共计7道题目类型
解:
i=0.25hf)
3散热器面计算与选择:
1)=23.75 KPa KPa,可以满足要求。
F-散热器散热面积(㎡)
H=H1+H2+H3+H4
2设计秒流量计算P-57(不含住宅)
Q-散热器传热量,即房间热负荷(W)
1室内给水管网压力计算与校核 P-43
tp-散热器内平均温度(℃),tp=(t1+t2)/2
H1=4╳3+1—(-1.2)=14.2m= 142KPa (2)城市水管与建筑内最不利配水点的标高差值为H1
(4)城市配水管网压力为200 KPa大于住宅需要的供水压力198.55
(3)总水头损失 H=H1+H2+H3+H4=142+23.75+12.8+20=198.55 Kpa 压力为20 KPa,如配水管网的水压为200 KPa,试判断水压能否满足要求。(h (1)管网局部水头损失为沿程水头损失的25%,管网总水头损失为19╳(25%+例:某住宅楼层高为3.0m,共5层,每层配水点距地面为1.0m,引入管标高为-1.2m,已知水表水头损失为12.8KPa,沿程水头损失为19KPa,最不利配水点流出水头
K-散热器传热系数[W/㎡.℃],按产品类型选择
qg?0.2?Ngqg??q0N0bQF??1?2?3K(tp?tn)?Qh例:
满足要求
4.通风
由空气质量平衡
片数。已知:散热系数K=8.7W/㎡.℃ f=0.28㎡
空气热量平衡P-174
空气质量平衡P-174
散热器片数 n=F/f
tn-室内供暖计算温度(℃)
f-每片散热器散热面积(㎡/片)
Gjs=0.9Gjp=0.8×0.9=0.72(kg/s)
-暗装管道内水冷却系数,明装取1.0
-散热器安装方式修正系数,与A有关
℃,试计算机械送风系统的风量和温度。
?CLP?ntn??Qf?CLjs?jstjs?CLZS?wtw?CLhx?n(ts?tn)Q1200F??1?2?3??1?1.11?1?2.45(m2)K(tp?tn)8.7?62.5 其中:Gzp=0 Gzs用于补偿自然送风不足
11-20片1.05;20-25片1.10
-散热器片数修正系数 <6片0.95 ;6-10片1.0 ;
解: Q=1200W tn=20℃ =1 =1.11 tp=(95+70)/2=82.5℃
解:为防止有害物扩散,车间应为负压,取送风量为排风量的90%,即
作地带温度tn=16℃,车间内需补偿的热量Q=4.3kw,室外计算气温tw=-23
取 =1 散热器散热面积 散热器实际散热面积F=9×0.28=2.52(㎡)>2.45(㎡)
例:已知产生有害污染物的车间,采用机械通风,其机械排风量Gjp=0.8kg/s,室内工
某供暖房间散热损失1200W,选用4柱813型散热器,装载壁龛内(A=40mm),室内计算
温度位20℃,散热器进出口温度为95℃、70℃,供暖管道布置成双管式,明装,求散热器
GZS?Gjs?Gzp?GjpGZS?Gjs?Gzp?Gjp
Gr?Fa? tjs=26.3 ℃
由空气热平衡方程:
5消除余热所需全面通风量P-172
Gzs=Gjp-Gjs=0.8-0.72=0.08kg/s
t?t33?30 排风温度 tp?tw?dw?30??36.74.3+0.8×1.01×16=0.72×1.01×tjs+0.08×1.01×(-23)
其中:
所需排风量
QC(tp?ts)h?Q度ta≤tw+3
自然通风面积计
、-窗孔局部阻力系数
2h1g(?w??n)?wFa、Fb-进排风窗的面积(㎡)
Ga、Gb-进风量和排风量(kg/s)
-排风温度下的密度(kg/m3)
h1、h2-中和面到窗孔a、b的距离(m)
Gr??解:作业地带温度 td=tw+3=30+3=33( ℃ )
-室外、室内平均温度下的空气密度(kg/m3)
