图2-1 一号路站平面布置图
2.3水文地质情况
2.3.1工程地质
拟建车站土层以第四系杂填土、粘土为主,下伏基岩以石炭系页岩、灰岩为主。现将拟建站区勘探深度范围内勘探深度及特征从上至下具体分述如下:
1、填土(Q4ml)
杂填土(1)1:杂色,松散,以黏性土为主,局部夹有碎石、块石。该层土人为随意性较大,均一性差,多为欠压密土,结构疏松,堆填时间约3~5年,具强度较低、压缩性高、荷重易变形等特点,工程性质差。层厚2.00~7.00m,平均3.75m,在场区内普遍分布,各孔均有揭露。
2、第四系全新统冲击层(Q4al)
黏土(5)3-3:黄褐、灰黄色,可塑状,无摇震反应,切面较光滑,干强度中等,韧性中等,含有少量铁锰结核及姜石。层厚1.30~6.50m,平均3.10m,在场区内普遍分布,仅个别孔位缺失该层。
3、第四系上更新统冲积层(Q3al)
黏土(5)3-4:黄褐、棕褐色,硬塑状,无摇震反应,切面较光滑,干强度高,韧性高,含有少量铁锰结核及姜石,局部含量较高。层厚10.30~18.50m,平均厚14.07m,在场区内分布广泛,各孔均揭露该层。
4、基岩
本站揭露的主要为石炭系上統太原组(C3t)、中统本溪组(C2b)基岩。太原组(C3t):
主要为灰、深灰色薄、中厚层灰岩,夹灰黑色页岩、砂质页岩,灰绿、浅灰色细、中粒砂岩及煤层;本溪组(C2b)以灰白色中层灰岩为主,夹灰绿色薄层铝土质页岩、暗紫铁红色含铁质页岩。
5、不良地质及特殊岩土评价 (1)填土
填土:由黏性土、碎石为主组成,厚度较大,2.0-7.0m。由于该层土厚度变化大,物理力学性质相差悬殊,成份复杂,结构疏密不均,自稳性差,工程性能差,在工程设计应注意其对基坑开挖支护的不利影响。
(2)岩溶 ①岩溶发育情况
车站范围主要不良地质现象为岩溶,岩溶充填物主要为硬塑状褐黄色黏土,局部夹灰岩碎块。揭示的溶洞多位于车站基坑底板以下7.8~16.0m。
②岩溶影响及评价
完整的中风化灰岩岩体强度高,是良好的地基持力层。但车站底板及以下较浅范围内存在较大溶洞时,地铁施工或运营中可能产生岩溶地基塌陷问题。
a.一号路车站双层段底板以下0~6m范围内为黏性土层及页岩层,未发现土洞及空洞存在,稳定性较好。
b.一号路车站双层段底板以下6~10m范围内分布的溶洞及异常有8处,占70%。揭示的溶洞规模一般较小,洞高一般0.7~1.2m。施工时应当重点处理该深度范围的溶洞,特别是道床轨道范围应当采取岩溶注浆等针对性的措施。
c.位于车站底板以下10m范围以下分布的溶洞及异常有6处,可能为岩溶裂隙或溶洞。因其埋深较大,对车站基坑底部影响相对较小,但在施工时需加强隧底岩溶探查,进一步确定其埋深与规模。
(3)膨胀土
场地内广泛分布有第四系中更新统黏土,据室内试验,部分钻孔的土样自由膨胀率在40%~51%之间,具弱膨胀潜势。老黏土遇水易产生膨胀,对基坑支护结构产生一定膨胀压力。同时遇水易崩解,其强度将迅速降低,可能导致基坑边坡的坍塌或增加对支护结构的压力,设计施工时宜采取放缓坡率,加强支护或防水保湿等针对性措施。
2.3.2水文地质
拟建场区为黏土层,为相对隔水层,下伏灰岩层发育岩溶裂隙水,根据勘察,岩溶水水位埋深9.10~11.20m,平均9.87m,相应标高约20.85~25.43m,平均23.67m。
岩溶水水位受大气降水影响显著,年动态随季节而变化,一般每年雨季降水高峰期过后一到两个月岩溶水水位达到最高点,其后水位逐渐下降,至旱季末水位下降至最低点,年变幅5.00~10.00m。
