简述脉冲电流法在电缆故障查找中的应用
【摘 要】本文简单介绍了电缆故障类型及查找方法。着重描述了如何应用低压脉冲法、脉冲电流法来检测电缆故障点。
【关键词】电缆故障;低压脉冲法;脉冲电流法
前言
厂区电力电缆敷设施工方式一般有直埋、地下管道埋设、室内桥架敷设。厂区内建筑物、电气设备繁多,室外管道、室内桥架交错繁多,这些都增加了电力电缆故障点查找困难。本文简单介绍了电力电缆故障类型及故障查找方法。
1 电缆故障类型
电力电缆故障类型分为低阻/短路故障、断线故障、 高阻故障、闪络故障等。通常使用万用表、兆欧表、或者耐压设备来判定故障的种类。
低阻/短路故障定义为:用兆欧表测量电缆绝缘电阻为零,万用表来测量绝缘电阻小于200Ω。
高阻故障定义为:用兆欧表测量电缆绝缘电阻为零或者比零略高,万用表来测量绝缘电阻大于200Ω。
闪络故障定义为:用兆欧表测量电缆绝缘电阻达到正常水平,但是耐压试验不通过。
2 电缆故障查找的方法
当前电缆故障查找的方法主要有低压脉冲法、脉冲电流法。需要使用的试验设备主要有电力电缆多次脉冲故障测距仪、高压信号发生器、电缆测试多次脉冲耦合器、数字式多功能电缆故障定点仪、电缆路径探测仪等。
故障查找的基本原理是:对故障电缆输入一个脉冲波,不同的故障类型对波传送会产生不同的反射,通过电力电缆多次脉冲故障测距仪接收反射波形,并分析波形来判断测试点和故障点之间距离,再根据电缆路径进行初步的定位。对于高阻、闪络故障,还要使用高压信号发生器对故障电缆进行输入一个高电压脉冲,造成故障点放电,在使用数字式多功能电缆故障定点仪沿电缆路径监听放电声最大的点,并最终找出精确故障点。
3 电缆故障查找综合分析
3.1 低压脉冲法
简述脉冲电流法在电缆故障查找中的应用