简介感谢您购买广州科肯电气有限公司生产的H100A系列简易型变频器!

H100A实现了高转矩、高精度、宽调速驱动,满足通用变频器高性能化的趋势;具有超出同类产品的防跳闸性能和适应恶劣电网、温度、湿度和粉尘能力,极大提高产品可靠性。灵活的输入输出端子、停电和停机参数存储选择、频率给定通道、主辅给定控制等,满足各种复杂高精度传动的要求,同时为设备制造业客户提供高集成度的一体化解决方案,对降低系统成本,提高系统可靠性具有极大价值。

本手册提供用户选型、安装配线、面板操作、参数设定、故障诊断等事项。为确保能正确安装及操作H100A系列变频器,请在装机之前,详细阅读本使用手册,并请妥善保存及交给本产品的使用者。

产品到货后在开箱时,请认真确认以下项目:1)本机铭牌的型号是否与您的订货一致。箱内含您订购的机器、产品合格证、用户操作手册。2)

产品在运输过程中是否有破损现象;若发现有遗漏或损坏,请速与本公司或您的供货商联系解决。

由于致力于变频器的不断改善,因此本公司所提供的资料如有变更,恕不另行通知。

1.变频器型号说明2.变频器系列选型电源容量输入电流输出电流适配电机变频器型号kVAAAkWHP单相电源:200…240V,50/60HzH100AS0.4G1.05.42.30.40.5H100AS0.7G1.58.24.00.751H100AS1.5G3.014.07.01.52H100AS2.2G4.023.09.62.23三相电源:380V,50/60HzH100AT0.7G1.53.42.10.751H100AT1.5G3.05.03.81.52H100AT2.2G4.05.85.12.233.产品简介表1H100A变频器技术规范

项目规格最高频率800Hz载波频率0.5kHz~16kHz;可根据负载特性,自动调整载波频率。输入频率分辨率数字设定:0.01Hz模拟设定:最高频率×0.5%控制方式空间矢量V/F控制过载能力G型机:150%额定电流60s;180%额定电流1s。转矩提升手动转矩提升0.1%~30.0%基本V/F曲线三种方式:直线型;多点型;N次方型V/F曲线(1.6次方、2次方)功能加减速曲线直线或S曲线加减速方式;四种加减速时间;加减速时间范围0.0~6500.0s直流制动直流制动频率:0.00Hz~最大频率,制动时间:0.0s~36.0s,制动动作电流值:0.0%~100.0%点动控制点动频率范围:0.00Hz~50.00Hz;点动加减速时间0.0s~6500.0s简易PLC、多段速通过内置PLC或控制端子实现最多16段速运行内置PID可方便实现过程控制闭环控制系统自动电压调整(AVR)当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定过压过流失速控制对运行期间电流电压自动限制,防止频繁过流过压跳闸运行命令三种通道:操作面板给定、控制端子给定、串行通讯口给定。可通过多种方式切换通道频率源共有多种频率源:数字给定、模拟电压给定、模拟电流给定、串行口给定。可通过多运种方式切换行与输入端子四个数字输入端子,一个模拟量输入端子,可作电压或电流输入。保护输出端子一个继电器输出端子保护功能上电电机短路检测、输出缺相保护、过流保护、过压保护、欠压保护、过热保护、过载保护等选配件可选配RS485外引键盘,通过RJ-11通讯端子引出。使用场所室内,不受阳光直晒,无尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸汽、滴水或盐份等环海拔高度低于1000m境环境温度-10℃~+40℃(环境温度在40℃~50℃,请降额使用)湿度小于95%RH,无水珠凝结振动小于5.9m/s2(0.6g)存储温度-20℃~+60℃4.产品外型图、安装孔位尺寸图图1H100A变频器外型及安装孔位尺寸(mm)

5.变频器配线说明图2H100A变频器典型接线示意图

5.1主电路端子及接线说明端子标记名称说明R、S、T三相电源输入端子三相380V交流电源连接点L1、L2单相电源输入端子单相220V交流电源连接点U、V、W变频器输出端子连接三相电动机接地端子接地端子5.2控制端子及接线:表2