1、上层滞水
本区间浅部分布的填土为上层滞水含水层,(5)3-3层粉质粘土及(5)3-4层黏土为相对隔水层。滞水一般在雨季分布在填土中,水量较小,本次勘察期间为枯水期,勘察时土层中未发现稳定地下水。本次勘察期间未形成稳定水位。
场区填土主要以黏性土为主,夹有碎石等,粗颗粒易形成大孔隙,成为地下水的贮存空间,透水性较好,但不均匀,由于局部厚度大,丰水期易形成局部上层滞水。
2、基岩岩溶裂隙水
基岩裂隙水主要赋存于石炭系灰岩中。根据钻探揭露及地质调查,灰岩裂隙发育,局部发育溶洞、溶孔,部分地段岩石破碎,溶蚀现象较明显,存在岩溶裂隙水,局部具承压性。根据勘察揭露大部分钻孔出现漏浆现象,揭露岩溶裂隙水,仅少量勘探孔不漏浆,未发现岩溶裂隙水。基岩裂隙水主要受土层地下水或周围裂隙水补给,补给条件受岩体破碎程度、节理裂隙张开程度及延伸情况等控制,以垂直下渗为主,岩溶水主要赋存于岩溶裂隙、溶蚀孔穴中,受土层地下水或周围岩溶水、裂隙水补给,沿构造破碎带、节理裂隙密集带汇集径流,在岩溶处、地层接触带等以地下径流的形式排泄。
本区岩溶水的补给来源主要是大气降水入渗补给,孔隙水的越流补给和区外岩溶地下水的侧向径流补给,局部地段接受地表水的渗透补给。
岩溶水主要赋存于石炭系灰岩的溶洞和溶(裂)隙中,地下水为裂隙承压水,参照JZ-Ⅲ12-区2-7试验孔资料,含水层的渗透系数介于10~30m/d之间,根据国家标准《城市轨道交通岩土工程勘察规范》(GB50307-2012)中第10.3.5条规定,含水层的透水性属强透水性。
第三章 人、机、材及工期计划
3.1人员配备
表 3-1 施工机具设备需用量一览表
序号 1 2 3 4 5 6 机具名称 三轴搅拌机 压降泵 压降泵 挖掘机 空压机 自动拌浆系统 规格 MAC-240-3B BW-200 320泵 卡特320 10m/min Z20 3单位 台 台 台 台 台 套 数量 1 2 2 1 1 1 备注 备用 表3-2 劳动力需用计划
序号 1 2 3 4 5 6 工种 打桩机驾驶员 挖掘机驾驶员 普工 司泵 拌浆 管理人员 人数 2 2 2 2 3 2 备注 文明施工和施工帮助 开泵、维修泵 操作自动拌浆系统、添加水泥 3-3主要材料计划表
序号 1 2 材料 水泥 水 数量 1646.73T 1152.71T 备注
3.2 施工计划
1、本车站三轴搅拌桩桩底伸入2-3-3黏土层2m,施工总长度约650m,采用1台三轴搅拌桩机及配套的注浆设备,试桩采用原位试桩,在不考虑一号路站东侧绿化迁移的影响条件下,计划施工工期如下:
⑴计划试桩时间:2016年1月10日。
⑵计划围护桩外侧止水帷幕加固施工:2016年1月10日~2016年2月29日。
第四章 施工工艺及方法
4.1工艺试桩
按照设计图纸要求,根据地质实际情况和机械设备情况进行工艺实验桩,确定实际采用的各项技术参数、成桩工艺和施工步骤,包括浆液的水灰比、下沉(提升)速度、浆泵的压送能力、每米桩长的注浆量,以指导下一步水泥土搅拌桩的大规模施工。试桩不少于3组。 4.2工艺流程
三轴轴搅拌桩定位→第一次预搅下沉→配制水泥浆→第一次喷浆搅拌、提升→重复搅拌下沉→重复提升搅拌喷浆直至孔口→关闭搅拌机、清洗→移至下一根桩、重复以上工序。搅拌桩加固拟采用两喷四搅施工工艺,首次喷浆量控制在60%,二次喷浆量控制在40%,根据工艺试桩情况做相应调整。详见“三轴搅拌桩施工工艺流程图”。
三轴搅拌桩(喷浆)施工顺序如下图所示: