用S7-PLCSIM V5?4对WINCC V6?2的仿真

一、 MPI网的仿真

1、 PC/PG端口选择:STEP7选PLCSIM(MPI),WINCC选MPI(Wincc)――>PLCSIM(MPI)。

2、 先在STEP7V5?4软件编好控制程序。

3、 打开S7-PLCSIMV5?4软件,在出来的窗口中勾下面的那个选项,点第二个选项,选择打开STEP7V5?4程序的项目。

4、 下载程序并运行。

5、 打开WINCC V6.2并新建项目,在变量管理添加新的驱动程序,选????S7???的,然后在MPI新建连接,在属性里把插槽号改为2,在MPI上点击右键――>系统参数――>单元――>在逻辑设备项选择“PLCSIM(MPI)”。

6、 新建变量并编辑画面,然后保存运行。(和6?0的版本一样)

二、 TCP/IP网的仿真 1、 1、PC/PG端口选择:STEP7选PLCSIM(RFC 1006),WINCC选CP_I2_1:――>PLCSIM(RFC 1006)。

2、 先在STEP7V5?4软件组态硬件(要有CP343-1并填入IP地址)并编好控制程序。

3、 打开S7-PLCSIMV5?4软件,在出来的窗口中勾下面的那个选项,点第二个选项,选择打开STEP7V5?4程序的项目。

4、 下载程序并运行。

5、 打开WINCC V6.2并新建项目,在变量管理添加新的驱动程序,选????S7???的,然后在TCP/IP新建连接(记得填入STEP7组态时的IP地址),更改插槽号为2。在TCP/IP上点击右键――>系统参数――>单元――>在逻辑设备项选择“CP_I2_1:”。

6、 新建变量并编辑画面,然后保存运行。(和6?0的版本一样)

三、 PROFIBUS网的仿真 1、 PG/PC接口选择:STEP7选择S7ONINE(STEP7)――>PLCSIM(PROFIBUS),WINCC选CP_I2_1:――>PLCSIM(PROFIBUS)。

2、 WINCC中在PROFIBUS新建连接,然后进入PROFIBUS的系统参数――>单元――>逻辑设备名称选:PLCSIM(PROFIBUS)。

其它和MPI及TCP/IP的仿真一样。

用S7-PLCSIM V5?4对WINCC V6?2的仿真 一、MPI网的仿真

1、PC/PG端口选择:STEP7选PLCSIM(MPI),WINCC选MPI(Wincc)――>PLCSIM(MPI)。 2、先在STEP7V5?4软件编好控制程序。

3、打开S7-PLCSIMV5?4软件,在出来的窗口中勾下面的那个选项,点第二个选项,选择打开STEP7V5?4程序的项目。 4、下载程序并运行。

5、打开WINCC V6.2并新建项目,在变量管理添加新的驱动程序,选????S7???的,然后在MPI新建连接,在属性里把插槽号改为2,在MPI上点击右键――>系统参数――>单元――>在逻辑设备项选择“PLCSIM(MPI)”。

6、 新建变量并编辑画面,然后保存运行。(和6?0的版本一样) 二、TCP/IP网的仿真

1、PC/PG端口选择:STEP7选PLCSIM(RFC 1006),WINCC选CP_I2_1:――>PLCSIM(RFC 1006)。 2、先在STEP7V5?4软件组态硬件(要有CP343-1并填入IP地址)并编好控制程序。

3、 打开S7-PLCSIMV5?4软件,在出来的窗口中勾下面的那个选项,点第二个选项,选择打开STEP7V5?4程序的项目。 4、下载程序并运行。

5、打开WINCC V6.2并新建项目,在变量管理添加新的驱动程序,选????S7???的,然后在TCP/IP新建连接(记得填入STEP7组态时的IP地址),更改插槽号为2。在TCP/IP上点击右键――>系统参数――>单元――>在逻辑设备项选择“CP_I2_1:”。