H100A变频器控制端子功能说明

端子符号端子名称功能说明+10V-GND外接+10V电源向外提供+10V电源,最大输出电流:20mAAI1-GND模拟量输入端子1、输入:DC0V~10V/4mA~20mA,由跳线端子J2选择。12、输入阻抗:电压输入时22kΩ,电流输入时500Ω。M1-GND数字输入1M2-GND数字输入21、开路时为OFF;M3-GND数字输入32、与GND连接时为ON;M4-GND数字输入43、不能外加电源。TA-TC常开端子触点驱动能力:AC250V/3ADC30V/1ARS-485通讯接口S+S-,外部RS485通讯,或外引键盘通讯。6.操作按键说明按键名称功能PRG编程键一级菜单进入或退出ENTER确认键逐级进入菜单画面、设定参数确认递增键数据或功能码的递增,长按时作为左移键递减键数据或功能码的递减,长按时作为右移键RUN/STOP运行键/停止/复位键盘操作方式下,用于运行、停止操作;故障状态时,用于复位操作。7.参数说明简表功能表中符号说明如下:

“☆”:表示该参数的设定值在变频器处于停机、运行状态中,均可更改;“★”:表示该参数的设定值在变频器处于运行状态时,不可更改;“●”:表示该参数的数值是实际检测记录值,不能更改;

