分别做抗拉强度和伸长率、冷弯试验。检查结果如有一项不符合要求,从该捆钢筋中取双倍数量的试件进行复验,复验结果如仍有一个试样不合格,则该捆钢筋不合格。
14.2.2 夹具
14.2.2.1 夹具进场时,应按出厂合格证和质量证明书核查其锚固性能类别、型号、规
格及数量。
14.2.2.2 预应力筋夹具验收批的划分:在同种材料和同一生产工艺条件下,夹具应以
不超过1000套组为一个验收批。
14.2.2.3 夹具按下列规定进行验收:
1 外观检查:应从每批中抽取10%且不少于10套,检查其外观和尺寸。如有一套表面有裂纹或超过产品标准及设计图纸规定尺寸的允许偏差,则应另取双倍数量重做检查;如仍有一套不符合要求,则应逐套检查,合格者方可使用。
2 静载锚固性能试验:当质量证明书不齐全、不正确或质量有疑难点时,经上述两项试验合格后,应从同批中抽取6套夹具组成3个预应力筋锚具组装件,进行静载锚固性能试验,如有一个试件不符合要求,则应另取双倍数量的夹具重做试验;如仍有一个试件不符合要求,则该批夹具为不合格品。
14.2.3 张拉机:
14.2.3.1 张拉机的精度应在使用送建筑质检部门前标定,确定油表读数,然后按标定
数据和张拉机配套使用。张拉机一般使用超过6个月或200次,以及在使用过程中出现不正常现象时,应重新校准。
14.2.3.2 用于测力的张拉机的压力表,其精度应不低于1.5级。校正张拉机用的测力环
或测力计应有±2%的读数精度。压力表读盘直径应不小于150mm。每个压力表应能直接读出以KN为单位的数值或伴有一换算表可以将读数换算为KN。压力表应具有大致两倍于工作压力的总压力容量,被量测的压力荷载,应在压力表总容量的1/4~3/4范围内,除非在量程范围建立了精确的标定关系。压力表应设于操作者肉眼可见的2m距离以内,使能无视觉差获得稳定和不受扰动的读数。每台张拉机及压力表应视为一个单元且同时校准,以确定张拉力与压力表读数之间的关系曲线。
15 主要项目施工方法
15.1 台座
15.1.1 张拉台座是先张法的主要设备之一,它承受预应力筋的全部张拉力,须有足够
强度和刚度,抗倾覆系数不小于1.5,抗滑系数不小于1.3。经过验算,本工程选用的台座能满足上述要求,详细验算过程见附图“先张法台座大样图”。
15.1.2 本工程采用墩式台座,由台墩、台面与横梁组成。横梁须有足够的刚度,受力
后挠度不应大于2mm。具体尺寸及做法详见附图“先张法台座大样图”。
15.1.3 台面结构要求:原素土夯实平整,铺碎石垫层15cm厚,再浇筑8cm厚的混凝
土,台面每10m设一条伸缩缝。
15.1.4 场地:预应力拱板屋架的预制,在六栋粮仓内部或周围进行,详见附图“预制
场地平面布置图”。在工程完成以后,应将台座的台墩拆除,且恢复到可接收的条件。 15.2 预应力筋制作
15.2.1 预应力筋运往工地后,在现场按计算长度下料、编束、上好标牌,分类堆放。 15.2.2 预应力筋下料采用砂轮机切割,不得采用电弧焊进行切割,以免发生预应力筋
脆断。
15.2.3 经调直机调直的钢筋,表面不得有明显擦伤,不应有局部曲折,每米长度的弯
曲度不应大于4mm,总弯曲度不大于钢筋总长的千分之四。
15.2.4 冷轧带肋钢筋末端可不制作弯钩。确需弯折时,钢筋的弯曲直径不宜小于钢筋
直径的5倍。
15.2.5 钢筋加工的形状、尺寸应符合设计要求,其允许偏差为:受力钢筋顺长度方向
全长的净尺寸为±10mm,弯起钢筋的弯折位置为±20mm。 15.3 隔板制作