tw、td-室外计算温度、室内作业地带温度 m-有效热量系数
?例、某产热车间总热量Q=400kJ/s,夏季室外计算温度tw=30℃,要求作业地带温
℃,有效热量系数m=0.45,试计算所需全面通风量。空气比热c=1.01kJ/kg. ℃
?Fa??F?bGa?1?CLP?ntn??Qf?CLjs?jstjs?CLZS?wtw?CLhx?n(ts?tn)?h2???h1?tp?tw?mtd?twm0.452Fb?Q400??59.1(kg/s)C(tp?ts)1.01(36.7?30)?bGb2h2g(?w??n)?p?2校核:
???1.2 k=1.3
E?,光通量为1250lm
解:求所需光通量
查表:选PZ220-100
49,照度标准为50LX
进排风窗面积比Fa/Fb≈1.25算
空气比热c=1.01kJ/kg. ℃)
,试确定灯具型号z=
每侧排风窗总面积F2=47.5/2=23.8m2
面分别为2m和16m,已知窗孔的阻力系数分别为 = =2.37,
为消除余热所需全面通风量59kg/s,试计算只考虑热压作用所需窗口面积。
7.照明计算(P-276) 结合图13-16 取Z=1.2
( =1.165kg/m3, =1.146kg/m3 , =1.140kg/m3
③ 解方程1、2、3 得h1=5.5m h2=8.5m
a?59m2 求进排风窗孔面积 F进?2hg(???)??2?5.5?9.81?1.165?1.146??1.1651wnw例:某产热车间总热量Q=400kJ/s,两侧外墙对称设进、排风窗,窗中心高度距地
解:h= h1+h2 =16-2=14m ①取合理中和面 Fa/Fb==1.25②
??F排?Gb?2G?1校核:59/47.5=1.25 符合要求
每侧进风窗总面积F1=59/2=29.5m2
例:某房间面积7×12m,安装12盏日光灯,该房间的光通利用系数为0.
F0n?1250?12?0.49??56LXSKZ7?12?1.3?1.22h2g(?w??n)?p56?50?12%?20P?灯具型号
PZ220-50592.37PZ220-100额度值59?47.8m22?8.5?9.81?(1.165?1.146)?1.1402.37电压V220V
60功率KW100630光通量LM1250。
共计4盏
?
解:光通量为1250lm,求所需数量
?
?
白炽灯,光通量为1250 Lm,试确定灯具数量(z=1.2 k=1.3)
理距高比L/h=1.6,单位面积安装功率16.5kw/m2.试确定灯具数量及每只灯安装功率
符合要求。
靠墙处有工作面
平面布置和灯数
ESKZF0? 计算每只灯安装功率P=751/4=188W
解: 灯具计算高度h=H-hp-hc=3.5-0.8-0=2.7m
宽向:A=6.5=La+2×0.3La=1.6La La=4.1m
采用200w白炽灯 总功率为200 ×4=800W
合理灯间距L=(L/h)h=1.6×2.7=4.32m
计算总功率 P=ws=16.5 ×7 × 6.5=751W
50?8?12?1.3?1.21250?0.51长向:B=7=Lb+2×0.3Lb=1.6Lb Lb=4.4m)
长向:(7/4.32=1.62(盏) 取2盏 2×1/3L+(n-1)L=7 n=1.92
宽向:(6.5/4.32=1.5(盏) 取2盏 2×1/3L+(n-1)L=6.5 n=1.8
某房间面积8×12m,该房间的光通利用系数为0.51,照度标准为50Lx,选用100瓦
例:某办公室尺寸7×6.5×3.5m,工作面高度0.8m,拟安装玻璃罩吸顶灯,已知:合
校核: E?F0n??1250?12?0.51?51Lxn???11.7 (个)取12盏灯。
SKZ8?12?1.3?1.2