第一节 污水处理厂工艺一般要求
一、泵站 (一)一般规定
1、排水泵站宜按远期规模设计,水泵机组可按近期规模配置。 2、排水泵站宜设计为单独的建筑物。抽送会产生易燃易爆和有毒气体的污水泵站,必须设计为单独的建筑物,并采取相的防护措施。
3、排水泵站的建筑物和附属设施宜采取防腐蚀措施;抽送腐蚀性污水的泵站,其水泵和管配件必须采取防腐蚀措施。
4、单独设置的泵站与住房和公共建筑物的距离,满足规划、消防和环保部门的要求。泵站的地面建筑物造型与周围环境协调,做到适用、经济、美观,泵站内绿化。
5、泵站室外地坪按城镇防洪标准确定,并符合规划部门要求;泵房室内地坪比室外地坪高0.2-0.3m;易受洪水淹没地区的泵站,其入口处设计地面标高比设计洪水位高0.5m以上;当不能满足上述要求时,可在入口处设置闸槽等临时防洪措施。
6、雨水泵站采用自灌式泵站。污水泵站和合流污水泵站宜采用自灌式泵站。
7、泵房宜有二个出入口,其中一个能满足最大设备或部件的进出。 8、排水泵站供电按二级负荷设计,特别重要地区的泵站,按一级负
荷设计。
9、经常有人管理的泵站内,设隔声值班室并有通讯设施。对远离居民点的泵站,根据需要适当设置工作人员的生活设施。
(二)集水池
1、集水池容积,根据设计流量、水泵能力和水泵工作情况等因素确定。一般符合下列要求:
(1)污水泵站集水池的容积,不小于最大一台水泵5min的出水量;注:如水泵机组为自动控制时,每小时开动水泵不得超过6次。
(2)雨水泵站集水池的容积,不小于最大一台水泵30s的出水量; (3)合流污水泵站集水池的容积,不小于最大一台水泵30s的出水量;
(4)污泥泵房集水池的容积,按一次排入的污泥量和污泥泵抽送能力计算确定。活性污泥泵房集水池的容积,按排入的回流污泥量、剩余污泥量和污泥泵抽送能力计算确定。
2、大型合流污水输送泵站集水池的面积,按管网系统中调压塔原理复核。
3、流入集水池的污水和雨水均通过格栅。
4、雨水泵站和合流污水泵站集水池的设计最高水位,采用与进水管管顶相平;设计最低水位采用一台水泵流量相的进水管水位;当设计进
水管渠为压力管时,集水池的设计最高水位可高于进水管管顶,但不得使管道上游地面冒水。
5、污水泵站集水池的设计最高水位,按进水管充满度计算。设计平均水位采用设计平均流量时的进水管渠水位。
6、集水池的设计最低水位,满足所选水泵吸水头的要求。自灌式泵房尚满足水泵叶轮浸没深度的要求。
7、泵房采用正向进水,考虑改善水泵吸水管的水力条件,减少滞流或涡流。
8、泵站集水池前,设置闸门或闸槽;泵站宜设置事故排出口,污水泵站和合流污水泵站设置事故排出口报有关部门批准。
9、集水池池底设唧水坑,倾向坑的坡度不宜小于10%。 11、集水池设冲洗装置,宜设清泥设施。 (三)泵房设计 1、水泵配置
1、水泵的选择根据设计流量和所需扬程等因素确定,且符合下列要求:
(1)水泵宜选用同一型号,台数不少于2台,不宜大于8台。当水量变化很大时,可配置不同规格的水泵,但不宜超过二种,或采用变频调速装置,或采用叶片可调式水泵。
(2)污水泵房和合流污水泵房设备用泵,当工作泵台数不大于4台时,备用泵宜为1台。工作泵台数不小于5台时,备用泵宜为2台;潜水泵房备用泵为2台时,可现场备用1台,库存备用1台。雨水泵房可不设备用泵。立交道路的雨水泵房可视泵房重要性设置备用泵。
2、选用的水泵满足设计扬程时在高效区运行;在最高扬程与最低扬程的整个工作范围内能安全稳定运行。2台以上水泵并联运行合用一根出水管时,根据水泵特性曲线和管路工作特性曲线验算单台水泵工况,使之符合设计要求。
3、多级串联的污水泵站和合流污水泵站,考虑级间调整的影响。 4、水泵吸水管设计流速宜为1.0-1.5m/s。出水管流速宜为1.5-2.5m/s。 5、非自灌式水泵设引水设备。小型水泵可设底阀或真空引水设备。 2、泵房
1、水泵布置宜采用单列排列。
2、主要机组的布置和通道宽度,满足机电设备安装、运行和操作的要求,一般符合下列要求:
(1)水泵机组基础间的净距不宜小于1.0m; (2)机组突出部分与墙壁的净距不宜小于1.2m; (3)主要通道宽度不宜小于1.5m;
(4)配电箱前面通道宽度,低压配电时不宜小于1.5m,高压配电时
不宜小于2.0m。当采用在配电箱后面检修时,后面距墙的净距不宜小于1.0m;
(5)有电动起重机的泵房内,有吊运设备的通道。
3、泵房各层层高,根据水泵机组、电气设备、起吊装置、安装、运行和检修等因素确定。
4、泵房起重设备根据需吊运的最重部件确定。起重量不大于3t,宜选用手动或电动葫芦;起重量大于3t,宜选用电动单梁或双梁起重机。
5、水泵机组基座,按水泵要求配置,并高出地坪0.1m以上。 6、水泵间与电动机间的层高差超过水泵技术性能中规定的轴长时,设中间轴承和轴承支架,水泵油箱和填料函处设操作平台等设施。操作平台工作宽度不小于0.6m,并设置栏杆。平台的设置满足管理人员通行和不妨碍水泵装拆。
7、泵房内有排除积水的设施。
8、泵房内地面敷设管道时,根据需要设置跨越设施。若架空敷设时,不得跨越电气设备和阻碍通道,通行处的管底距地面不宜小于2.0m。
9、当泵房为多层时,楼板设吊物孔,其位置在起吊设备的工作范围内。吊物孔尺寸按需起吊最大部件外形尺寸各边加不小于0.2m。
10、潜水泵上方吊装孔盖板可视环境需要采取密封措施。
11、水泵因冷却、润滑和密封等需要的冷却用水可接自泵站供水系