好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

西南大学 网络与继续教育学院1078 电气设备检测技术作业答案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

参考答案:

(1)足够的灵敏度,能监测出气体的允许浓度;

(2)选择性好,对被测气体以外的共存气体或物质不敏感; (3)响应时间快,重复性好;

(4)恢复时间快,指气敏器件从脱离被测气体到恢复正常状态所需的时间,恢复时间越快越好; (5)性能的长期稳定性好,维护方便,价格便宜,有较强的抗环境影响能力。

58、

气体分离色谱柱的气体分离原理。

参考答案:

色谱分析是一种物理分离分析技术,其作用是将收集到的溶解于油中的气体的各个组分一一分离出来,再由鉴定器对各自的浓度进行测定。气体分离功能由色谱柱完成。它常以玻璃管、不锈钢管或铜管组成,管内的固体填充剂称为固定相。固定相对气体有吸附和解吸作用。 待 测气体在载气的推动下注入色谱柱,载气可以是氩气、氮气等活性不强的气体。载气又称为流动相,流动相为气体的称为气相色谱分析,流动相为液体的则称为液相 色谱分析。当待测的混合气体被流动相携带通过色谱柱时,气体分子和固定相分子之间发生吸附和解吸的相互作用,从而使混合气体各组分的分子在两相之间进行分 配。由于各组分物化性质的不同,所以各组分在相对运动的两相之间的分配系数K 也不同。K又称为平衡系数,指物质在两相间分配达到平衡时,在两相中浓度的比 值,即K=固定相中物质浓度/流动相中物质浓度。 K 值大的组分被固定相吸附的量大,留在固定相中的时间就长,造成各组分在色谱柱中运动的速度各不相同。当通过适当长度的色谱柱后,由于这种分配反复进行多 次,所以即使各组分的K只有微小的差异,也会因运动速度不同而逐渐被拉开距离,最后会按速度快慢顺序,先后从色谱柱后流出,从而完成了分离。

59、

全封闭组合电器GIS的优点有哪些。

参考答案:

(1)占地面积和空间显著降低,且随电压的增加而显著减少。以国内桥形接线变电站为例,110kV的GIS占地面积仅为常规变电站的7.6%,体积为6.1%,而220kV的GIS则分别为3.7%和1.8%。

(2)带电体和固体绝缘件全部封闭于金属壳内,不受外界环境条件(例如污染)的影响,运行安全可靠。 (3)SF6断路器开断性能好,检修周期长。

(4)安装方便,GIS一般都在工厂装配后以整体形式或分成若干部分运往现场,故可大大缩短现场安装工作量和工程建设周期。

60、

变压器油的“呼吸作用”。

参考答案:

(1)变压器油的“呼吸作用”是指变压器负载在一天内有规律的增减变化。

(2)当油温上升时,开放式变压器油箱中含气的油到达储油柜与油面空气相接触,使油中气体含量和气相达到平衡而逸散于油面上,

并呼出于储油柜之外。

(3)反之,当油温降低时,刚进入储油柜的含气量已降低的油又流回油箱,同时有相当量的新鲜空气吸入储油柜中,降低了油面上气

体的气相含量,从而又加速了储油柜油中溶解气体向气相的释放。

西南大学 网络与继续教育学院1078 电气设备检测技术作业答案

参考答案:(1)足够的灵敏度,能监测出气体的允许浓度;(2)选择性好,对被测气体以外的共存气体或物质不敏感;(3)响应时间快,重复性好;(4)恢复时间快,指气敏器件从脱离被测气体到恢复正常状态所需的时间,恢复时间越快越好;(5)性能的长期稳定性好,维护方便,价格便宜,有较强的抗环境影响能力。<