15.3.1 隔板制作应比拱板施工提前一周制作,以便在拱板屋架浇筑混凝土前安装。 15.3.2 由于隔板厚度较薄,且为方框形,抗弯强度较差,因而应待混凝土强度达到设
计强度的70%以上才可搬运。
15.3.3 如场地限制,隔板可叠层生产。隔板搬运堆放时不得水平放置。
15.4 支模、涂隔离剂
15.4.1 为保证模板准确平滑,上弦模板采用专门定做的定型组合钢模板。下弦采用定
型组合木模板。
15.4.2 本工程拱板屋盖的上弦为二次抛物线,曲线方程为Y=4fLχ(L-X)/L2。其中L
——跨度=24M,f——矢高=2.4M,f/1=1/10。
15.4.3 根据本工程的进度要求,配备22套(其中2套备用)上弦钢模板和42套(其
中2套备用)木模板,每月周转五次,每月可制作100块预应力混凝土拱板。
15.4.4 模板几何尺寸必须准确,模板制作前应1:1放大样。底模必须坚固,平整光滑,
铺设底模前,底模范围内地基须拍平夯实,防止底模沉陷,底模铺设后应找平,以保证底模在一水平上。
15.4.5 预应力筋铺放前应在模板上涂隔离剂。隔离剂不应沾污预应力筋,以免影响预
应力筋与混凝土的粘结。如果预应力筋受到污染,应用适当的溶剂加以清洗干净。在生产过程中,应防止雨水冲刷掉台面上的隔离剂。 15.5 安放钢筋骨架及预应力筋
15.5.1 按图纸规定数量在模板上标出预应力筋编号、规格及数量。
15.5.2 严格控制钢筋骨架及预应力筋保护层厚度(现浇板15),双层钢筋的上层钢筋设
可靠支撑。
15.5.3 预应力冷轧带肋钢筋严禁采用焊接接头。但可制成点焊钢筋网片。
15.5.4 拱板下弦受力钢筋不得有接头。受力钢筋锚固和绑扎接头长度不小于40d,且不
小于200mm。
15.5.5 隔板(GB)钢筋必须点焊,最外层焊点在混凝土内30mm处。 15.5.6 浇筑混凝土前必须预埋好斜拉筋,并将斜拉筋和主筋绑扎好。 15.5.7 预埋吊钩应采用未经冷加工的I级钢筋。
15.5.8 水、电、通风、粮情检测及工艺等专业的预埋预留件应严格按照相应专业的施
工图,不得遗漏。 15.6 预应力筋张拉
15.6.1 预应力筋张拉应严格按设计要求和有关规范施工。张拉时必须严格按油表标定
的读数进行张拉,设备操作人员应熟练掌握操作程序,严格按操作要求施工,严禁擅自超张拉。
15.6.2 预应力钢筋的张拉控制应力σcon=0.70fptk=0.70×650=455N/mm2。
15.6.3 为了减小预应力损失,在预应力钢筋张拉时,采用超张拉5%,即实际张拉控制
应力σcon=455N/mm2×1.05=478 N/mm2。
15.6.4 先张法预应力张拉,除监理工程师另有指示外,其张拉程序可按下表进行。
先张法预应力筋张拉程序
预应力钢材 钢 筋 张拉程序 0→初应力→1.05σcon→锚固 注:① 表中σcon为张拉时的控制应力,包括预应力损失值;
② 张拉时,预应力筋拉断的必须更换。
15.6.5 当预应力钢材在张拉时的温度低于10℃时,钢材延伸量应考虑从张拉时到混凝
土初凝时钢筋温度增加的因素。当测得的环境温度低于-15℃时,未经监理工程师许可,不宜施加预应力。
15.6.6 张拉采用应力应变双控的方法,即按应力为主,应变为辅的原则。实际伸长值
与计算伸长值偏差超过-5%~+10%时,应停止张拉,查明原因并妥善处理后才能继续。
15.6.7 所有构件应标以不易擦掉的记号,记录制造的生产线,浇筑混凝土的日期及张
拉日期。标记应标在工程完工及构件置于最终位置以后不致暴露于外的位置。
15.6.8 张拉时,张拉机具与预应力筋应在一条直线上;同时在台面上每隔一定距离放
一根圆钢筋头或相当于保护层厚度的其他垫块,以防预应力筋因自重而下垂,破坏隔离剂沾污预应力筋。
15.6.9 顶紧锚塞时,用力不要过猛,以防钢丝折断。
15.6.10 顶应力筋张拉完毕后,对设计位置的偏差不得大于5mm,也不得大于构件截面
最短边长的4%。 15.7 浇捣混凝土
15.7.1 模板、钢筋、管道、锚具和预应力钢材经监理工程师检查并办好隐蔽验收后,
方可浇筑混凝土。
15.7.2 下弦混凝土:浇筑前在底模上撒些混凝土,把下弦钢筋垫起后均匀填装混凝土,
随之振捣,隔板处应稍延长振捣时间,使其底部混凝土振捣密实。浇筑时从轴线位置开始往跨中方向浇筑。
15.7.3 上弦混凝土:由于上弦板为抛物线形状,为避免混凝土流淌现象,浇筑时从轴
线位置开始往跨中方向浇筑,并用刮板拉平后振捣。振捣器应从两边分别向中点方向进行。振捣后再用刮板刮平,然后用铁模子找平压光。上弦混凝土浇筑后,由于支撑振捣等原因,应重点检查隔板与下弦交点处,如出现裂缝应重新抹压修整。如混凝土塌落度
过小或混凝土接近终凝时间,可填少许水泥砂浆抹严。
15.7.4 混凝土在运输过程中应保持其均匀性,并应具有浇筑时要求的坍落度。如有离
析现象,应进行二次搅拌。
15.7.5 为保证拱板底板混凝土整体连续,在浇筑混凝土底板前,应将隔板(GB)绑扎
在下层钢筋网上,且按图示要求垫起,以免隔板(GB)将底板混凝土切断。
15.7.6 浇筑完毕后,应加强对混凝土的养护工作。在12小时内进行覆盖和浇水,浇水
的次数应能保持混凝土具有足够的湿润状态。气温低于5℃时不得浇水。混凝土强度达到设计强度标准值75%以上时方可停止浇水养护。 15.8 模板拆除
15.8.1 上弦板必须达到混凝土强度的70%以上才能拆模,下弦板必须达到混凝土强度
的100%才能拆模。
15.8.2 脱模时先取出模板与支撑间的木楔,确定稳固后方可拆除支撑与模板。 15.8.3 拆模前必须焊好斜拉筋,焊缝长度为120mm。
15.9 放张及切断预应力筋
15.9.1 为了检查构件放张时钢丝与混凝土的粘结是否可靠,切断钢丝时应测定钢丝往
混凝土内的回缩情况。钢丝回缩值的简易测试方法是在板端贴玻璃片和靠近板端的钢丝上贴胶带纸用游标卡尺读数,其精度可达0.1mm。钢丝的回缩值不应大于0.6mm。如果最多只有20%的测试数据超过上述规定值的20%,则检查结果是令人满意的。如果回缩值大于上述数值,则应加强构件端部区域的分布钢筋、提高放张时混凝土强度等。
15.9.2 放张前,应拆除侧模,使放张时构件能自由压缩,否则将损坏模板或使构件开
裂。对有横肋的构件,其端横肋内测面与板面交接处作出一定的坡度或作成大圆弧,以便钢筋放张时端模肋能沿着坡面滑动。
15.9.3 本工程拱板下弦预应力钢筋需待混凝土强度达75%后方可放松。
15.9.4 放松预应力钢筋宜缓慢,防止突然冲击。放松时应先放松拱板肋上的预应力钢
筋,后放松拱板板中的预应力钢筋。放松板中预应力钢筋时应按对称的原则从两边同时向中间放松。
15.9.5 用氧炔焰或电弧切割时,应采取隔热措施,防止烧伤构件端部混凝土。电弧切
割时的地线应搭在切割点附近,不能搭在另一头,以防止过电后使应力筋伸长造成应力损失。
15.10 屋架吊装、安放
拱板屋架施工方案