功能最小单码名称设定范围位出厂值更改F0基本功能组F0-00电机控制方式1:V/F控制11★0:操作面板命令通道F0-01命令源选择1:端子命令通道10☆2:串行口通讯命令通道0:数字设定(预置频率F0-07,UP/DOWN可修改,掉电不记忆)1:数字设定(预置频率F0-07,UP/DOWN可修改,掉电记忆)2:电位器F0-02主频率源X选择3:保留12★4:AI15:多段速指令6:简易PLC7:PID8:通讯给定F0-03辅助频率源Y选择同F0-02(主频率源X选择)10★F0-04叠加时辅助频率源Y0:相对于最大频率范围选择1:相对于频率源X10☆F0-05叠加时辅助频率源Y范围0%~150%10%☆个位:频率源选择0:主频率源X1:主辅运算结果(运算关系由十位确定)2:主频率源X与辅助频率源Y切换3:主频率源X与主辅运算结果切换F0-06频率源叠加选择4:辅助频率源Y与主辅运算结果切换1100☆十位:频率源主辅运算关系0:主+辅1:主-辅2:二者最大值3:二者最小值F0-07预置频率0.0Hz~最大频率F0-090.1Hz50.0Hz☆F0-08运行方向0:方向一致1:方向相反10☆F0-09最大频率50.0Hz~800.0Hz0.1Hz50.0Hz★0:F0-11设定1:电位器F0-10上限频率源2:保留10★3:AI1设定4:通讯给定F0-11上限频率下限频率F0-13~最大频率F0-090.1Hz50.0Hz☆F0-12上限频率偏置0.00Hz~最大频率F0-090.1Hz0.0Hz☆F0-13下限频率0.00Hz~上限频率F0-110.1Hz0.0Hz☆0:以下限频率运行F0-14频率低于下限频率运行动作1:停机10☆2:零速运行F0-15运行时频率指令UP/DOWN基准0:运行频率1:设定频率10★F0-16数字设定频率停机记忆选择0:不记忆1:记忆10☆F0-17加速时间10.00s~65000s0.01s机型确定☆F0-18减速时间10.00s~65000s0.01s机型确定☆0:1秒F0-19加减速时间单位1:0.1秒11★2:0.01秒F0-20载波频率0.5kHz~16.0kHz0.01kHz机型确定☆F0-21载波频率随温度调0:否整1:是11☆1:0.1HzF0-22频率指令小数点2:0.01Hz改变频率指令小数点时,请注意改变最大频率、上限频12★率等。F1组启停控制F1-00启动方式0:直接启动1:异步机预励磁启动10☆F1-01启动频率0.0Hz~最大频率F0-090.1Hz0.0Hz☆F1-02启动频率保持时间0.0s~100.0s0.1s0.0s★F1-03启动直流制动/预励磁电流0%~100%1%0%★F1-04启动直流制动/预励磁时间0.0s~100.0s0.1s0.0s★F1-05加减速方式0:直线加减速1:S曲线加减速10★F1-06S曲线开始段时间比例0.0%~(100.0%-F1-07)0.10.0%★F1-07S曲线结束段时间比例0.0%~(100.0%-F1-06)0.10.0%★F1-08停机方式0:减速停车1:自由停车10☆F1-09停机直流制动起始频率0.0Hz~最大频率0.1Hz0.0Hz☆F1-10停机直流制动等待时间0.0s~100.0s0.1s0.0s☆F1-11停机直流制动电流0%~100%1%0%☆F1-12停机直流制动时间0.0s~100.0s0.1s0.0s☆F1-13制动使用率0%~100%10%☆F2组电机参数F2-00GP类型显示1:G型(恒转矩负载机型)2:P型(风机、水泵类负载机型)1机型确定●F2-01电机类型选择0:普通异步电机1:变频异步电机10★F2-02电机额定功率0.1kW~999.9kW0.1kW机型确定★F2-03电机额定电压0V~2000V1V机型确定★F2-04电机额定电流0.01A~99.99A0.01A机型确定★F2-05电机额定频率0.1Hz~最大频率0.1Hz机型确定★F2-06电机额定转速0rpm~9999rpm1rpm机型确定★F4组V/F控制参数0:直线V/F曲线F4-00VF曲线设定1:多点V/F曲线2:平方V/F曲线10★3:1.6次V/F曲线F4-01转矩提升0.0%:(自动转矩提升)0.1%机型确0.1%~30.0%定☆F4-02转矩提升截止频率0.00Hz~最大频率0.1Hz50.0Hz★F4-03多点VF频率点10.00Hz~F4-050.1Hz0.0Hz★F4-04多点VF电压点10.0%~100.0%0.1%0.0%★F4-05多点VF频率点2F4-03~F4-070.1Hz0.0Hz★F4-06多点VF电压点20.0%~100.0%0.1%0.0%★F4-07多点VF频率点3F4-05~电机额定频率(F2-05)0.1Hz0.0Hz★F4-08多点VF电压点30.0%~100.0%0.1%0.0%★F4-09转差补偿系数0.0%~200.0%0.1%0.0%☆F