第1号修改单

(征求意见稿)

修改条款 修改前 修改后 锅炉本体受压元件的强度可以按照GB/T 16507.4-2013《水管锅炉 第4部分:受压元件强度计算》或者GB/T 16508.3-2013《锅壳锅炉 第3部分:设计与强度计算》进行计算和校核。 对于额定工作压力不大于2.5MPa的卧式内燃锅炉以及贯流式锅炉,工作环境烟温小于或者等于600℃的受压元件连接(不受烟气直接冲刷的部位不受此温度限制),在满足以下条件下可以采用T形接头的对接连接,但不得采用搭接: 锅炉本体受压元件的强度可以按照GB/T 9222《水管锅炉受压元件3.3.2 强度计算标强度计算》或者GB/T 准中的第一款 16508《锅壳锅炉受压元件强度计算》进行计算和校核。 对于额定工作压力不大于2.5MPa的卧式内燃锅炉以及贯流式锅炉,工作环境烟温小于或者3.7.2 T形接头的等于600℃的受压元件连连接中的第一款 接,在满足以下条件下可以采用T形接头的对接连接但不得采用搭接连接: 4.5.4.6 无损检测选用方法和比例中(1)外径大于108mm,外径大于108mm的全焊第(1)项的表4-1100%超声检测; 透结构的角接接头,100%超“检测部位”为“锅(2)外径小于或者等声检测;其他管接头的角接筒、集箱上管接头的接头应当按照不少于接头数角接接头”的“A级于108mm,至少接头数的的20%进行表面检测 锅炉检测方法及比20%表面检测 例” (2)B级及以上热水锅炉无损检测比例及4.5.4.6 无损检测方法应当符合表4-1中选用方法和比例中相应级别蒸汽锅炉要第(2)项 求,C级热水锅炉主要受压元件的主焊缝应当进行10%的射线或者超声检

(2)B级及以上热水锅炉无损检测比例及方法应当符合表4-1中相应级别蒸汽锅炉要求,C级热水锅炉主要受压元件的主焊缝应当进行10%的射线或者超声检测;对集箱、管子、管道和其他管修改条款 测; 修改前 修改后 件的环向对接接头以及角接接头可不进行无损检测; 续表 修改条款 修改前 (1)以部件型式出厂4.5.6.2.2 零部件的锅筒、启动(汽水)分离水压试验中的第(1)器为其工作压力的1.25项 倍,保压时间至少为20min; (1)液相传热系统以及液相强制循环节流减压蒸发气相系统至少应当安装两台电动循环11.4.5.1 循环泵泵及冷凝液供给泵,在其的选用中的第(1)项 中一台停止运行时,其余循环泵或者供给泵的总流量应当能够满足该系统最大负荷运行的要求; 修改后 (1)以部件型式出厂的锅筒、启动(汽水)分离器为其工作压力的1.25倍,且不低于其所对应的锅炉本体水压试验压力,保压时间至少为20min; (1)液相传热系统以及液相强制循环节流减压蒸发气相系统至少应当安装两台电动循环泵及冷凝液供给泵,在其中一台停止运行时,其余循环泵或者供给泵的总流量应当能够满足该系统最大负荷运行的要求;对于热功率不大于0.3MW的电加热液相有机热载体锅炉,如果其传热系统配备有效的温度联锁保护装置,可以只安装一台电动循环泵;

《锅炉安全技术监察规程》(TSG G0001-2012)

《锅炉安全技术监察规程》(TSGG0001-2012)第1号修改单(征求意见稿)修改条款修改前修改后锅炉本体受压元件的强度可以按照GB/T16507.4-2013《水管锅炉第4部分:受压元件强度计算》或者GB/T16508.3-2013《锅壳锅炉第3部分:设计与强度计算》进行计算和校核。对于额定工作压
推荐度: