《发电厂变电站电气设备》复习题
一、填空题
1、电力系统是由 生产 , 输送 , 分配 和使用电能的设备组成的整体。
2、由各级电压的_______ 变电站 _____和____输配电线路______组成的部分
称为电力网。 3、发电厂是将天然的一次能源转换为 电能 的工厂,变电站是变换 电压
和分配 电能 的场所。
4、火力发电厂按其作用来分有 凝气式发电厂 和 热电厂 两种类型。
5、直接生产、 输送 、 分配 和 使用 电能的设备,称为一次设备。
6、二次设备是对一次设备和系统的运行状况进行测量、 监测 、 控制 和 保护 的设备。
7、用电设备的额定电压和所在 电力网 的额定电压相等,发电机的额定电压是所在电网额定电压的 1.05倍 。 8、若发电机电压母线额定电压为6kv, 则发电机额定电压为___6.3_____kv, 与发电机直接相连的升压变压器一次侧额定电压为__6_、3____kv 。
9、电力系统的中性点运行方式有 直接接地 、 不接地 、 经消弧线圈 三种。
10、中性点不接地系统中发生单相接地故障时,接地相电压变为 0 ,非接地两相电压变为 线电压 ,线电压故障前后 相等 。
11、消弧线圈的补偿方式有 全补偿 、 过补偿 、 欠补偿 三种。
12、小接地电流系统的相对地绝缘水平按 线电压 设计;大接地电流系统的相对地绝缘水平按 相电压 设计。
13、除正常情况外,一切_____相与相 ___的短接称为短路,在中性点直接接地系统或三相四线制系统中,还包括_____相与地____或 相与中线 的短接。
14、短路的类型有三相短路,_____ 两相短路 ___,_____ 单相接地短路 ___和 两相接地短路 。
15、由热电子发射和 强电场 产生初始电子,由 碰撞游离
形成电弧,而电弧的维持依靠的是 热游离 。
16、电弧的去游离方式有_____复合______和扩散_______________。
17、高压断路器有两种作用: 控制作用 和 保护作用 。
18、高压断路器的基本结构都是由 开断元件 、 传动元件 、 操动机构 、绝缘支撑件和基座组成的。
19、高压断路器按灭弧介质分类型有油断路器、 真空断路器 、 压缩空气断路器 、 SF6断路器 。
20、隔离开关没有专门的 灭弧装置 ,所以它不能用来切断 负荷电流 和 短路电流 。
21、熔断器是一种保护电器,它__串联__接在电路中,当电路发生___短路____和过负荷_______时,利用熔件熔断断开电路。 22、熔断器熔件的熔断时间与流过熔件_电流的大小___________和熔件________熔点的高低___有关。
23、高压负荷开关是用于切合线路 负荷电流和短路电流 ,还可用于切合空载线路 、空载变压器及 电容器 。 24、互感器的作用是供 测量 和 保护 之用。
25、电流互感器二次侧在接近于 短路 状态下工作;二次侧不允许 开路 。
26、电压互感器二次侧在接近于 开路 状态下工作。二次侧不允许 短路 。
27、母线的作用是 汇集 、 分配 和 传送 电能。
28、硬母线三相的颜色分别是:U相 黄 ;V相 绿 ;W相 红 。
29、绝缘子是用来____支持__和____固定___载流导体,并使导体与地 绝缘 ,或作为不同相导体之间的绝缘。
30、绝缘子按用途分 电器 、 电站 和 线路 。
31、电力电缆主要由___电缆芯线_____,____绝缘层______和保护层_________三部分组成。
32、主接线的基本形式,通常可分为 有母线 和 无母线 两大类。
33、无母线接线有三种类型: 单元接线 角形接线 , 和 桥形接线 。
34、内桥接线适用于线路 ,而变压器 的发电厂和变电站中。
35、厂用电 与同一时间内全厂总 的百分比称为厂用电率。 36、大中型火电厂的厂用电系统广泛采用 和 两种电压等级。厂用电母线的分段原则是 。
37、厂用备用电源的备用方式有两种 和 。 38、配电装置按安装地点分 和 。 39、配电装置按组装方式分 和 。
40、屋内配电装置的类型有 单层 、 二层 、 三层 。
41、屋外配电装置的类型有 中型 、 半高型 、 高 型 。
42、成套配电装置可分为 低压、高压成套配电装置 、 和 SF6全封闭式组合电器 。
43、蓄电池在充电过程中电势逐渐__上升_____,为维持母线电压不变.应逐渐__减少_____蓄电池个数。
44、蓄电池组按浮充电方式工作时,经常性负荷由___________担负,短时大负荷由____________担负。
45、直流绝缘监察装置用于 ,监视 ,防止 后造成某些二次回路的误动或拒动。
46、二次回路图包括 、 、 和解释性图四类。 47、交流绝缘监视装置用于_________ _______系统,监视__________ ___。 48、断路器控制回路由 、 和 组成。 49、断路器控制回路中红灯亮平光,说明断路器在 ,且 完好;运行中绿灯闪光并伴有强烈音响,说明断路器 。
50、断路器控制回路中绿灯亮平光,说明断路器在 ,且 完好;运行中红灯闪光,说明断路器 。
51、当断路器事故分闸时,中央信号回路发_____信号。中央信号装置包括 和 。
52、当断路器发生事故跳闸时,应起动 ;当运行设备出现不正常运行情况时,应起动 。 53、同步发电机的同期方式有______ __和____ _____两种。目前发电厂和变电站广泛采用 并列方式。
54、三相接线的同期回路中,对待并系统取_____________电压,引接到同期小母