电气总体程序要求
1、应按规定的施工及施工规范、质量评定标准以及标准图集施工。
2、电气系统,按土建施工顺序,做好暗设电缆预埋线管,同时做好防预埋管堵塞的工作。 3、路灯安装,电气系统穿电缆,控制柜安装,系统调试,通电实验。
各工序流程及主要施工方法
一、工序流程 施工中采用以下流程:
定灯位挖沟T埋管T浇注路灯基础 T敷设电缆T绝缘测试T路灯安装 T 电气设备安装 T实验、调试T自检T竣工验收 二、 施工方法
1、 定灯位:按照施工图及现场情况,以设计灯位间距为基准确定路灯安装位置。 2、 挖沟及埋管:按照施工图纸开挖电缆管预埋沟,预埋相应的电缆管。
3、 浇注路灯基础浇注:按甲方提供路灯基础图纸预制金属构件开挖相应尺寸的基坑,金属
构件进行热镀锌处理, 防腐质量应符合现行国家标准 《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努 氏显微硬度试验》(GB/T9700)、《热喷涂金属件表面预处理通则》(
行业标准《钢铁热浸铝工艺及质量检验》( ZBJ36011 )的有关规定。
GB/T11373)、现行
4、 敷设电缆:应符合下列要求:
( 1 )电缆型号应符合设计要求,排列整齐,无机械损伤,标志牌齐全、 (2) 电缆的固定、间距、弯曲半径应符合规定; (3) 电缆接头良好,绝缘应符合规定; (4) 电缆沟应符合要求,沟内无杂物; ( 5)保护管的连接、防腐应符合规定。
正确、清晰;
5、 路灯安装规定 同一街道、公路、广场、桥梁的路灯安装高度(从光源到地面)、仰角、装灯方向宜保持一 致。
基础坑开挖尺寸应符合设计规定,基础混凝土强度等级不应低于 础中心穿础并应超出基础平面
C20,基础内电缆护管从基
30?50mm浇制钢筋混凝土基础前必须排除坑内积水。
灯具安装纵向中心线和灯臂纵向中心线应一致, 灯具横向水平线应与地面平行, 紧固后目测 应无歪斜。 灯头固定牢靠,可调灯头应按设计调整至正确位置,灯头接线应符合下列规定: 在灯臂、灯盘、灯杆内穿线不得有接头,穿线孔口或管口应光滑、无毛刺,并应采用绝缘套 管或包扎,包扎长度不得小于 《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》( 《热喷涂金属件表面预处理通则》( 检验》(ZBJ36011)的有关规定。
各种螺母紧固,宜加垫片和弹簧垫。紧固后螺出螺母不得少于两个螺距。 三、 设备安装(路灯控制箱安装)
材料到场后经开箱检验,经业主同意后方可进行安装使用;
动触头与静触头的中心线应一致 , 触头应接触紧密; 二次回路辅助开关的切换接点应动作准确,接触可靠; 箱内照明应齐全。
配电柜(箱、盘)的漆层(镀层)应完整无损伤。固定电器的支架应刷漆。 机械闭锁、电气闭锁动作应准确、可靠。
200mm。
路灯安装使用的灯杆、灯臂、抱箍、螺栓、压板等金饷构件应进行热镀锌处理,防腐质量应 符合现行国家标准
GB/T9700)、
GB/T11373)、现行行业标准《钢铁热浸铝工艺及质量
电缆终端头的制作安装
一、材料要求
1、电缆终端头套、 塑料帯、 接线鼻子、 镀锌螺丝、 电力复合脂、 电缆卡子、 电缆标牌、 10mm2 多股铜线
等材料必须符合设计要求,并具备产品出厂合格证。
2、塑料帯应分黄、绿、红、淡兰四色,各种螺丝等镀锌件应镀锌良好。
软线,截面不小于 10mm2表面应清洁,无断股现象。 二、主要机具
1.3 地线采用裸铜
1 、制作和安装机具:压线钳、钢锯、扳手、钢锉。 2、测试工具:钢卷尺、摇表、万用表、试铃。
三、施工条件
1 、电气设备安装完毕,室内空气干燥。 2、 电缆敷设并整理完毕,核对无误。
3、 电缆支架及电缆终端头固定支架安装齐全。 4、现场具有足够照度的照明和较宽敞的操作场地。
四、操作工艺
1 、工艺流程:
测试电缆绝缘 T剥电缆铠甲,打卡子 T焊接地线 T包缠电缆、套电缆终端头套 T压 电缆芯线接线鼻子,与设备连接
2、 遥测电缆绝缘:
1) 选用500V摇表,对电缆进行遥测,绝缘电阻应在 2) 电缆遥测完毕后,应将芯线分别对地放电。 3、 剥电缆铠甲,打卡子:
1) 根据电缆与设备联接的具体尺寸,量电缆并做好标记。锯掉多余电缆,根据电缆头套型 号尺寸要求,剥除外
护套。电缆头套型号尺寸参见表:
10MQ以上。
2) 将地线的焊接部位用钢锉处理,已备焊接。
3) 在打钢帯卡子的同时,将 10mm2多股铜线排列整齐后卡在卡子里。
4) 利用电缆本身钢帯宽的 1/2 做卡子,采用咬口的方法将卡子打牢,必须打两道,防止钢
帯松开,两道卡子的间距为
15mm。
3?5mm处,锯一环形深痕,深度为钢帯厚度的
5) 剥电缆铠甲:用钢锯在第一道卡子向上 2/3 ,不得锯透。
6) 用螺丝刀在锯痕尖角处将钢帯挑起,用钳子将钢帯撕掉,随后将钢帯锯口处用钢锉修理 钢帯毛刺,使其光滑。 4、 焊接地线:地线采用焊锡焊接于电缆钢帯上,焊接应牢固,不应有虚焊现象,应注意不 要将电缆烫伤。 5、 包缠电缆、套电缆终端头套:
1) 剥去电缆统包绝缘层,将电缆头套下部先套入电缆。
2) 根据电缆头的型号尺寸,按照电缆头套长度和内径,用塑料帯采用半叠法包缠电缆。塑 料帯包缠应紧密,形
状呈枣核状。
3)将电缆头套上部套上,与下部对接、套严。 6、压电缆芯线接线鼻子,与设备连接:
1) 从芯线锻端头量出长度为线鼻子的深度,另加
5mm剥去电缆芯线绝缘,并在芯线上涂 上电力合脂。
2) 将芯线插入接线鼻子内,用压线钳子压紧接线鼻子,压线应在两道以上。
3) 根据不同的相位,使用黄、绿、红、淡兰四色塑料帯分别包缠电缆各芯线至接线鼻子的 压接部位。 4) 将做好终端头的电缆,固定在预先做好的电缆头支架上,并将芯线分开。
5) 根据接线端子的型号选用螺栓,将电缆接线端子压接在设备上,注意应使螺栓由上向下 或从内向外穿,平垫
和弹簧垫应安装齐全。 五、 质量标准
1、 主控项目:电缆终端头的制作安装应符合规范要求,绝缘电阻合格,电缆终端头固定牢 固,芯线与线鼻子
压接牢固,线鼻子与设备螺栓连接紧密,相序正确,绝缘包扎严密。
2、 一般项目:电缆终端头的支架安装应符合规范规定。支架的安装应平整、牢固,成排安
装的支架高度应一致,偏差不应大于 检验方法:用手板动、拉线和尺量检查。 六、 成品保护
5mm间距均匀、排列整齐。