4-10VF过励磁增益0~200164☆F4-11振荡抑制增益0~1001机型确定☆F5组输入端子0:无功能1:正转运行(FWD)2:反转运行(REV)3:三线式运行控制F5-00M1端子功能选择4:正转点动(FJOG)5:反转点动(RJOG)11★6:端子UP7:端子DOWN8:自由停车9:故障复位(RESET)10:运行暂停11:外部故障常开输入12:多段指令端子113:多段指令端子214:多段指令端子3F5-01M2端子功能选择15:多段指令端子412★16:加减速选择端子117:加减速选择端子218:频率源切换19:UP/DOWN设定清零(端子、键盘)20:运行命令切换端子21:加减速禁止22:PID暂停23:PLC状态复位F5-02M3端子功能选择24:摆频暂停25:记数器输入14★26:计数器复位27:长度计数输入28:长度复位32:立即直流制动33:外部故障常闭输入34:频率设定起效端子(此端子功能不设,默认为有效)若设定该端子功能,则当频率修改时,通过此端子有效来控制修改起效时刻。35:PID作用方向取反端子该端子有效,则PID作用方向与F9-03设定的方向相反。36:外部停车端子1键盘控制时,可用该端子停车,相当于键盘上的STOP键。37:控制命令切换端子2:用于在端子控制和通讯控制之间切换,该端子有效,若F0-01设为端子控制,则切换到通讯控制;若F0-01设为通讯控制,则切换到端子控制。F5-03M4端子功能选择38:PID积分暂停端子19★该端子有效,PID积分作用暂停,但比例调节和微分调节依然起作用。39:频率源X与预置频率切换端子该端子有效,则频率源X用预置频率替代40:频率源Y与预置频率切换端子该端子有效,则频率源Y用预置频率替代43:PID参数切换端子44:用户自定义故障145:用户自定义故障247:紧急停车48:外部停车端子2任何控制方式下,可用该端子按减速时间4停车49:减速直流制动50:本次运行时间清零F5-04保留☆F5-05保留☆F5-06DI端子滤波时间0.000s~1.000s0.001s0.010s☆0:两线式1F5-07端子命令方式1:两线式22:三线式110★3:三线式2F5-08端子UP/DOWN每s变化率0.01Hz~99.99Hz0.01Hz1.00Hz☆F5-09AI1最小输入0.00V~F5-110.010.00V☆F5-10AI1最小输入对应设定-100.0%~+100.0%0.1%0.0%☆F5-11AI1最大输入F5-09~+10.00V0.01V10.00V☆F5-12AI1最大输入对应设定-100.0%~+100.0%0.10.0%☆F5-13AI1滤波时间0.00s~10.00s0.01s0.10s☆F5-14M1延迟时间0.0s~3600.0s0.1s0.0s★F5-15M2延迟时间0.0s~3600.0s0.1s0.0s★F5-16M3延迟时间0.0s~3600.0s0.1s0.0s★0:高电平1:低电平F5-17DI输入端子有效状个位:M1态设定1十位:M211110000★百位:M3千位:M4F6组输出端子0:无输出1:变频器运行中F6-00继电器输出选择2:故障输出(故障停机)12☆3:频率水平检测FDT1输出4:频率到达5:零速运行中(停机时不输出)6:电机过载预报警7:变频器过载预报警8:设定记数值到达9:指定记数值到达10:长度到达11:PLC循环完成12:累计运行时间到达13:频率限定中14:运行准备就绪15:上限频率到达16:下限频率到达(运行有关)17:欠压状态输出18:定位完成19:定位接近20:零速运行中2(停机时也输出)21:累计上电时间到达22:频率水平检测FDT2输出23:频率到达1输出24:频率到达2输出25:定时到达输出26:AI1输入超出上下限27:软件过流输出28:下限频率到达(运行无关)29:故障输出(继续运行)30:本次运行时间到达F6-01保留☆F6-02继电器输出延时0.0s~3600.0s0.1s0.0s☆F6-03保留☆F6-04DO输出端子有效状0-正逻辑;1-反逻辑态选择个位:RELAY100110000☆F7组键盘与显示0:MF.K无效1:操作面板命令通道与远程命令通道(端子命令通道或F7-00MF.K键功能选择串行口通讯命令通道)切换2:正反转切换10★3:正转点动4:反转点动F7-01STOP/RESET键功能0:只在键盘控制方式下,STOP/RES键停机功能有效1:在所有控制方式下,STOP/RES键停机功能均有效11☆0000~FFFFBit00:运行频率(Hz)Bit01:设定频率(Hz)Bit02:母线电压(V)Bit03:输出电压(V)Bit04:输出电流(A)Bit05:输出功率(kW)Bit06:输出转矩(%)F7-02LED运行显示参数1Bit07:DI输入状态11111F☆Bit08:DO输出状态Bit09:电位器电压(V)Bit10:AI1电压(