三轴搅拌桩施工工艺流程图
施工准备 原材料试验 测量 配合比确定 桩机对位 拌制浆液 搅拌钻进 二次搅拌桶内搅填写施工提升搅拌喷浆 重复搅拌 重复提升搅拌喷桩机位移 28d后取芯检测 下道工序 4.3施工准备
组织有关人员熟悉图纸和分项工程施工工艺,了解施工现场地上和地下物及管线现状,做好充分的技术准备工作。
根据施工进度编制材料进场计划、提前做好定货工作,完善有关技术资料。
在施工实践中,施工员、技术员应随着设计和施工条件等因素的变化
调整和补充完善施工方案。
根据图示坐标尺寸与勘测院提供的控制点进行定位,根据国家水准点引测相对标高。 4.4施工方法
⑴场地平整:首先对原地面及以下3米左右的杂物进行清理,管线的迁改,然后进行回填,场地平整;因施工时,为加强路面的稳定,桩机施工道路需铺设垫层,桩机下铺设钢板,以确保桩机的安全与施工质量。
⑵测量放线:根据相关图纸进行土体加固区域坐标计算,结合平面坐标控制点进行放样、定位及高程引测工作,做好距桩中心线1.5米平行线标志。放样定线后做好测量技术复核单,提请监理进行复核验收签证,确认无误后进行三轴深层搅桩施工。
⑶排除障碍:依据土体加固范围控制边线,采用挖掘机配合人工,对该加固区域内的地表障碍进行有效清理,开挖余土应及时处理,以保证正常施工,并达到文明工地要求。
⑷桩机就位:由当班机长统一指挥桩机就位,移动前看清上、下、左、右各方面的情况,发现障碍物应及时清除,桩机移动结束后认真检查桩机与标志线平行情况并及时校正。桩机定位后,用桩机的倾斜仪校正桩机导杆左右和前后的垂直度,成桩垂直度误差≤L/150(L为桩长)。
⑸预搅下沉:待搅拌机及相关设备运行正常后,启动搅拌机电机,放松桩机钢丝绳,使搅拌机旋转切土下沉,钻进速度控制在0.38~0.75m/min。
⑹制备水泥浆:当桩机下降到一定深度时,即开始按设计及实验确定的配合比拌制水泥浆。水泥浆采用普通硅酸盐水泥,P042.5级,严禁使用
快硬型水泥。制浆时,水泥浆拌和时间不得少于5~10min,制备好的水泥浆不得离析、沉淀,每个存浆池必须配备专门的搅拌机具进行搅拌,以防水泥浆离析、沉淀,已配制好的水泥浆倒入存浆池时,应加筛过滤,以免浆内结块。水泥浆存放时间不得超过2h,否则应予以废弃。注浆压力控制在0.5~1MPa,单根水泥用量严格按设计计算量,水灰比控制在0.6-0.8之间,制好水泥浆,通过控制注浆压力和泵量,使水泥浆均匀地喷搅在桩体中。
⑺提升喷浆搅拌:当搅拌机下降到设计标高,打开送浆阀门,喷送水泥浆。确认水泥浆已到桩底后,边提升边搅拌,确保喷浆均匀性,同时严格按照设计确定的提升速度提升搅拌机。平均提升速度≤0.5m/min,确保喷浆量,以满足桩身强度达到设计要求。在水泥土搅拌桩成桩过程中,如遇到故障停止喷浆时,应在12h内采取补喷措施,补喷重叠长度不小于1.0m。
⑻重复搅拌下沉和喷浆提升:为使软土和浆液搅拌均匀,搅拌头再次下沉。搅拌头第二次下沉到设计深度以后,开启注浆泵,进行第二次喷浆提升、搅拌。搅拌头提升到设计标高时,关闭注浆泵,这时集料斗中的浆液应正好排空。
⑼移位:钻机,重复以上步骤,进行下一根桩的施工。
⑽清洗:当施工告一段落后,向集料斗中注入适当清水,开启灰浆泵,清洗全部管路中残存的水泥浆,并将粘附在搅拌钻头上的软土清洗干净。 4.5特殊情况处理措施
(1)有异常时,如遇无法达到设计深度进行施工时,应及时上报甲方、监理,经各方研究后,采取补救措施。
(2)在碰到地面沟或地下管线无法按设计走向施工时,宜与设计单位、
业主、监理共同协商,确定解决办法。
(3)施工过程中,如遇到停电或特殊情况造成停机导致成墙工艺中断时,均应将搅拌机下降至停浆点以下0.5m处,待恢复供浆时再喷浆钻搅,以防止出现不合格桩体;如因故停机时间较长,宜先拆卸输浆管路,妥为清洗,以防止浆液硬结堵管。
(4)发现管道堵塞,应立即停泵处理。待处理结束后立即把搅拌钻具上提和下沉1.0m后方能继续注浆,等10~20秒恢复向上提升搅拌,以防断桩发生。
4.6三轴搅拌桩冷缝处理
4.6.1主要表现形式
相邻三轴水泥土搅拌桩施工间歇超过24小时,未形成“套接”及“搭接”的有效组接形式,未起到护壁或止水等作用。
4.6.2产生的主要原因
1、施工过程中出现机修故障、停电、停水 2、遇到深层障碍物 3、施工过程出现交叉等待
4.6.3主要治理措施
为了保证基坑的止水效果,施工现场机械需定期进行检修维护,现场备用一台发电机,调整好施工工序避免施工交叉等待。
4.6.4出现后补救措施
在搅拌桩搭接的部位采用三根双管高压旋喷桩进行冷缝处理,高压旋
喷桩桩径600mm,桩间距350,桩底标高和止水帷幕一样。冷缝处理如下图所示:
4.7三轴搅拌桩倾斜过大处理措施
4.7施工参数选择
基坑内基底三轴搅拌桩加固施工参数如下: 搅拌桩桩径:850mm 桩间搭接:250mm 初凝时间 :45min 成桩垂直度误差:≤1% 水泥掺量:20% 水灰比:0.6-0.8
水泥浆比重:1.604~1.734 浆液流量:160L/min 桩径偏差:≤50mm 下沉速度: 0.38~0.75m/min
三轴搅拌桩止水帷幕施工方案