施工组织设计(方案)审核意见记录表
工程名称 存在问题:
1、脚手架方案中应增加脚手架布置概况,脚手架附图(平面图、立面图、节点图) 以及脚手架计算书。并按照新规范 2011进行编制。立杆间距均应按照新规范设置,审 批程序经过架业公司审批后报公司审批。
2、 编制人应填写新红头文件里的技术负责人。 3、 特殊工种人员证件应清晰可见,使用有效期。
4、 所有方案中的工程概况除了各单位名称还应包括建筑高度等概况。 5、 应急预案应填写人员名单以及联系方式。 6、 模板方案中应增加平面布置图、梁底节点图等。
项目经理
处理意见:
年 月
项目部签收:
日
工程名称 存在冋题: 项目经理 汤传余 1、本方案未提及地基计算中地基承载力取值为 100,在方案中应涉及保证措施。 处理意见: 你项目部应对公司提出的整改意见认真整改。 安徽鲁班建设集团安全部 二0 ---- 年 十^一月十二日 项目部签收: 签收人: 电话: 二0——年 月 日
工程名称 厦门华强文化科技产业基地 项目经理 杨静
存在问题:
1脚手架方案应首先由脚手架分包单位编制,经过分包单位内部审批盖章后报总公 司审批。 2、 脚手架方案中应增加脚手架布置概况,脚手架附图(平面图、立面图、节点图) 以及脚手架计算书。并按照新规范 2011进行编制。立杆间距均应按照新规范设置,审 批程序经过架业公司审批后报公司审批。
3、 编制人应填写新红头文件里的技术负责人。目前项目组织机构红头文件未下。 4、 所有方案中的工程概况过于简单,除了各单位名称还应包括建筑高度等概况。 5、 方案中脚手架立杆宽度应大于基础宽度。 6、 模板方案中应增加平面布置图、梁底节点图等。
7、 脚手架的计算应根据实际搭设高度计算。此方案计算未见建筑高度。
处理意见:
安徽鲁班建设集团安全部 年 月
项目部签收:
日
工程名称 存在问题:
厦门华强文化科技产业基地 项目经理 杨静
1模板方案概况中过于简单,应增加楼层高度。 2、 模板方案未见基本的梁柱节点处理构造图。
3、 模板方案中应增加平面布置图,布置图内应包括支撑体系基本的构造尺寸。 4、 编制人应填写新文件的技术负责人等。
处理意见:
安徽鲁班建设集团安全部 年 月
项目部签收:
日
施工组织设计(方案)审批记录
工程名称 编制说明:
厦门华强文化科技产业基地
方案名称防台、防汛应急救援
依据本工程设计施工图纸、工程地质勘察报告、招投标文件、现行的技术标 准、施工质量验收规范及公司相关标准,结合现场实际情况进行编制此施工组织 设计。
编制人: 项目部审核意见:
年 月 日 审核人: 公司有关职能部门审核意见:
年 月 日