一、工程概况

本标段四座桥, 25m预应力T梁共33榀。 二、编制依据

1、施工图。

2、《公路桥涵施工技术标准》〔JTG/T F50-2011〕、《公路工程质量检验评定标准》〔JTG F8011—2004〕、《公路工程施工安全技术规程》〔JTJ 076—95〕、《预应力混凝土用钢绞线》GB/T5224-2003、《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》JGJ85-2002、《预应力混凝土用金属波纹管》JG/T3013-94、《预应力用液压千斤顶》JG/T5028、《预应力用电动油泵》JG/T5029等相关施工技术标准和规程。

三、T梁张拉、压浆、封锚施工方法 〔一〕施工准备

1、材料和机具的准备

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 液压千斤顶〔250T〕 高压电动油泵 钢绞线 塑料波纹管 工作锚具(10孔) 材料名称 工具锚具〔10孔〕 规格型号 OSM15-10 锚具 夹片 螺旋筋 锚垫板 YCQ250Q-200 ZB4 500 Фj15.24 外径90 mm 台 台 T m 2 2 31.75 2800 套 198 单位 套 数量 4 备注 2、人员的准备

劳动力计划根据本工程具体进度情况进行调度和组织,根据T粱预制进度及混凝土强度到达设计要求的时间进行调节安排。 3、技术的准备

3.1理论伸长值计算。

根据《公路桥涵施工技术标准》〔JTG/T F50-2011〕,预应力筋平均张拉力

学习文档 仅供参考

E——自然常数,等于2.71828。

根据《公路桥涵施工技术标准》〔JTG/T F50-2011〕,预应力筋理论伸长值

根据钢绞线检测报告:

钢绞线实测平均截面积Ap=142.71mm2 弹性模量实测平均值Ep=1.985×105MPa

根据设计要求,张拉控制力Fpk=0.75×1860=1395MPa 一束钢铰线根数n=10根

局部偏差对摩擦的影响系数K=0.0015

预应力筋与金属波纹管孔道的壁的摩擦系数μ=0.25 (1)N1钢绞线预应力筋

根据设计图纸,预应力筋长度L=25.818m,θ=5.9o×3.14/180o=0.1029

张拉力P=Fpk×Ap×n=1395×142.71×10/1000=1990.8kN kx+μθ=0.0015×25.818+0.25×0.1029=0.064452 平均张拉力

-0.064452[1?e?(kl???)]1-2.71828PP?P??1990.8??1928KN?1.928?106N kl???P?l0.0644521.928?106?25.818?103p? 1757 m理论伸长值 ? l ? ? . m ? 17 . 57 cmAY?Eg10?142.71?198500学习文档 仅供参考