好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

GB50210建筑装饰装修工程施工质量验收规范

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

9.3.2金属幕墙工程所使用的各种材料和配件,应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定。

检验方法:检查产品合格证书、性能检测报告、材料进场验收记录和复验报告。

9.3.3金属幕墙的造型和立面分格应符合设计要求。 检验方法:观察;尺量检查。

9.3.4金属面板的品种、规格、颜色、光泽及安装方向应符合设计要求。 检验方法:观察;检查进场验收记录。

9.3.5金属幕墙主体结构上的预埋件、后置埋件的数量、位置及后置埋件的拉拔力必须符合设计要求。

检验方法:检查拉拔力检测报告和隐蔽工程验收记录。

9.3.6金属幕墙的金属框架立柱与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接、金属面板的安装必须符合设计要求,安装必须牢固。

检验方法:手扳检查;检查隐蔽工程验收记录。

9.3.7金属幕墙的防火、保温、防潮材料的设置应符合设计要求,并应密实、均匀、厚度一致。

检验方法:检查隐蔽工程验收记录。

9.3.8金属框架及连接件的防腐处理应符合设计要求。 检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

9.3.9金属幕墙的防雷装置必须与主体结构的防雷装置可靠连接。 检验方法:检查隐蔽正程验收记录。

9.3.10各种变形缝、墙角的连接节点应符合设计要求和技术标准的规定。 检验方法:观察;检查隐蔽工程验收记录。

9.3.11金属幕墙的板缝注胶应饱满、密实、连续、均匀、无气泡,宽度和厚度应符合设计要求和技术标准的规定。

检验方法:观察;尺量检查;检查施工记录。 9.3.12金属幕墙应无渗漏。

检验方法:在易渗漏部位进行淋水检查。

一般项目

- 39 -

9.3.13金属板表面应平整、洁净、色泽一致。 检验方法:观察。

9.3.14金属幕墙的压条应平直、洁净、接口严密、安装牢固。 检验方法:观察;手扳检查。

9.3.15金属幕墙的密封胶缝应横平竖直、深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直。 检验方法:观察。

9.3.16金属幕墙上的滴水线、流水坡向应正确、顺直。 检验方法;观察;用水平尺检查。

9.3.17每平方米金属板的表面质量和检验方法应符合表9.3.17的规定。

表9.3.17每平方米金属板的表面质量和检验方法

项次 1 2 3 项 目 明显划伤和长度>1OOmm的轻微划伤 长度≤100mm的轻微划伤 擦伤总面积 质量要求 不允许 ≤8条 ≤500mm2 检验方法 观察 用钢尺检查 用钢尺检查 9.3.18金属幕墙安装的允许偏差和检验方法应符合表9.3.18的规定。

表9.3.18金属幕墙安装的允许偏差和检验方法

项次 项 目 幕墙高度≤30m 1 幕墙垂直度 30m<幕墙高度≤60m 60m<幕墙高度≤90m 幕墙高度390m 2 3 4 5 6 7 8 9 10 幕墙水平度 层高≤3m 层高>3m 允许偏差(mm) 10 15 20 25 3 5 2 3 2 1 2 3 1 1 用2m靠尺和塞尺检查 用垂直检测尺检查 用1m水平尺和钢直尺检查 用钢直尺检查 用直角检测尺检查 拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查 用钢直尺和塞尺检查 用钢直尺检查 用水平仪检查 用经纬仪检查 检验方法 幕墙表面平整度 板材立面垂直度 板材上沿水平度 相邻板材板角错位 阳角方正 接缝直线度 接缝高低差 接缝宽度 9.4石材幕墙工程

9.4.1本节适用于建筑高度不大于100m、抗震设防烈度不大于8度的石材幕

- 40 -

墙工程的质量验收。

主控项目

9.4.2石材幕墙工程所用材料的品种、规格、性能和等级,应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定。石材的弯曲强度不应小于8.0MPa;吸水率应小于0.8%。石材幕墙的铝合金挂件厚度不应小于4.0mm,不锈钢挂件厚度不应小于3.0mm。

检验方法:观察;尺量检查;检查产品合格证书、性能检测报告、材料进场验收记录和复验报告。

9.4.3石材幕墙的造型、立面分格、颜色、光泽、花纹和图案应符合设计要求。

检验方法:观察。

9.4.4石材孔、槽的数量、深度、位置、尺寸应符合设计要求。 检验方法:检查进场验收记录或施工记录。

9.4.5石材幕墙主体结构上的预埋件和后置埋件的位置、数量及后置埋件的拉拔力必须符合设计要求。

检验方法:检查拉拔力检测报告和隐蔽工程验收记录。

9.4.6石材幕墙的金属框架立柱与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接、连接件与金属框架的连接、连接件与石材面板的连接必须符合设计要求,安装必须牢固。