V)Bit11:计数值Bit12:长度值Bit13:负载速度显示Bit14:PID设定Bit15:PID反馈0000~FFFFBit00:PLC阶段Bit01:反馈速度,单位0.1HzBit02:剩余运行时间Bit03:保留Bit04:保留Bit05:线速度F7-03LED运行显示参数2Bit06:当前上电时间11110☆Bit07:当前运行时间Bit08:通讯设定值Bit09:主频率X显示Bit10:辅频率Y显示Bit11:故障信息Bit12:变频器运行状态0000~FFFFBit00:设定频率(Hz)Bit01:母线电压(V)Bit02:电位器电压(V)F7-04LED停机显示参数Bit03:AI1电压(V)Bit04:计数值111103☆Bit05:长度值Bit06:PLC阶段Bit07:负载速度显示Bit08:PID设定F7-05逆变器模块散热器温度0.0℃~100℃0.1℃-☆F7-06负载速度显示系数1~650011000●F7-07负载速度显示小数0:0位小数位1:1位小数位点位数2:2位小数位3:3位小数位H.1111☆F7-08累计运行时间0h~65535h1h-●F7-09累计上电时间0h~65535h1h-●F7-10累计耗电量--●F7-11软件版本号--●F8组辅助功能F8-00点动运行频率0.00Hz~最大频率0.1Hz2.0Hz☆F8-01点动加速时间0.0s~6500.0s0.1s20.0s☆F8-02点动减速时间0.0s~6500.0s0.1s20.0s☆F8-03加速时间20.0s~6500.0s0.1s机型确定☆F8-04减速时间20.0s~6500.0s0.1s机型确定☆F8-05加速时间30.0s~6500.0s0.1s机型确定☆F8-06减速时间30.0s~6500.0s0.1s机型确定☆F8-07加速时间40.0s~6500.0s0.1s机型确定☆F8-08减速时间40.0s~6500.0s0.1s机型确定☆F8-09跳跃频率10.00Hz~最大频率0.1Hz0.0Hz☆F8-10跳跃频率20.00Hz~最大频率0.1Hz0.0Hz☆F8-11跳跃频率幅度0.00Hz~最大频率0.1Hz0.1Hz☆F8-12正反转死区时间0.0s~3000.0s0.1s0.0s☆F8-13反转控制0:允许反转1:禁止反转10☆F8-14下垂控制0.00Hz~10.00Hz0.1Hz0.0Hz☆F8-17启动保护选择0:不保护1:保护10☆F8-18频率检测值(FDT1)0.00Hz~最大频率0.1Hz50.0Hz☆F8-19频率检测滞后值(FDT1)0.0%~100.0%(FDT1电平)0.1%5.0%☆F8-20频率到达检出宽度0.0%~100.0%(最大频率)0.1%0.0%☆F8-21加减速过程中跳跃频率是否有效0:无效1:有效10☆F8-22累计运行时间到达动作选择0:继续运行1:故障提示10★F8-23累计上电时间到达动作选择0:继续运行1:故障提示10★F8-24加速时间1/2切换频率点0.00Hz~最大频率0.1Hz0.0Hz☆F8-25减速时间1/2切换频率点0.00Hz~最大频率0.1Hz0.0Hz☆F8-26端子点动优先0:无效1:有效10☆F8-27频率检测值(FDT2)0.00Hz~最大频率0.1Hz50.0Hz☆F8-28频率检测滞后值(FDT2)0.0%~100.0%(FDT2电平)0.1%5.0%☆F8-29任意到达频率检测值10.00Hz~最大频率0.1Hz50.0Hz☆F8-30任意到达频率检出幅度10.0%~100.0%(最大频率)0.1%0.0%☆F8-31任意到达频率检测值20.00Hz~最大频率0.1Hz50.0Hz☆F8-32任意到达频率检出幅度20.0%~100.0%(最大频率)0.1%0.0%☆F8-33软件过流点0.0%(不检测)0.1%~300.0%(电机额定电流)0.1 0.0%☆F8-34软件过流检测延迟时间0.00s~600.00s0.01s0.00s☆F8-35定时功能选择0:无效1:有效10☆F8-36定时运行时间选择0:F8-37设定10☆F8-37定时运行时间0.0Min~6500.0Min0.1Min0.0Min☆F8-38AI1输入电压保护值下限0.00V~F8-390.01V3.10V☆F8-39AI1输入电压保护值上限F8-38~10.00V0.01V6.80V☆F8-40散热风扇控制0:电机运行时散热风扇运转1:上电后散热风扇一直运转10☆F8-41设定本次运行到达时间0.0Min~6500.0Min0.1Min0.0Min☆F9组PID功能0:功能码F9-01设定F9-00PID给定源3:AI14:通讯给定10☆5:多段指令给定F9-01PID数值给定0.0%~100.0%0.1P.0%☆0:保留F9-02PID反馈源3:AI113☆4:通讯给定F9-03PID作用方向0:正作用1:反作用10