附件1

采用直流。

人员试验用。

或引发直流熔丝熔断造成全站保护拒动事故。

电网防止交流串入直流回路规定

一、厂站二次回路中常见交直流回路共存的设备

误动、拒动以及厂站全停的恶性事故发生,特制定此规定。

流引发的误动事故多次发生,为防止交流串入直流引发保护

于防止交流串入的误动没有效果,省网近年由于交流串入直

直流系统以及直流回路,造成保护出口中间继电器误动跳闸

流回路的影响一般局限在该交流回路内,但却危及到全站的

系统相互不连通,由于各种原因造成交流串入直流时,对交

直流混合供电模式部分设备(如载波机、逆变器、GPS交直

流转换电源),试验插座;保护装置电源、操作箱控制电源等

主变冷却器端子箱:冷却器电源一般采用双交流供电模

试验电源屏:该屏同时输出直流电源、交流电源供保护

保护屏:交流回路包括打印机电源和照明电源,采用交

厂站二次系统由直流系统和交流系统组成,正常运行两

由于常规的出口继电器动作电压55%-70%Ue的反措对

1

回路。

换)等。

节点混用。

一次短路电流串入二次回路。

更换,清除交直流混用电缆问题。

推广交直流分开的典型设计方案。

二、交流串入直流回路的常见原因

三、防范交流串入直流回路造成保护拒误动措施

箱的电缆,年限较久的电缆存在的交直流合用问题,并进行

直流电缆破损、误碰、误接线等原因造成交直流串电;系统

括断路器操作电源、跳合闸回路、刀闸切换回路(含母差切

操作电源、断路器储能电源、加热器电源;直流电源回路包

度补偿回路为交流回路,绕组温度高跳闸和报警回路为直流

源为交流电源,主变档位遥信回路为直流回路,主变绕组温

式,冷却器控制回路采用直流供电模式。主变过负荷启动风

冷回路、过负荷闭锁调压回路,主变有载调压箱:有载调压电

交直流回路共用电缆;端子排潮湿凝露、雨水侵入、交

开关、刀闸端子箱:交流电源回路包括电气五防、刀闸

1.加强设计运行管理,避免交直流电缆混用、交直流辅

(2)结合检修重点检查户外端子箱至刀闸、断路器机构

(1)设计源头上把关,严防交直流回路共用一根电缆,

2

光耦误动作。

节点间以空端子隔离。

中失灵远跳、远传等快速通道宜采用光纤传输方式。

2.加强保护用光耦的管理,避免交流串入后保护误动

光耦的最小动作电压范围应在55%-70%的额定电压之间,

瓦斯非电量跳闸回路采用60米以上长电缆启动光耦方式,

甚至造成保护误动的严重后果,并应考虑避免因干扰引起的

联跳、机变联跳回路、保护发信收信回路、变压器、电抗器

离区别布置,电气防误与母差、线路保护切换回路所用辅助

接点适当隔离,刀闸控制箱不同功能辅助触点应以空端子隔

将保护用直流刀闸辅助接点和交流电压闭锁回路用交流辅助

应采用较大功率继电器或节点/光-光缆-光/节点传输方式;其

采用弱电,必须是保护装置的额定电压(110伏或220伏),

(2)保护装置从开关站引入开入量的光耦工作电压不能

(1)避免厂站内远跳、远传回路、失灵启动回路、失灵

(5)图纸审查和现场调试验收时,核实每条从就地端子

以避免站内直流一点失地使开入光耦误翻转影响保护的判别,

箱到保护装置TA、TV交流回路的电缆专用且使用屏蔽电缆。

(3)500KV开关失灵通过线路电流差动保护远传开入、

(3)规范刀闸、断路器辅助接点的使用,结合技改大修,

3

布置。

赋以不同编号。

端子,以区分直流控制回路。交流串入直流后可靠不误动。

应分别绑扎,在箱体内宜走不同的线槽。

或外部出口节点串联确认逻辑,并带一20毫秒短时延确保

开关失灵通过3/2接线母差保护出口,则有关设备的开入光

3.规范端子箱和保护屏端子设计制造环节。

开、闸刀等转接回路。试验电源屏交流插座与直流插座分层

时要求保护屏内不得设置用于交流电源切换、并列用途的空

上的照明灯并结合定年检取消保护屏内的交流照明回路,同

回路以适量空端子隔离,其火线、零线色标醒目,严格防止

接线。交流回路与直流回路电缆在端子箱、保护屏等入屏处

热缩头、交流回路端子排应采用黄颜色,以示区别,防止误

端子尽量单列布置,交流回路接线号头、交流电缆花瓶头或

耦必须采用强电光耦,且要求内部逻辑采用双光耦串联确认

(4)各保护屏打印机电源接于端子排底部,与保护直流

(3)各保护屏交流电流端子,交流电压端子均采用试验

(2)交流回路端子集中布置,如户外端子箱中交流回路

(1)开关端子箱各功能的交、直流端子排分区布置,并

其零线与PT N600连接及电缆屏蔽层连接。立即拆除保护屏

4

方式。

混用问题。

交直流互串。

保护出口继电器误动。收和端子箱防水防潮工作。

4.合理规划二次电缆的路径。

(5)优先选择“取消柜内打印机,集中一台公用移动打

回路使用(电压切换YQJ继电器除外),容易节点击穿造成

流回路分开布置,冷却器控制回路避免使用交流继电器控制

有载调压箱、绕组温度补偿等,要求制造厂对交流回路、直

印机并取屏柜外交流电”的配置模式,以彻底解决柜内交直流

运行设备无关的电缆应予以拆除,避免一次交流串入造成的

式套管等设备,避免和减少迂回,缩短二次电缆的长度,与

接地点、并联电容器、电容式电压互感器、结合电容及电容

二次电缆敷设尽可能离开高压母线、避雷器和避雷针的

5.加强对一二次设备制造安装环节的技术监督、检查验

置时应做好隔离和屏蔽措施;如主变端子箱及冷却器端子箱、

(4)对于新建厂站,二次设备禁止采用交直流混合供电

(3)检查刀闸控制箱不同功能辅助触点分区布置情况。

(2)避免一个继电器的两付节点分别供直流回路和交流

(1)各电气设备的内、外部交流和直流电缆靠近敷设布

5