钮旋至“自动”。 3.演示燃气蒸汽锅炉点火启动。 (1)检查燃气压力是否正常; (2)打开燃气供给阀门; (3)燃烧系统各旋钮应处于备用位置: 旋钮名称 备用位置 燃料 气 燃烧器开关 关 燃烧器控制 手动 负荷大火/小火 小火 给水手动/自动 自动 注:运行中的启动,将“燃烧器控制”旋钮旋至“自动”。 (4)打开总电源; (5)启动燃烧器。 4.演示燃油热水锅炉点火启动。 (1)检查油泵、过滤器是否正常过油; (2)打开燃油供给阀门; (3)燃烧系统各旋钮应处于备用位置: 旋钮名称 备用位置 燃料 油 燃烧器开关 关 燃烧器控制 手动 负荷大火/小火 小火 注:运行中的启动,将“燃烧器控制”旋钮旋至“自动”。 (4)打开总电源; (5)检查循环泵出口阀门是否关闭; (6)启动循环泵; (7)缓慢开启循环泵出口阀; (8)启动燃烧器; (9)15分钟后,“负荷大火/小火”旋钮旋至“大火”,加强燃烧; 4 / 13

(10)“燃烧器控制”旋钮旋至“自动”。 5.演示蒸汽锅炉的升压、送气。

(1)锅筒上的放气阀冒出的完全是蒸汽时,关闭之;

(2)检查锅炉人孔、手孔、法兰和阀门,发现有渗漏处,加以紧固(不得接长扳手)。紧固后如仍泄漏,停炉检修。

(3)当气压升0.05~0.1Mpa时,补水、排污,检查试验给水系统和排污装置; (4)同时,冲洗水位表;

(5)气压升至0.1~0.15Mpa时,冲洗压力表存水弯管;

(6)气压升至0.3Mpa时,“负荷大火/小火”旋钮旋至“大火”,加强燃烧; (7)气压升至三分之二运行压力时,开始暖管送汽:缓慢开启主气阀,避免发生水击; (8)排水阀冒出的完全是蒸汽时,关闭之;

(9)全部排水阀关闭后,缓慢开启主汽阀至全开,再回转半圈; (10)“燃烧器控制”旋钮旋至“自动”。 6.演示蒸汽锅炉的运行调节。 (1)水位调节

根据负荷调节水位(手动起停给水泵):

低负荷时水位应稍高于正常水位;高负荷时水位应稍低于正常水位。 (2)汽压调节

根据负荷调节燃烧(手动调节大火/小火)。

(3)燃烧状况判断(根据火焰颜色、烟气颜色判断空气量或燃油雾化状况)。 7.叙述安全阀和排污的运行要求及其注意事项,并演示之。 (1)安全阀定期(每月)手动排放试验。 手持安全阀手柄,轻抬轻放; (2)自动排放时应

5 / 13

二类锅炉实际操作试题 