☆F9-04PID给定反馈量程0~6553511000☆F9-05比例增益P10.0~100.00.120.0☆F9-06积分时间I10.01s~10.00s0.01s2.00s☆F9-07微分时间D10.000s~10.000s0.001s0.000s☆F9-08PID反转截止频率0.00~最大频率0.1Hz2.0Hz☆F9-09PID偏差极限0.0%~100.0%0.1%0.0%☆F9-10PID微分限幅0.00%~100.00%0.01%0.10%☆F9-11PID给定变化时间0.00~650.00s0.01s0.00s☆F9-12PID反馈滤波时间0.00~60.00s0.01s0.00s☆F9-13PID输出滤波时间0.00~60.00s0.01s0.00s☆F9-14PID初值0.0%~100.0%0.1%0.0%☆F9-15PID初值保持时间0.00~650.00s0.01s0.00s☆F9-16两次输出偏差正向最大值0.00%~100.00%0.01%1.00%☆F9-17两次输出偏差反向最大值0.00%~100.00%0.01%1.00%☆个位:积分分离0-无效;F9-18PID积分属性1-有效十位:输出到限值,是否停止积分1100☆0-继续积分;1-停止积分F9-19PID反馈丢失检测值0.0%:不判断反馈丢失0.1%~100.0%0.1 .0%☆F9-20PID反馈丢失检测时间0.0s~20.0s0.1s1.0s☆F9-21PID停机运算0:停机不运算1:停机时运算10☆F9-22唤醒频率休眠频率(F9-24)~最大频率(F0-09)0.1Hz0.0Hz☆F9-23唤醒延迟时间0.0s~6500.0s0.1s0.0s☆F9-24休眠频率0.00Hz~唤醒频率(F9-22)0.1Hz0.0Hz☆F9-25休眠延迟时间0.0s~6500.0s0.1s0.0s☆FA组故障与保护FA-00电机过载保护选择0:禁止1:允许11☆FA-01电机过载保护增益0.20~10.000.011.00☆FA-02电机过载预警系数50%~100%1?%☆FA-03过压失速增益0~10010☆FA-04过压失速保护电压120%~150%10%☆FA-05过流失速增益0~10010☆FA-06过流失速保护电流100%~200%10%☆FA-07故障自动复位次数0~2010☆FA-08故障自动复位期间0:不动作故障DO动作选择1:动作10☆FA-09故障自动复位间隔时间0.1s~100.0s0.1s1.0s☆Fb组摆频、定长和计数Fb-00摆频设定方式0:相对于中心频率1:相对于最大频率10☆Fb-01摆频幅度0.0%~100.0%0.1%0.0%☆Fb-02突跳频率幅度0.0%~50.0%0.1%0.0%☆Fb-03摆频周期0.1s~3000.0s0.1s10.0s☆Fb-04摆频的三角波上升时间0.1%~100.0%0.1P.0%☆Fb-05设定长度0m~65535m1m1000m☆Fb-06实际长度0m~65535m1m0m☆Fb-07每米脉冲数,单位:0.10.1~6553.50.1100.0☆Fb-08设定计数值1~6553511000☆Fb-09指定计数值1~6553511000☆FC组通讯参数FC-00本机地址1~247,0为广播地址11☆0:300BPS1:600BPS2:1200BPSFC-01波特率3:2400BPS4:4800BPS15☆5:9600BPS6:19200BPS7:38400BPS0:无校验(8-N-2)FC-02数据格式1:偶校验(8-E-1)2:奇校验(8-O-1)10☆3:无校验(8-N-1)FC-03应答延迟0ms~20ms1ms2☆FC-04通讯超时时间0.0(无效),0.1s~60.0s0.1s0.0☆FC-05数据传送格式选择0:非标准的MODBUS协议1:标准的MODBUS协议10☆FC-06通讯读取电流分辨0:0.01A率1:0.1A10☆Fd组多段指令、简易PLCFd-00多段指令0-100.0%~100.0%(100.0%对应最大频率F0-09)0.1%0.0%☆Fd-01多段指令1-100.0%~100.0%0.1%0.0%☆Fd-02多段指令2-100.0%~100.0%0.1%0.0%☆Fd-03多段指令3-100.0%~100.0%0.1%0.0%☆Fd-04多段指令4-100.0%~100.0%0.1%0.0%☆Fd-05多段指令5-100.0%~100.0%0.1%0.0%☆Fd-06多段指令6-100.0%~100.0%0.1%0.0%☆Fd-07多段指令7-100.0%~100.0%0.1%0.0%☆Fd-08多段指令8-100.0%~100.0%0.1%0.0%☆Fd-09多段指令9-100.0%~100.0%0.1%0.0%☆Fd-10多段指令10-100.0%~100.0%0.1%0.0%☆Fd-11多段指令11-100.0%~