6、新建变量并编辑画面,然后保存运行。(和6?0的版本一样) 三、 PROFIBUS网的仿真

1、PG/PC接口选择:STEP7选择S7ONINE(STEP7)――>PLCSIM(PROFIBUS),WINCC选CP_I2_1:――>PLCSIM(PROFIBUS)。

2、WINCC中在PROFIBUS新建连接,然后进入PROFIBUS的系统参数――>单元――>逻辑设备名称选:PLCSIM(PROFIBUS)。

其它和MPI及TCP/IP的仿真一样。

说明:

a.文档并未列出所有的WINCC连接Siemens品牌PLC的所有方法,只是列举了一些常用的方法。

b.在各种连接方式中的参数设置可能会略有不同,在此列出的步骤和参数只是一套可以连通的设置方法。

一.WINCC使用CP5611通讯卡通过MPI连接PLC 前提条件

I) 通过CP5611实现PLC系统与WINCC6.0通讯的前提条件是在安装有WINCC的计算机上安装CP5611通讯板卡。

II) 使用STEP7编程软件能够通过MPI正常连接PLC。 1.STEP 7 硬件组态

STEP7设置MPI通讯,具体步骤不在此详述,可参考如下图1.1示:

图1.1

注意:

新建一个MPI网络用来通讯,设置MPI网络的地址和波特率,且记住,在随后的设置中需要匹配。 2.安装CP5611通讯板卡

安装CP5611,并安装驱动程序,具体CP5611的安装过程和注意事项可参考如下:

support.automation.siemens./CN/view/zh/26707026

3.添加驱动程序和系统参数设置

打开WINCC工程在Tag Management-->SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE->MPI 右键单击MPI,在弹出菜单中点击System Parameter,弹出System Parameter-MPI对话框,选择Unit标签,查看Logic device name(逻辑设备名称)。默认安装后,逻辑设备名为MPI 如图1.3所示:

图1.2 图1.3

4.设置Set PG/PC Interface

进入操作系统下的控制面板,双击Set PG/PC Interface图标。在Access Point of the Application:的下拉列表中选择MPI (WINCC),如图1.4所示,而后在Interface Parameter Assignment Used:的列表中,点击CP5611(MPI),而后在Access Point of the Application:的下拉列表中显示:MPI (WINCC)CP5611(MPI),如图1.5所示:

图1.4 图1.5

设置CP5611的通讯参数,点击Properties…按钮,弹出Properties-CP5611(MPI)属性对话框,设置参数,如图1.6所示: 重要的参数如下所示: Address:

CP5611的地址(MPI地址必须唯一,建议设置为0) Transmission Rate:

MPI网络的传输速率(默认为187.5Kbps)您可以修改,但必须和实际连接PLC的MPI端口的传输速率相同 Highest Station Address:

MPI网络的最高站地址(必须和PLC的MPI网络参数设置相同)

图1.6

诊断MPI网络,点击Diagnostic…按钮,进入诊断对话框。如下图所示:Test按钮点击后,显示OK表示CP5611工作正常。点击Read按钮后,将显示所有接入MPI网络中的设备的站地址,如果只能读到自己的站地址,此时,请查看MPI网络和硬件连接设置,只有成功读取到CPU的站点地址,才能进行以下的步骤,否则,不可能建立通讯。 5.添加通道与连接设置

添加驱动连接,设置参数。打开WINCC工程在Tag Management-->SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE->MPI,右键单击MPI,在下拉菜单中,点击New Driver Connection,如图1.7所示,在弹出的Connection properties对话框中点击Properties按钮,弹出Connection Parameter-MPI属性对话框,如图1.8所示:

图1.7

图1.8 图1.9

重要的参数如下所示:

Station Address:MPI端口地址

Rack Number:CPU所处机架号,除特殊复杂使用的情况下,一般填入0 Slot Number:CPU所处的槽号

注意:如果您是S7-300的PLC,那么该参数为2,如果是S7-400的PLC,那么要根据STEP7项目中的Hardware软件查看PLC插在第几号槽,不能根据经验和物理安装位置来随便填写,可能的参数为2、3、4(主要是依据电源的大小来决定)否则通讯不能建立。

6.连接测试与通讯诊断

通过WINCC工具中的通道诊断程序WinCC Channel Diagnosis即可测试通讯是否建立。注意:此时PLC必须处于运行状态,老版本的PLC必须处于RUN-P或者RUN状态,WINCC必须激活运行,根据图1.9所示的位置,进入通道诊断工具,检测通讯是否成功建立。如图1.10所示,绿色的“√”表示通讯已经成功建立。

图1.10

图1.11

至此WINCC使用CP5611通讯卡通过MPI连接PLC的过程完毕。