公共网 办公网 智能专网
公共网(外网)
酒店公共网 酒店办公网 酒店智能专网 AVLAN专网 IPTV/VOD专网 写字楼公共网 写字楼办公网 写字楼智能专网 公寓公共网 公寓办公网 公寓智能专网 指的是供******住(租)户使用,能访问南京普天的局域网,其中无线局域网可同时为客户、租户和物业工作人员提供南京普天服务,通过VLAN进行安全性和带宽管理。
酒店区互联网的点位覆盖范围是:需要的办公室、客房、网吧、娱乐健身房、AP等位置; 写字楼(出租用)公共网布线按开放式办公楼设计,其布线及网络只到主干和楼层配线间,包括主干光纤、垂直干线配线架(网络部分包括楼层接入交换机)和FD水平配线架及六类跳线,无线AP的水平线缆、终端插口和跳线。不包括至租户的水平线缆及工作区综合布线。写字楼租户办公区域内的局域网为租户自建网络,本工程不包括此项。
办公网(内网)
指的是每个区的OA、物业管理系统、内部管理工作人员办公使用的局域网。 酒店区(四季酒店)办公网按独立专网设计,由酒店物业管理公司管理;
写字楼及裙楼和公寓办公网是非酒店区内部管理工作人员办公与物业管理所使用的网络,包括工作区布线。
智能专网
指的是每个区的智能化系统的各个子系统与系统集成等需要使用以太网链路的信息层,支持TCP/IP协议的居于网络连接的专网。主要包括BAS、安防系统(包括视频安防监控系统,出入口控制系统、入侵报警系统、停车场管理系统,可视对讲系统、安防信息管理系统等)、BMS、信息发布系统、公共广播及紧急广播系统、智能照明控制系统等。
智能网主要接入设备为各子系统的控制器或控制模块,这些设备大多安装在楼层弱电间内,除公共信息系统需布放水平线缆及终端信息插口外,其它均为弱电间内交换机接口预留,将来通过跳线直接将控制器与智能网接入交换机连接。
在清单中已经包含了预留给信息发布、智能照明控制等智能化系统所需要的智能专网点数,集成商应结合******所有智能化弱电系统的需求,配置完整的综合布线系统的智能网布线。目前按招标文件清单报价。
AVLAN专网(酒店)
主要用来控制酒店的音视频设备。 IPTV/VOD专网(酒店)
IPTV和VOD视频点播采用TCP/IP协议的数字电视服务,占用非常多的网络带宽,作为独立专网进行综合布线建设。每一个数字电视接口面板需安装一个IPTV接口模块,采用标准RJ45接口方式。
2、综合布线系统机房分布
系统划分为建筑群管理间CD,各区设备管理间BD和楼层设备管理间FD。 建筑群管理间CD
建筑群管理间CD位于地下1层电信间。 各区设备管理间BD
在主塔楼-3层酒店网络机房设置设备管理间A1-BD 在主塔楼73层酒店网络机房设置设备管理间A2-BD。 在裙楼-1层网络中心机房设置设备管理间B-BD,。
在主塔裙楼-1层网络中心机房设置主塔楼办公区设备管理间C-BD。 在公寓6层公寓区房设置设备管理间D-BD,。
楼层设备管理间FD
主塔楼酒店包括 67~103层, 其中67、68层共享1个FD,80、81层共享1个FD,99至103层共享1个FD,其余各楼层每层设置1个FD。
写字楼地下层共设置10个弱电间,负责地下四层至地下一层夹层;裙楼一至五层每层设置2个弱电间。楼层配线间FD设置在每个弱电间内
公寓楼南翼每层各设置1个弱电间,采用19吋挂墙机柜,负责本层布线;公寓楼北翼每4层各设置1个弱电间,采用19吋42U标准机柜,负责上一层、本层及下两层的布线系统。
3、综合布线系统设计要求
主干连接
酒店部分2个ISP的信息进线由地下一层CD各分2路分别引至B3计算机房(A1-BD)和73F计算机房(A2-BD)。上下2个BD之间采用双路多模光纤连接,系统设计为开放式星型拓朴结构,采用50/125微米多模12芯万兆光纤作为主干;语音进线由CD通过大对数电缆分别引至B3计算机房(A1-BD)和73F计算机房(A2-BD)。两个BD的语音系统由30路ISDN PRI大对数电缆连接。
写字楼部分信息进线由地下一层CD引至地下一层网络机房(B-BD裙楼部分及C-BD主塔办公部分),系统设计为开放式星型拓扑结构,采用50/125微米12芯万兆多模光纤和9/125微米12芯万兆单模光纤作为数据主干。从地下一层网络机房的BD引到设置于每层弱电竖井内的FD上。写字楼部分信息布线只布放主干到办公楼层FD(不包括设备层),水平线缆由租户自行处理。写字楼部分语音进线由地下一层CD直接引至楼层的弱电竖井FD。FD预留配线架接口供租户将来对接,同时语音线路按标准层每层120对(即每个办公分区10对)语音线路预留。
公寓部分信息进线由地下一层CD引至6层公寓网络机房(D-BD)。从BD至每个FD光纤主干采用1条12芯50μm多模室内光纤,语音主干采用三类25对大对数铜缆由CD直接引至各层FD。
五个BD之间由环形光缆主干连接,环形光缆主干采用1条50/125微米24芯万兆多模光纤和1条9/125微米8芯万兆单模光纤。