100.0%0.1%0.0%☆Fd-12多段指令12-100.0%~100.0%0.1%0.0%☆Fd-13多段指令13-100.0%~100.0%0.1%0.0%☆Fd-14多段指令14-100.0%~100.0%0.1%0.0%☆Fd-15多段指令15-100.0%~100.0%0.1%0.0%☆0:单次运行结束停机Fd-16简易PLC运行方式1:单次运行结束保持终值10☆2:一直循环个位:0:掉电不记忆Fd-17简易PLC掉电记忆选1:掉电记忆择十位:1100☆0:停机不记忆1:停机记忆Fd-18PLC第0段运行时间0.0s(h)~6553.5s(h)0.1s(h)0.0s(h)☆Fd-19PLC第0段加减速时间选择0~310☆Fd-20PLC第1段运行时间0.0s(h)~6553.5s(h)0.1s(h)0.0s(h)☆Fd-21PLC第1段加减速间选择0~310☆Fd-22PLC第2段运行时间0.0s(h)~6553.5s(h)0.1s(h)0.0s(h)☆Fd-23PLC第2段加减速时间选择0~310☆Fd-24PLC第3段运行时间0.0s(h)~6553.5s(h)0.1s(h)0.0s(h)☆Fd-25PLC第3段加减速时间选择0~310☆Fd-26PLC第4段运行时间0.0s(h)~6553.5s(h)0.1s(h)0.0s(h)☆Fd-27PLC第4段加减速时间选择0~310☆Fd-28PLC第5段运行时间0.0s(h)~6553.5s(h)0.1s(h)0.0s(h)☆Fd-29PLC第5段加减速时间选择0~310☆Fd-30PLC第6段运行时间0.0s(h)~6553.5s(h)0.1s(h)0.0s(h)☆Fd-31PLC第6段加减速时间选择0~310☆Fd-32PLC第7段运行时间0.0s(h)~6553.5s(h)0.1s(h)0.0s(h)☆Fd-33PLC第7段加减速时间选择0~310☆Fd-34PLC第8段运行时间0.0s(h)~6553.5s(h)0.1s(h)0.0s(h)☆Fd-35PLC第8段加减速时间选择0~310☆Fd-36PLC第9段运行时间0.0s(h)~6553.5s(h)0.1s(h)0.0s(h)☆Fd-37PLC第9段加减速时间选择0~310☆Fd-38PLC第10段运行时间0.0s(h)~6553.5s(h)0.1s(h)0.0s(h)☆Fd-39PLC第10段加减速时间选择0~310☆Fd-40PLC第11段运行时间0.0s(h)~6553.5s(h)0.1s(h)0.0s(h)☆Fd-41PLC第11段加减速时间选择0~310☆Fd-42PLC第12段运行时间0.0s(h)~6553.5s(h)0.1s(h)0.0s(h)☆Fd-43PLC第12段加减速时间选择0~310☆Fd-44PLC第13段运行时间0.0s(h)~6553.5s(h)0.1s(h)0.0s(h)☆Fd-45PLC第13段加减速时间选择0~310☆Fd-46PLC第14段运行时间0.0s(h)~6553.5s(h)0.1s(h)0.0s(h)☆Fd-47PLC第14段加减速时间选择0~310☆Fd-48PLC第15段运行时间0.0s(h)~6553.5s(h)0.1s(h)0.0s(h)☆Fd-49PLC第15段加减速时间选择0~310☆Fd-50PLC运行时间单位0:s(秒)1:h(小时)10☆0:功能码Fd-00给定2:键盘电位器Fd-51多段指令0给定方式4:AI110☆5:PID6:预置频率(F0-07)给定,UP/DOWN可修改FE组故障记录参数组0:无故障1:保留2:加速过电流(ERR02)3:减速过电流(ERR03)4:恒速过电流(ERR04)FE-00第一次故障类型5:加速过电压(ERR05)--●6:减速过电压(ERR06)7:恒速过电压(ERR07)8:缓冲电阻过载故障(ERR08)9:欠压故障(ERR09)10:变频器过载(ERR10)11:电机过载(ERR11)12:输入缺相(ERR12)13:输出缺相(ERR13)14:模块过热(ERR14)15:外部故障(ERR15)FE-01第二次故障类型16:通讯异常(ERR16)--●17:接触器异常(ERR17)18:电流检测故障(ERR18)19:参数读写异常(ERR19)20:变频器硬件故障(ERR20)21:电机对地短路故障(ERR21)22:运行时间到达(ERR22)23:用户自定义故障1(ERR23)FE-02第三次(最近一次)24:用户自定义故障2(ERR24)故障类型25:上电时间到达(ERR25)--●26:运行时PID反馈丢失(ERR26)27:快速限流超时故障(ERR27)FP组用户密码FP-00用户密码0~6553510☆0:无操作FP-01参数初始化01:恢复出厂参数,不包括电机参数10★02:清除记录信息FP-02功能码只读控制0:功能码只读无效1:功能码只读有效10☆