好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电力营销人员试题库

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

4、某客户变压器容量为315kVA,负荷功率因数为0.9,负荷率为0.7,月平均用电时间为487h,请计算此用户月平均用电量为多少,应定为哪类计量用户?

解:根据题意W=

所以W=0.7×315×0.9×487

=96645.15(kwh)≈10万kwh

答:(1)用户月用电量为96645.15kwh。

(2)因为变压器容量为315kvA,月用电量接近10万 kwh,所以此客户属于III类用户。

5、某居民客户装有40W照明灯4盏,75W电视机一台,165W电冰箱一台,45W收录机一台,65W电风扇一台,2500W电热水器一台,1000W空调机一台,该用户想装设分表,请你帮助选择一块合适的电能表。

解:计算出该户的总负荷

P=4×40+75+165+45+65+2500+1000=4010(w)

单相负荷电流I=P/U=4010/220=18.2(A)

答:可选用单相标定电流为5A,额定最大电流为30A,即5(30)的A的电能表。

6、有一居民客户单相电能表潜动,型号为DD862,潜动一圈40s,每天用电时间5h,运行了40天,电能表常数为1200r/kWh,问退还客户多少电量?

解:根据题意,客户不用电时间为24-5=19(h)=68400s,一共潜动的圈数为68400/40=1710圈;一天潜动的电量数为1710/1200=1.425(kwh);一共退还的电量数为1.425×40=57(kwh)。

答:应退还客户电量57 kwh。

P

电力营销人员试题库

4、某客户变压器容量为315kVA,负荷功率因数为0.9,负荷率为0.7,月平均用电时间为487h,请计算此用户月平均用电量为多少,应定为哪类计量用户?解:根据题意W=所以W=0.7×315×0.9×487=96645.15(kwh)≈10万kwh答:(1)
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2b3ps5mjaj1xep036fj71ujtp7zr5k019jy
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享