12、
Id>110nA Id>120nA
在正常工作电压下流过氧化锌避雷器阀片的主要是( )。 . . . .
13、
阻性电流 感性电流 容性电流 交流电流
下列干扰信号中属于连续的周期性干扰信号有( )。 . . .
旋转电机电刷和滑环间的电弧
可控硅整流设备在可控硅开闭时产生的干扰信号 高压输电线的电晕放电
.
14、
广播、电力系统中的载波通信
频率为20Hz~60kHz的振动信号选用( )监测。 . . . .
15、
加速度传感器 超声传感器 声发射传感器 速度传感器
监测系统按( )可分为单参数监测系统和多参数综合性诊断系统。 . . . .
传输方式 诊断方式 监测功能 使用场所
16、
根据GB/T17623-1998和IEC60599-1999,20℃时O2在矿物绝缘油中的奥斯特瓦尔德系数为( )。 . 0.17
. 0.09 . 0.12 .
0.05
17、
下列干扰信号中属于脉冲型周期性干扰信号有(. 雷电、开关、继电器的断合 . 旋转电机电刷和滑环间的电弧
. 高压输电线的电晕放电 .
广播、电力系统中的载波通信
18、
)。
频率为60kHz~100MHz的振动信号选用( )监测。 . . . .
判断题
19、变压器发生局部放电时,绝缘油分解的气体主要是氢气、少量甲烷和乙炔,发生火花放电时,则有较多的乙炔。
加速度传感器 超声传感器 声发射传感器 速度传感器
. .
A.√ B.×
20、变压器的套管绝缘、绕组绝缘、引线及分接开关绝缘属于内绝缘。
. .
A.√ B.×
21、电机振动监测按监测量可分为外壳振动的监测和扭振的监测。
. .
A.√ B.×
22、可以通过测量电缆的介质损耗角正切、直流泄漏电流和局部放电来诊断电缆绝缘劣化程度。
. .
A.√ B.×
23、气体传感器可分为干式和湿式两大类。干式又可分为接触燃烧式、半导体式、固体电解质式、红外线吸收式、导热率变化式和比色法传感器。
. .
A.√ B.×
24、热电偶型探测器是利用热电偶的温差电效应来测量红外辐射。
. .
A.√ B.×
25、监测系统按监测功能可分为人工诊断和自动诊断。