摘要:日立电梯GVF程序的地址规格表。D200-服务层数减“1”-电梯楼层设定(如10楼设定为9)

D201-最下层减“1”-最下层设定(如1楼设定为0) D202-5/13/21/26-电梯外部接线规格设定: 楼层-1--5-6--13-14--22-23/34-25/26 D202-5-13-21-24-26 D203-8-24-40-46-50 D203-8/24/40/46/52-

D204-b0------------------------------b15 电梯规格(功能)设定-b0光电b1消防 b2微动b3无差动变压器 b4保密层b5110%切除 b6数显b7LED

b8故障切除b9保密层预设 b10并联b11并联1号梯 b12并联2号梯

D205-速度指令延时-设定控制变频器的多段速延时输出(10ms单位) D206-025m/min×1-判定零速用

D207-2m/min×1-判定2m/min速度用 D208-最底层设置-

D209-8m/min×1-判定8m/min速度用 D210-抱闸动作延时-抱闸动作延时设定 D211-30m/min×1-判定30m/min速度用 D212-150min×2-32位数据 D213-K0-

D214-135min×2-32位数据 D215-K0-

D216-并联中间层1--16-相应为置1 D217-17--32- D218-33--48-

D219-基站设定-相应位置1(*************3FL2FL1FL) D220-基站设定-16进制基站

D221-内指服务层设定1—16-内指令有效位置1,关闭位置0 D222-17—32- D223-33--48-

D224-上召服务层1--1616进F-上招呼有效位置1,关闭位置0 D225-17--32- D226-33--48-

D227-下召服务层1--1616进F-下招呼有效位置1,关闭位置0 D228-下召服务层17--32F—105- 日立电梯GVF程序的地址规格表

2009-11-199:26:05来源Internet浏览:501次

[我要投稿][评论][进入论坛][打印]摘要:日立电梯GVF程序的地址规格表。D229-33--48- D230-最高层及以上置1--16-内指令有效位置0,关闭位置1(最高位置1及以上均置1,用于逻辑判断) D231-17—32- D232-33—48-

D233-最底层及以下置1--16-上招呼有效位置0,关闭位置1(最高位置1及以上均置1,用于逻辑判断) D234-17—32- D235-33—48-

D236-最底层及以下置1--16-下招呼有效位置0,关闭位置1(最高位置1及以上均置1,用于逻辑判断) D237-17—32- D238-33--48-

D239-对方服务层1--16-对方梯内指令最低位及以下置1,用于逻辑判断 D240-17--32- D241-33--48-

D242-对方服务层1--16-对方梯内上招呼最低位及以下置1,用于逻辑判断 D243-17--32- D244-33--48-

D245-对方服务层1--16-对方梯内下招呼最低位及以下置1,用于逻辑判断 D246-17--32- D247-33--48-

D248-消防基站设置-16进制设定消防基站

D249-泊梯基站设置1--16-泊梯(锁梯)层相应位置1 D250-17--32- D251-33--48-

D252-消防基站设置1--16-消防避难层相应位置1 D253-17—32- D254-33—48-

D255-停靠层楼数-停靠楼层数设置 D256-K4- D257-K200-

D258-楼层位数设定-楼层-1--4-5/6-7--- D258-4-5-6

D259-关门延时(大厅)-K50(单位100毫秒) D260-关门延时(外召)-K30(单位100毫秒) 日立电梯GVF程序的地址规格表

2009-11-199:26:05来源Internet浏览:502次 [我要投稿][评论][进入论坛][打印]摘要:日立电梯GVF程序的地址规格表。D261-关门延时(内召)-K20(单位100毫秒)

D262-速度计算-速度计算用单位设定

D263-未层高测量显示-未测量层高前楼层指示的内容设定 D264-1楼显示内容-请参考接线图的相关位(最高两位为方向) 这里列出常用的设定值:

显示-2:116C 显示-1:8018 显示1:18 显示2:16C 显示3:13C 显示4:198 显示5:1B4 显示6:1F4 显示7:1C 显示8:1FC 显示9:1BC 显示10:CFC 显示11:C18 显示12:D6C 显示13:D3C 显示14:D98 显示15:DB4 显示16:DF4 显示17:C1C 显示18:DFC 显示19:DBC 显示20:B6FC 显示21:B618 显示22:B76C 显示23:B73C 显示24:B798 显示25:B7B4 显示26:B7F4 显示27:B61C 显示28:B7FC 显示29:B7BC 显示30:9EFC 显示31:9E18 显示32:9F6C

D265-2楼显示内容- D266-3楼显示内容- D267-4楼显示内容- D268-5楼显示内容- D269-6楼显示内容- D270-7楼显示内容- D271-8楼显示内容- D272-9楼显示内容- D273-10楼显示内容- D274-11楼显示内容-

D275-12楼显示内容- D276-13楼显示内容- D277-14楼显示内容- D278-15楼显示内容- D279-16楼显示内容- D280-17楼显示内容- D281-18楼显示内容- D282-19楼显示内容- D283-20楼显示内容- D284-21楼显示内容- D285-22楼显示内容- D286-23楼显示内容- D287-24楼显示内容- D288-25楼显示内容- D289-26楼显示内容- D290-27楼显示内容- D291-28楼显示内容- D292-29楼显示内容- D293-30楼显示内容- D294-31楼显示内容- D295-32楼显示内容- D296-33楼显示内容- D297-34楼显示内容- D298-35楼显示内容- D299-36楼显示内容-

D300-中速最短运行距离-32位数据(计算超前位置用) D301-中速最短运行距离-

D302-高速最短运行距离-32位数据(计算超前位置用) D303-高速最短运行距离-

D304-最大厅层数-楼层数设定 D305-12.5min×2- D306-K0-

D307-250min×2-最短层距离设定 D308-额定速度×1.25- D309-60-

D310-125min×2-32位数据 D311-K0-