检验方法:手扳检查;检查隐蔽工程验收记录。 9.4.7金属框架和连接件的防腐处理应符合设计要求。 检验方法:检查隐蔽工程验收记录。

9.4.8石材幕墙的防雷装置必须与主体结构防雷装置可靠连接。 检验方法:观察;检查隐蔽工:程验收记录和施工记录。

9.4.9石材幕墙的防火、保温、防潮材料的设置应符合设计要求,填充应密实、均匀、厚度一致。

检验方法:检查隐蔽工程验收记录。

9.4.10各种结构变形缝、墙角的连接节点应符合设计要求和技术标准的规定。

- 41 -

检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。 9.4.11石材表面和板缝的处理应符合设计要求。 检验方法:观察。

9.4.12石材幕墙的板缝注胶应饱满、密实、连续、均匀、无气泡,板缝宽度和厚度应符合设计要求和技术标准的规定。

检验方法:观察;尺量检查;检查施工记录。 9.4.13石材幕墙应无渗漏。

检验方法:在易渗漏部位进行淋水检查。

一般项目

9.4.14石材幕墙表面应平整、洁净,无污染、缺损和裂痕。颜色和花纹应协凋一致,无明显色差,无明显修痕。

检验方法:观察。

9.4.15石材幕墙的压条应平直、洁净、接口严密、安装牢固。 检验方法:观察;手扳检查。

9.4.6石材接缝应横平竖直、宽窄均匀;阴阳角石板压向应正确,板边合缝应顺直;凸凹线出墙厚度应一致,上下口应平直;石材面板上洞口、槽边应套割吻合,边缘应整齐。

检验方法:观察;尺量检查。

9.4.17石材幕墙的密封胶缝应横平竖直、深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直。 检验方法:观察。

9.4.18石材幕墙上的滴水线、流水坡向应正确、顺直。 检验方法:观察;用水平尺检查。

9,4.19每平方米石材的表面质量和检验方法应符合表9.4.19的规定;

表9.4.19每平方米石材的表面质量和检验方法

项次 1 2 3 项目 裂痕、明显划伤和长度>100mm的轻微划伤 长度≤1OOmm的轻微划伤 擦伤总面积 质量要求 不允许 ≤8条 ≤500mm 2检验方法 观察 用钢尺检查 用钢尺检查 9.4.20石材幕墙安装的允许偏差和检验方法应符合表9.4.20的规定。

表9.4.20石材幕墙安装的允许偏差和检验方法

- 42 -

项次 项 目 幕墙高度≤30m 允许偏差(mm) 光面 麻面 10 15 20 25 3 3 2 1 2 2 2 1 1 3 4 4 2 检验方法 1 幕墙垂直度 30m<幕墙高度≤60m 60m<幕墙高度≤90m 幕墙高度>90m 用经纬仪检查 2 3 4 5 6 7 8 9 10 幕墙水平度 板材立面垂直度 板材上沿水平度 相邻板材板角错位 幕墙表面平整度 阳角方正 按缝直线度 接缝高低差 接缝宽度 用水平仪检查 用水平仪检查 用1m水平尺和钢直尺检查 用钢直尺检查 用垂直检测尺检查 用直角检测尺检查 拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查 用钢直尺和塞尺检查 用钢直尺检查 10涂饰工程

10.1一般规定

10.1.1本章适用于水性涂料涂饰、溶剂型涂料涂饰、美术涂饰等分项工程的质量验收。

10.1.2涂饰工程验收时应检查下列文件和记录: 1涂饰工程的施工图、设计说明及其他设计文件。 2材料的产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录。 3施工记录。

10.1.3各分项工程的检验批应按下列规定划分:

1室外涂饰工程每一栋楼的同类涂料涂饰的墙面每500~1000m2应划分为一个检验批,不足500m2也应划分为一个检验批。

2室内涂饰工程同类涂料涂饰的墙面每50间(大面积房间和走廊按涂饰面积30m2为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批。

10.1.4检查数量应符合下列规定:

1室外涂饰工程每100m2应至少检查一处,每处不得小于10m2。

2室内涂饰工程每个检验批应至少抽查10%,并不得少于3间;不足3间时应全数检查。

- 43 -

GB50210建筑装饰装修工程施工质量验收规范

9.3.2金属幕墙工程所使用的各种材料和配件,应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定。检验方法:检查产品合格证书、性能检测报告、材料进场验收记录和复验报告。9.3.3金属幕墙的造型和立面分格应符合设计要求。检验方法:观察;尺量检查。9.3.4金属面板的品种、规格、颜色、光泽及安装方向应符合设计